预留洞的封堵问题!!
小亮哥
小亮哥 Lv.6
2014年03月18日 21:41:35
只看楼主

今天开会讨论安装立管后,留下的预留洞该由谁来封堵,安装队是想着让土建来封堵,因为他们堵的好而且不会漏水。而我们签的合同是让安装队来封堵。但是他们说他们封不好,所以我想请问下,大家有没有遇到过这种情况。

今天开会讨论安装立管后,留下的预留洞该由谁来封堵,安装队是想着让土建来封堵,因为他们堵的好而且不会漏水。而我们签的合同是让安装队来封堵。但是他们说他们封不好,所以我想请问下,大家有没有遇到过这种情况。
免费打赏
xiaogongr
2014年04月27日 11:32:38
22楼
这个肯定是施工队堵,油麻然后上面抹灰
回复
tt04533712111
2014年04月27日 20:38:40
23楼
我们在安装时都是自己堵得,没理由给别人。
回复
renzhun_7500782
2014年04月29日 17:00:13
24楼
应该由管道安装单位封堵,因为管道安装定额中包括洞口封堵,安排土建封堵也可以但是费用由管道施工单位负责。这是工地现场常见问题。
回复
zydzztx
2014年05月03日 22:14:04
25楼
一般都是安装的封堵, 漏水是防水没做好还有就是吊洞的时候里面胡乱塞东西了,上面就一层薄砂浆, 其实也简单,我们都是用泡沫板做模具用铁丝吊,砂浆不要太干 就没问题
回复
handuop
2014年05月05日 08:48:10
26楼
其实呢,就是工艺和方法的问题,不要一次封堵到位,分多次封堵,用高标号的水泥,封堵完成后试水,也可以先试封几个,合格的话就按此方法施工,不合格的话就让土建来封堵,但是要从安装这边扣除相应的人工费给土建。
回复
小亮哥
2014年05月07日 21:54:58
27楼
zydzztx 发表于 2014-5-3 22:14 一般都是安装的封堵, 漏水是防水没做好还有就是吊洞的时候里面胡乱塞东西了,上面就一层薄砂浆, 其实也简 …恩,最近有几个队上补洞了,也是参差不齐,用泡模板堵得 有的还有泡沫在混凝土里
回复
小亮哥
2014年05月07日 21:56:33
28楼
handuop 发表于 2014-5-5 08:48 其实呢,就是工艺和方法的问题,不要一次封堵到位,分多次封堵,用高标号的水泥,封堵完成后试水,也可以先 …现场可能不会去特意考虑这些,都用现场土建二次结构用的混凝土来浇筑填补,这还是存在一些漏水隐患的
回复
小亮哥
2014年05月07日 21:57:15
29楼
别问我是谁 发表于 2014-3-19 14:24 都是这样,不想干就想找个理由推出去。套管内的应该是安装的封恩恩,你说的很对
回复
小亮哥
2014年05月07日 21:58:02
30楼
hjb3250 发表于 2014-3-24 09:28 我工地上是安装的封堵的,这个东西也说不上谁封堵的更好,主要是管好工人,让他们自己提高质量意识,否则土 …就是,这个才是关键
回复
小亮哥
2014年05月07日 21:59:28
31楼
虚无 发表于 2014-4-4 09:02 正常都是施工队伍自己来赌的。好好弄的话挺费劲的。好好弄就是木板按照管子大小做中间有窟窿的模板,两个拼 …现在就有几个队,用泡沫板封堵的,质量堪忧
回复

相关推荐

APP内打开