请问一进一出的环网柜只设一个柜子行不行?
tozhenliang
2014年03月14日 17:48:01
只看楼主

本帖最后由 tozhenliang 于 2014-3-14 17:49 编辑 如图,只有一个进线,一个出线,图1是两个柜子,如果只设一个柜子(如图2),上进下出可不可以?

本帖最后由 tozhenliang 于 2014-3-14 17:49 编辑

如图,只有一个进线,一个出线,图1是两个柜子,如果只设一个柜子(如图2),上进下出可不可以?

图1.PNG


图2.PNG

免费打赏
kiball
2014年03月14日 19:10:35
2楼
图二中 如负荷开关检修等,开关上端头是否带电 有安全隐患
回复
tozhenliang
2014年03月17日 17:47:49
3楼
我自己顶,有谁能回答我啊?
回复
sydl18
2014年03月19日 15:49:00
4楼
照图所示,不论1图还是2图,开关检修都得断开上级开关,用1图的目的主要是方便电缆接线(下进),最好是在1图左侧柜加隔离手车
回复
月夜孤星
2014年04月07日 13:29:13
5楼
你这个其实不就是一台就地柜嘛~上进下出也可以,不过加个辅柜从下进好走线呀
回复
香烟袅袅
2014年04月07日 22:21:54
6楼
加个隔离刀
回复
rkalin
2014年04月08日 13:39:13
7楼
可以啊,最好用SF6的负荷开关,上部可以封起来,一般难以触碰;如果用压气开关,一般厂家的母线隔室做的不好,不建议用
回复
fuyangrenmin
2014年04月08日 16:25:03
8楼
搞个提升柜最好下进下出
回复
czdzn007
2014年04月08日 17:02:01
9楼
一台柜子做不了下进下出,环网柜一般是500mm或者375mm的
回复