地下车库顶板上搭设双排落地脚手架时楼板受力计算
lht19851029lht
2014年03月14日 13:32:59
只看楼主

大家好,请教一个问题。我们这边施工的是大地下车库。地下车库顶板厚度250mm,混凝土强度等级C30,钢筋双层双向三级钢12@120,楼板跨度为4400mm×4400mm。上面主楼11层,最高点32米。在车库顶板上搭设双排落地脚手架,需要计算车库顶板的受力问题,如何计算?那位大虾有具体的计算步骤?最好能说明计算公式出自哪一本规范。

大家好,请教一个问题。2014年03月16日 00:01:41
2楼
地下室顶板设计一般考虑了覆土荷载,砼主体施工阶段覆土尚未回填,只需计算外架传下来的荷载小于设计考虑的覆土重量即可