请问这四道梁该如何考虑开洞对结构的影响,这几道梁是否要加强,为什么要加强呢?
请问这四道梁该如何考虑开洞对结构的影响,这几道梁是否要加强,为什么要加强呢?
2楼
从平面上看,你这个结构布置不合理啊(平面不规则),结构最窄处板的净宽规范有要求的,你这个为0。平面刚度削弱太多了,抗扭刚度也变差。传递水平力时,主要靠梁传了。本来有板时,板的平面内刚度很大,传递水平力好,结构抗扭也好。如果调整的话,建议你把最下面缺口处的框梁也拉通,洞口内最好做些梁式板带。两端部的梁柱的配筋要加强,板厚要加大,配筋要双层双向。最好端部梁柱的抗震等级也要提高一级计算(局部单跨了)。
回复
3楼
baobao0608 发表于 2014-3-12 09:29 从平面上看,你这个结构布置不合理啊(平面不规则),结构最窄处板的净宽规范有要求的,你这个为0。平面刚度 …说得有道理
回复
4楼
一楼正解,说得有道理
回复
5楼
实在要开洞就把周围梁加大截面,左右两跨的板加厚,配筋双层双向,保证开洞后刚度没多大变化
回复