新人求助,自己安装热水循环失败
qaz116
qaz116 Lv.3
2014年03月11日 01:24:48
来自于采暖供热
只看楼主

新屋装修,第二个洗手间离热水器太远,装修师傅比我还不懂,所以自己安装了热水循环系统,热水管的最远端接回一条回水管。 自来水的水压超级大。安装如图(插座可以忽略,会重新走水管,避免漏水流到开关里面),自己安装的,循环泵安装在回水管,出水泵后有安装单向阀,但热水循环系统不起作用。因为进出循环泵都是接不锈钢管,水泵启动时不锈钢管没有感觉有温度,好像循环泵没有在抽回水管里的水或抽不动。而且流经循环泵的水一直没有达到设定的温度,所以热水泵工作不停。

格兰富热水循环泵,带温控装置。回水管铺上应该没问题,单独从回水管角阀放水,有热水流出。(但当时因为不懂,热水管是6分,回水管是4分,不知是不是这个原因导致不正常)

究竟哪里出问题???该如何解决,请大家帮忙解答,万分感谢!:handshake

1、热水管用6分管、回水管用4分管,要是这个问题就悲剧了:funk: :funk:

2、回水管路有问题? 但打开回水管角阀直接放水有热水出,回水管是在最远端的热水管接回来的,应该是没问题的。

3、热水器下面的水管安装线路有问题,循环泵应该安装在进水管不是回水管。

4、水压压力差的问题


5、怀疑热水器下面的单向阀有问题,热水器里面的水倒流,因为关闭冷水管角阀、回水管角阀后拎开水管还是有很多水流出,后来没办法通过单向阀的泄压口放水,足足放了一桶多的水。而现在家里另外两台储水式电热水器(没装热水循环)关闭冷水角阀后拎开水管是没有水的,单向泄压阀也没办法放水。

6、需要在冷水管也加个单向阀

7、循环泵有故障,水泵是全新的,格兰富,第一次使用。

1111.jpg





1111.jpg

免费打赏
咱家小灯泡
2014年03月15日 09:40:37
22楼
管子安装的怎么那么乱啊
回复
zxtujianksq
2014年03月15日 14:19:15
23楼
路过,学习经验来了:hug:
回复
宝贝佳林
2014年03月15日 22:30:22
24楼
建议在冷水和循环泵的连接处安装单向阀门,以防止循环水泵的出水循环到冷水里。
回复
longyun1987
2014年03月16日 14:30:35
25楼
我家热水器也出现这样的问题
回复
chyw19900817
2014年03月16日 20:16:15
26楼
不错的资料,感谢楼主分享
回复
sitong029
2014年03月17日 10:11:16
27楼
我怎么这么厉害随手就是十五个字
回复
lovehpcn
2014年03月17日 12:43:53
28楼
水泵扬程不够,循环时,自来水的压力让热水水泵后单向阀的不能开启!
所以你单独开始回水管的角阀时,会有热水!因为这个时候,单向阀也是关闭的。自来水的冷水没过来,只能出热水了。
回复
qaz116
2014年03月17日 23:42:39
29楼
多谢各位的回复,所有方法都试了,怎么接 怎么调都失败,应该是水泵的扬程太小了。计划换水泵:Q
回复
胖次胖次
2014年03月18日 08:53:07
30楼
学习学习 努力赚取土木币中
回复
一名工人588
2014年03月18日 13:08:18
31楼
有没有!在末端加上一个温控器?
回复