新人求助,自己安装热水循环失败
qaz116
qaz116 Lv.3
2014年03月11日 01:24:48
来自于采暖供热
只看楼主

新屋装修,第二个洗手间离热水器太远,装修师傅比我还不懂,所以自己安装了热水循环系统,热水管的最远端接回一条回水管。 自来水的水压超级大。安装如图(插座可以忽略,会重新走水管,避免漏水流到开关里面),自己安装的,循环泵安装在回水管,出水泵后有安装单向阀,但热水循环系统不起作用。因为进出循环泵都是接不锈钢管,水泵启动时不锈钢管没有感觉有温度,好像循环泵没有在抽回水管里的水或抽不动。而且流经循环泵的水一直没有达到设定的温度,所以热水泵工作不停。

格兰富热水循环泵,带温控装置。回水管铺上应该没问题,单独从回水管角阀放水,有热水流出。(但当时因为不懂,热水管是6分,回水管是4分,不知是不是这个原因导致不正常)

究竟哪里出问题???该如何解决,请大家帮忙解答,万分感谢!:handshake

1、热水管用6分管、回水管用4分管,要是这个问题就悲剧了:funk: :funk:

2、回水管路有问题? 但打开回水管角阀直接放水有热水出,回水管是在最远端的热水管接回来的,应该是没问题的。

3、热水器下面的水管安装线路有问题,循环泵应该安装在进水管不是回水管。

4、水压压力差的问题


5、怀疑热水器下面的单向阀有问题,热水器里面的水倒流,因为关闭冷水管角阀、回水管角阀后拎开水管还是有很多水流出,后来没办法通过单向阀的泄压口放水,足足放了一桶多的水。而现在家里另外两台储水式电热水器(没装热水循环)关闭冷水角阀后拎开水管是没有水的,单向泄压阀也没办法放水。

6、需要在冷水管也加个单向阀

7、循环泵有故障,水泵是全新的,格兰富,第一次使用。

1111.jpg





1111.jpg

免费打赏
shanghaix
2014年03月13日 13:15:54
12楼
不懂啊,在学习中,到底是什么原因阿
回复
shanghaix
2014年03月13日 13:23:15
13楼
是啊是啊,我想学这方面的,可是没有人带我
回复
shanghaix
2014年03月13日 13:41:54
14楼
你们就不知道,我这刚毕业多难啊
回复
fuwodekt
2014年03月13日 14:22:08
15楼
我是新手,公司不是
回复
xfywatmzx
2014年03月13日 16:57:26
16楼
把泵装在总回水干管上试试,就是让回水管和自来水管先合并,然后加泵,然后进热水器,试试后告诉下运行结果。。。
回复
jilinfanguangkui
2014年03月13日 17:37:28
17楼
:):):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
qaz116
2014年03月14日 00:04:06
18楼
xfywatmzx 发表于 2014-3-13 16:57 把泵装在总回水干管上试试,就是让回水管和自来水管先合并,然后加泵,然后进热水器,试试后告诉下运行结果 …好的,周六去新家再试试,打算先关掉冷水角阀试试,可能冷水的压力比回水的压力大太多,回水的单向阀铁皮不能顶开出水。 还是一位朋友说是水泵的扬程不够,建议把热水器下面的单向减压阀拆掉,在屋子总水阀加个单向阀。
回复
qaz116
2014年03月14日 00:56:28
19楼
xfywatmzx 发表于 2014-3-13 16:57 把泵装在总回水干管上试试,就是让回水管和自来水管先合并,然后加泵,然后进热水器,试试后告诉下运行结果 …还有个问题,冷水管和回水管先三通连接再进循环泵,那冷水加回水,水温肯定达不到循环泵设定的温度,那岂不是循环泵不停的工作?
回复
lsl7250651
2014年03月14日 08:32:02
20楼
进来学习的额~~~~~
回复
mofgyc
2014年03月14日 14:37:07
21楼
感觉像回水阻力太大了,不会是水泵是扬程小自来水水压太高造成的吧