新人求助,自己安装热水循环失败
qaz116
qaz116 Lv.3
2014年03月11日 01:24:48
来自于采暖供热
只看楼主

新屋装修,第二个洗手间离热水器太远,装修师傅比我还不懂,所以自己安装了热水循环系统,热水管的最远端接回一条回水管。 自来水的水压超级大。安装如图(插座可以忽略,会重新走水管,避免漏水流到开关里面),自己安装的,循环泵安装在回水管,出水泵后有安装单向阀,但热水循环系统不起作用。因为进出循环泵都是接不锈钢管,水泵启动时不锈钢管没有感觉有温度,好像循环泵没有在抽回水管里的水或抽不动。而且流经循环泵的水一直没有达到设定的温度,所以热水泵工作不停。

格兰富热水循环泵,带温控装置。回水管铺上应该没问题,单独从回水管角阀放水,有热水流出。(但当时因为不懂,热水管是6分,回水管是4分,不知是不是这个原因导致不正常)

究竟哪里出问题???该如何解决,请大家帮忙解答,万分感谢!:handshake

1、热水管用6分管、回水管用4分管,要是这个问题就悲剧了:funk: :funk:

2、回水管路有问题? 但打开回水管角阀直接放水有热水出,回水管是在最远端的热水管接回来的,应该是没问题的。

3、热水器下面的水管安装线路有问题,循环泵应该安装在进水管不是回水管。

4、水压压力差的问题


5、怀疑热水器下面的单向阀有问题,热水器里面的水倒流,因为关闭冷水管角阀、回水管角阀后拎开水管还是有很多水流出,后来没办法通过单向阀的泄压口放水,足足放了一桶多的水。而现在家里另外两台储水式电热水器(没装热水循环)关闭冷水角阀后拎开水管是没有水的,单向泄压阀也没办法放水。

6、需要在冷水管也加个单向阀

7、循环泵有故障,水泵是全新的,格兰富,第一次使用。

1111.jpg





1111.jpg

免费打赏
jyh060552
2014年03月11日 08:31:32
2楼
调节冷水管的阀门控制冷水的流量和压力试试!
回复
qaz116
2014年03月11日 10:18:34
3楼
jyh060552 发表于 2014-3-11 08:31 调节冷水管的阀门控制冷水的流量和压力试试!谢谢,就是这样的连接方式总体没有错是吗?只是冷水的压力太大造成的?
回复
benchen27
2014年03月11日 11:20:19
4楼
我回去也研究一下家里的电热水器哈
回复
xiabafengwuzhen
2014年03月12日 11:18:41
5楼
就没有必要装循环泵,把回水管角阀关了,把右边冷水管冷水管阀门开度调小,再在最远的卫生间放水,看有没有热水出来
回复
qaz116
2014年03月12日 11:47:19
6楼
xiabafengwuzhen 发表于 2014-3-12 11:18 就没有必要装循环泵,把回水管角阀关了,把右边冷水管冷水管阀门开度调小,再在最远的卫生间放水,看有没有 …回水管角阀不管关闭、开启所有龙头出热水都是正常的,现在只能循环系统不起作用而已。确实可能是冷水的水压太大,导致回水进不去热水器
回复
jyh060552
2014年03月12日 17:12:27
7楼
qaz116 发表于 2014-3-11 10:18 谢谢,就是这样的连接方式总体没有错是吗?只是冷水的压力太大造成的?压力是通过流量调节可以实现的!
回复
qaz116
2014年03月13日 01:33:13
8楼
现在循环泵是安装在回水管上,出循环泵后再和冷水管三通连接。

请问是不是先把回水管(加单向阀)和冷水管三通连接后再接循环泵的接法会好一些(循环泵接在热水器进水管)?
回复
right890
2014年03月13日 10:22:48
9楼
Drawing1-Model.jpg
回复
libing0727102
2014年03月13日 12:36:16
10楼
感谢分享 感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
回复
laochen1969
2014年03月13日 12:51:20
11楼
外网有问题,检查外网管路,冷热水有连通处。
回复