已知锅炉的参数,计算膨胀水箱容积问题
jing20135
jing20135 Lv.12
2014年03月05日 16:01:11
来自于采暖供热
只看楼主

如题:现有四台燃煤锅炉,6T/台,采暖高峰时启动两台(注:四台轮换使用,但高峰就启动两台),额定热功率4.2兆瓦,设计工作压力1兆帕,额定出口进口水温115/70℃。根据以上数据能算出膨胀水箱容积吗?如果打算用定压罐定压补水的话,能否可以?

如题:
现有四台燃煤锅炉,6T/台,采暖高峰时启动两台(注:四台轮换使用,但高峰就启动两台),额定热功率4.2兆瓦,设计工作压力1兆帕,额定出口进口水温115/70℃。
根据以上数据能算出膨胀水箱容积吗?如果打算用定压罐定压补水的话,能否可以?
免费打赏
jing20135
2014年03月05日 16:01:33
2楼
占个板凳
在线等............
回复
sjh819
2014年03月05日 16:21:09
3楼
新手不会,参与学习,顶一下。
回复
huw2013
2014年03月05日 17:26:52
4楼
不懂,不懂
回复
wg250067767
2014年03月06日 09:17:12
5楼
搞不清楚,坐等楼下高手解答
回复
mj_5
2014年06月11日 17:30:15
6楼
承压锅炉设什么膨胀水箱。应为补水箱。容积为循环流量的百分之2.规范百分之4.我们一般按前者取
回复

相关推荐

APP内打开