填充墙我们这边禁止植筋了,请问各位兄弟有什么其他措施吗?
jarodsang
jarodsang Lv.4
2014年03月04日 15:25:02
来自于建筑施工
只看楼主

目前填充墙拉墙筋的施工主要有三种形式: 1、以前工程中最长用的:主体框架或剪力墙施工完成后,电锤开孔——吹风机或人工清孔——用植筋胶或胶泥粘接钢筋固定。但由于植筋胶的配比控制不好、清孔不彻底、开孔深度不足等原因造成其不合格率较高,而且有些甚至只是短期内试验结果可以合格不能从根本上保证质量,现在我施工的城市已经禁止使用这种方法了。 2、提前预埋法一:支模完毕后,在需要植筋的部位模板上进行开孔,后塞入拉墙筋,锚固长度应满足设计及规范要求,并用密封材料将钢筋与模板间缝隙填塞密实,防止混凝土浇筑时跑浆,造成蜂窝麻面。植筋外漏长度可根据具体需要进行设置,如主体结构外露拉墙筋需要较短时可直接留够长,但端部暂不设置弯钩,以免造成拆模困难。如需外露长度较长或需要通长设置时可考虑留短筋后进行搭接焊(10d单面焊)或绑扎搭接(55d)。这样施工的不利条件:(1)、拆模受影响不易拆模。(2)、模板损坏率提升。(3)、模板周转使用时,距地面高度变化,造成砌筑时钢筋高度与灰口不对应,拉墙筋起不到作用,影响砌体质量。

目前填充墙拉墙筋的施工主要有三种形式:
1、以前工程中最长用的:主体框架或剪力墙施工完成后,电锤开孔——吹风机或人工清孔——用植筋胶或胶泥粘接钢筋固定。3、提前预埋法二:支模前将拉墙筋该锚固的部分锚固,将应外露的部分竖向弯到模板内皮的位置,满足搭接焊长度要求。后进行支模打灰。拆模后派专人在相应位置进行剔凿,凿出预留的钢筋,砌筑施工前派专人进行除锈及焊接,使拉墙筋埋入墙内长度满足设计及规范要求。如此施工的不利条件:(1)、剔凿预留钢筋时破坏剔凿部位钢筋的保护层,影响结构质量。(2)、剔凿和焊筋比较费人工。如果在施工中钢筋上下深浅方向发生位移,在剔凿和焊筋时会造成更大的不利。

4、提前预埋法三:制作U型预埋筋,根据墙高及拍砖后间距点焊固定于两根圆6钢筋上,形成类似梯子形的预制件。在墙体钢筋绑扎完成后点焊于柱或墙体钢筋上,使U型筋凹着的一面外皮距柱筋距离正好为保护层厚度。(同时应用50线控制好钢筋的上下位置使其与灰口对应。)U型筋的短边应满足搭接焊长度的要求。不利条件:预制件与钢筋的焊接影响钢材的力学性能。

大家还有什么高招请指教,越详细越好。

免费打赏
diabloboy521
2014年03月04日 16:12:47
2楼
新施工工艺,干法薄灰缝砌筑。


回复
守望者
2014年03月04日 19:18:07
5楼
禁止植筋了?请问你们是哪儿的 那样的话很费事 岂不是都要预埋插筋了?
回复
hetingyou
2014年03月04日 20:37:16
6楼
如果不能植筋的话,通过预埋的话钢筋定位施工难度大、加快模板报废。规范上也允许植筋。
回复
为你停留
2014年03月05日 09:31:42
7楼
虽然预埋钢筋对建筑来说,好点,但是对于大面积的预埋,真的会加快模板的报废,从经济的角度来说,不划算,而且还费时间。
回复
jarodsang
2014年03月05日 14:21:20
8楼
我是河北秦皇岛的。前几天听别人说的,地方要求。
不让植筋肯定是费工、废料、耽误工期了。希望大家有什么成熟的做法发过来学习一下。
二楼的那种做法以前还真没有见到过,不过看来肯定是砖很标准,而且砂浆是厂家混合完成到现场加水搅拌的那种。这个东东要设计推广啊!设计不采纳施工单位没法和建设单位说啊,尤其涉及到增加开支的。而且说实话就这个射钉的锚固恐怕还不如原来的植筋牢靠呢。当然咱不知道哪个T1铁件多大截面的,如果用比较薄的那种在L型铁件的阴角部位也比较容易变形没什么拉力。
回复
diabloboy521
2014年03月06日 08:22:57
9楼
jarodsang 发表于 2014-3-5 14:21 我是河北秦皇岛的。前几天听别人说的,地方要求。不让植筋肯定是费工、废料、耽误工期了。希望大家有什么 …这个确实是一个新的施工方法,AAC墙体自保温系统。低密度AAC墙体自保温系统,以低密度AAC精确砌块配合专用砌筑粘结剂、薄层抗裂抹面砂浆、增强材料为主要墙体材料组合而成的系统。其中自保温墙体由精确砌块采用专用粘结剂干法薄灰缝砌筑、专用薄层抗裂抹面砂浆干法薄抹灰而形成;热桥(混凝土梁、柱等)和剪力墙等局部部位的外侧采用贴砌FS外模板进行保温处理;自保温墙体与混凝土梁、柱、剪力墙交接面采取拉结、抗裂、防渗处理措施。墙体自保温系统具有五大显著特性:第一,是一个墙体和保温一体化的节能系统;第二,是一个耐久的节能系统;第三,是一个耐火的节能系统;第四,是一个综合造价较低的系统;第五,是一个废物资源综合利用的节能系统,属于建筑节能与结构一体化领域。成本并不增加,反而减少了,灰缝在5mm左右,砌筑砂浆的粘结力是很强的,看几个图片就明白了!用专用砂浆将砌块贴在墙体上,站人都没问题!
回复
凌云风阁
2014年03月06日 10:31:30
10楼
不能植筋确实施工很麻烦,后面那2、3种预埋钢筋的方法是最初的施工方法。
回复
z364082301
2014年03月06日 12:31:14
12楼
我接触的现在都是采用第二种方法,至于弊端嘛,多少有点,但是如果位置定的准一点的话,砌筑起来问题还是不大的,也是能起到相应作用的。毕竟干的是施工,我认为定的准不准是施工水平的体现。
回复
惊海涛天
2014年03月06日 12:45:49
13楼
只是某些地方某些人的要求吧;P
回复
teamaker
2014年03月06日 15:20:54
14楼
现在都要求这样做了,或者预埋钢板,拆模后焊接