本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-4 22:47 编辑 我工地现在出现了一个很头疼的问题,就是每次浇捣砼的时候方量偏差很大,因为已经上了标准层,我就很仔细的算了下一个标准层的砼方量,每一个墙柱,每一条梁每一小块板都准确的算了,但实际浇筑的方量总是比理论数要多出好几方,我算出的是87方,可每次浇都是九十四五方,昨天晚上还浇出了98方,每一层模板平整度度都会测,现场也没做塌落度的,总感觉被砼公司黑了,现在老板们叫我们浇捣前要报每一层的方量给财务,正负两方,实际多了叫我们施工员买单,而且现在专门派了了一个老头盯着砼料车,尤其是补方的最后一车打完还会叫车子里的料倒出来,看多了多少方,以前多了一点可以叫车子开走,现在苦逼了,补方都得补几次,不敢多报,

本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-4 22:47 编辑

我工地现在出现了一个很头疼的问题,就是每次浇捣砼的时候方量偏差很大,因为已经上了标准层,我就很仔细的算了下一个标准层的砼方量,每一个墙柱,每一条梁每一小块板都准确的算了,但实际浇筑的方量总是比理论数要多出好几方,我算出的是87方,可每次浇都是九十四五方,昨天晚上还浇出了98方,每一层模板平整度度都会测,现场也没做塌落度的,总感觉被砼公司黑了,现在老板们叫我们浇捣前要报每一层的方量给财务,正负两方,实际多了叫我们施工员买单,而且现在专门派了了一个老头盯着砼料车,尤其是补方的最后一车打完还会叫车子里的料倒出来,看多了多少方,以前多了一点可以叫车子开走,现在苦逼了,补方都得补几次,不敢多报, 这种情况怎么搞! 急急急!
免费打赏
想海的鱼
2014年03月05日 11:27:25
14楼
一般都会有点偏差的,运输过程的混凝土继续深度水化,但不会那么大; 你先要到他们混凝土公司的配比和具体容重等资料, 然后随机抽取几车拉去过磅,计算方量和称重反算方量差很大时候,那就可以查看合同啦,一般合同里面都有说明理论和实际的调动幅度,在2%以内, 超过的,就算他们头上。 我们以前也遇到过这种情况,就像前面一位仁兄所言,基础按实际供货小票,主体供货量不超过按照理论计算量的2%,可按小票,否则按理论计算的。
回复
hegenshenkp
2014年03月05日 14:56:24
15楼
你老板是不是有问题啊
回复
lixianglixiang3
2014年03月06日 16:40:50
16楼
喊你老板办个商混站 你就晓得其中的猫腻了
回复
常常想起
2014年03月06日 16:50:19
17楼
以小票为准和图纸计算为准的问题 合同可以写清楚
回复
ljy6628
2014年03月06日 17:08:04
18楼
如果自信算的很准的话,过磅吧
回复
刘海浪
2014年03月06日 18:18:46
19楼
问下商混站 误差太大
回复
xufeng123412
2014年03月06日 18:34:13
20楼
应该以过磅为准啊,一走一过就不错了
回复
sldjy0124
2014年03月06日 19:11:30
21楼
ljy6628 发表于 2014-3-6 17:08 如果自信算的很准的话,过磅吧算的没问题,每次浇捣都会过几次磅,可砼公司提供的每方砼2.2~2.5 坑吗 尤其是水分多的每打几下就没了 也没专门人做塌落度
回复
d991526796
2014年03月06日 19:48:08
22楼
这个情况和我们去年差不多,我们的标准层算的是178,旁边给我们一模一样的楼最多用175,靠,就纳闷了每次都是180 多方,整得可没有脾气。估计有可能是汽车司机偷偷卖了,转个圈。或者说是混凝土有问题,或者说加水太多了。妈的恼火呀
回复
dong1229
2014年03月06日 21:09:22
23楼
连续过磅抽查下