篇幅很长, 一.土方一、土方量计算方格网法计算场地平整土方量步骤如图1-1所示。 图1-1 方格网法计算场地平整土方量步骤(一)读识方格网图图1-2 方格网法计算土方工程量图(二)确定场地设计标高1.确定场地设计标高需要考虑的因素(1)满足生产工艺和运输的要求。(2)尽量利用地形,减少挖填方数量。(3)争取在场区内挖填平衡,降低运输费。(4)有一定泄水坡度,满足排水要求。
篇幅很长,
一.土方
一、土方量计算
方格网法计算场地平整土方量步骤如图1-1所示。
图1-1 方格网法计算场地平整土方量步骤
(一)读识方格网图
图1-2 方格网法计算土方工程量图
(二)确定场地设计标高
1.确定场地设计标高需要考虑的因素
(1)满足生产工艺和运输的要求。
(2)尽量利用地形,减少挖填方数量。
(3)争取在场区内挖填平衡,降低运输费。
(4)有一定泄水坡度,满足排水要求。
2.初步计算场地设计标高(按挖填平衡)
计算的场地设计标高:
式中,H11、H12、H21、H22 为一个方格各角点的自然地面标高(m),如图1-3a所示;
M 为方格个数。
式中,H1、H2、H3、H4分别为一个方格、两个方格、三个方格、四个方格共用角点的标高(m),如图1-3b所示。
(三)场地各方格角点的施工高度的计算
施工高度为场地各方格角点设计地面标高与自然地面标高之差,是以角点设计标高为基准的挖方或填方的施工高度。各方格角点的施工高度按下式计算:
式中,hn为各角点的施工高度,即填挖高度(以“+”为填,“-”为挖)(m);
n为方格的角点编号(自然数列1,2,3,…,n);
Hn为角点的设计标高(m),若无泄水坡时,即为场地的设计标高(m);
H为角点原地面标高(m)。
(四)计算“零点”位置,确定“零线”
方格边线一端施工标高为“+”,若另一端为“-”,则沿其边线必然有一处不挖不填的点,即“零点”,如图1-5所示。零点位置按下式计算:
式中,x1、x2为角点至零点的距离(m);
h1、h2为相邻两角点的施工高度(均用绝对值)(m);
a为方格网的边长(m)。
(五)计算方格土方工程量的计算
1.方格的4个角点全为填方或挖方
方格的4个角点全为填方或挖方,如图1-7所示。
其计算公式如下:
2 . 两个点填方,两个点挖方
方格的相邻两个角点为填方,另外两个点为挖方,如图1-8所示。
其计算公式如下:
①挖方部分土方量计算公式:
②填方部分土方量计算公式:
3 . 方格的3个角点为挖方(填方)
方格的3个角点为挖方(填方),如图1-9所示。
其计算公式如下:
①一个角点部分的土方量:
②三个角点部分的土方量:
(六)边坡土方量的计算
了保证挖方土壁和填方区的稳定和施工安全,场地挖方区和填方区的边沿都需要做成边坡,其平面图如图1-10所示。
二、土方调配
土方调配是土方工程施工组织设计(土方规划)中的一个重要内容,在平整场地土方工程量计算完成后进行。
土方调配的原则:力求达到挖方与填方平衡和运距最短的原则;近期施工与后期利用的原则。进行土方调配,必须依据现场具体情况、有关技术资料、工期要求、土方施工方法与运输方法,综合上述原则,并经计算比较,选择经济合理的调配方案。
调配方案确定后,绘制土方调配图如图1-14所示。
在土方调配图上要注明挖填调配区、调配方向、土方数量和每对挖填之间的平均运距。图中的土方调配,仅考虑场内挖方、填方平衡。A为挖方,B为填方。
二.土方工程施工质通病案例 物
采用违规填方土,回填压实,存沉隐患
径过大,符填方土试验报告为“素土"的要求。
石块、垃圾及杂物等破坏周边成品, 如防水层、地下管道等
参考个案/注意事项
注意事项
1. 填方土试验报告应能明确土壤种类、最大干密、最优含水等参数,以作日后分层密实检测验收基准;
2. 当设计或合同要求先清除淤及杂物,现场应保清晰完整的记录,包括基底验收图片、监的基底验收记录、基底标高及平面图、淤杂物的退场数记录(如合同有所要求)等。
填方采用建筑垃圾或杂物,回填压实,存沉隐患
违规采用建筑垃圾和杂物代替填方土。
参考个案
填方土经筛选后 , 确保径符合要求 , 并可将垃圾及杂物隔离。
施工
回填土分层厚过大,影响压实成效,存沉隐患。
回填土未经分层压实,存沉隐患。
回填土分层厚过大,影响压实成效。
参考个案
按分层厚的规定在现场设标高线作监控手段。
首层地底下无有效回填压实,上部结构及周边地下设施的稳定,有下陷开隐患。
首层地底下无有效夯实且有孔。
地周边回填土出现塌陷现象。
首层混凝土地面多处开,打开地面混凝土层下可见有孔情况。
规范要求/ 注意事项
摘自规范 GB50202-2002
注意事项
1. 对地底下回填施工方案进审批,并做施工样板确保回填成效符合要求,预防日后下陷隐患;
2. 对特殊部位,包括机电地下管井等的二次回填,应严格监控施工过程的抽检验证。
砌筑毛石挡土墙的通病,引致结构安全隐患。
毛石挡土墙基础的第一皮石块未座浆
挡土墙体中石砌体有孔。
规范要求/ 注意事项
摘自 GB50203-2002
注意事项
1. 自然基础的基底施工过程应严格监控;(注﹕当设计有要求时,应通过检测判定,如地基承载特征值等)
2. 重点抽查部位,包括基底、砂浆搅拌站、伸缩缝、变形缝、排水/泄水孔、预应锚、石方爆破等。
最终检收
填土下沉开,引致散水开。
室外台阶开下沉。
注意事项
1. 回填完工前应复查密实检测报告,确保回填范围各分层、分区、分批次的密实检测结果完整及达标;
2. 对特殊部位,包括沿楼周边的散水、进口台阶、花园围墙、沿河/湖边、边坡、二次开挖等部位的回填范围,应严格监控施工过程的抽检验证。
三.最关键的两招,有效控制土方工程的造价
工程结算是整个工程项目造价控制的最后阶段,土方工程造价因其在整个工程项目造价中所占比例较小,而往往没有引起造价人员的足够注意。实际上,承包商常常是从这一分部分项工程中获取额外的利润;同时,土方工程造价因其特殊性,造价控制有一定的难度,引起的 ** 也较多。如何尽量减少或避免在土方工程结算中的争议,客观、真实的反映这一分项工程的造价,值得我们进行认真的探讨。
(一)土方工程造价控制的不利因素
1.由于建设工程一般工期较长,而土方工程在施工初期阶段现场施工条件比较复杂,工程各方管理又不健全,往往给结算造价带来很大差异。在实际结算工作中经常会出现由于现场土方堆运、调配等方面管理不善造成结算造价的大幅度上涨,例如在深圳一个较大房地产项目的结算审查中,我发现自己做的土方这一分项造价比施工单位所报结算价低了70—80万元。当时就感到这一块可能有问题,经过仔细研究图纸,相关资料,询问现场管理人员才发现是由于施工方案中是挖土后就近堆土,但实际堆土后的位置影响了后续工程的工作的工作面和场内运输,于是不得不再次将堆土运出场外。这样就增加了装土、运土、弃土费用。这种由于对现场情况预计不足、管理不善而造成的二次装运土、三次装运土的情况在实际工程中经常发生,使土方工程造价很难控制。
2.土方工程属于隐蔽工程,如果没有完整的隐蔽工程记录,对设计变更、工程联系单等未办理相应的签证或以书面形式加以确认,必将影响结算阶段的计价工作。一般工程项目的建设期较长,工程管理人员的流动性也较大,有时甚至会出现工程项目结束,整个甲方的现场管理人员全部流失的情况。如果没有完整的隐蔽工程记录,没有对设计变更、工程联系单的工作内容是否已按要求施工进行确认,就会出现工作量无法认可的情况,使得结算工作非常被动。我曾参与过某房地产项目的竣工结算,该项目在施工阶段的现场管理工作就较为松懈、混乱,隐蔽工程记录不齐全,手续不完整;设计变更、工程联系单发出后,施工单位是否按要求实施未有书面确认等等。结果在结算工作中处处被动,例如,按施工方案规定,承台、地梁等的开挖均为机械挖土,但施工单位称实际均为人工挖土,根据图纸研判,实际应该是承台采用机械挖土,地梁采用人工挖土。但因隐蔽工程记录对此无记载,其他竣工资料也没有反应,偏偏整个项目的工程管理人员在项目结束后都已离职,故此部分土方工程的结算争议相当大,施工单位的结算造价是258万元,而我们根据现有竣工图及竣工资料计算的工程造价仅为173万元。最后只能是折中处理,没有做到客观、真实的完成计价工作。
3.由于施工工序、方法、工期、季节性施工等原因给造价带来的差异。实际工作中施工单位编制的施工方案是基坑采用机械大开挖,根据有关施工规范的规定,基坑机械挖土时,为防止超挖及对基底原土的扰动,最多只能开挖至基底以上10cm,用人工挖土完成剩余的土方开挖工作。因此,实际施工中,施工单位在已经平整好的场地进行基坑机械大开挖,挖到离设计基底标高10-20cm处改用人工挖土。因此甲方计价人员将这10-20cm的人工挖土套场地平整项目,而施工单位计价人员则认为应套机械挖土。由于定额的计价规则对此无明确规定,结果出现争议。
4.由于土方工程所处的地理条件复杂,地质勘测取样数量不足、可靠性不高和图形的不规则给工程量的计算带来差异。土方工程是项目开发初期的第一步工作,往往由于项目用地的地理条件复杂(例如山地、坡地)、地址勘测取样数量不足(取样点间距过大,不能准确反映实际地质地貌)等原因,影响了竣工图纸的准确性,从而使得土方工程的工程量计算不够准确。某房地产项目,建设用地为一山包,且坡度起伏变化较大,在作原状土地形测量时,取样点仍按一般场地布置(10m×10m),结果制作出的等高线地形图与现场实际差距非常大,按图计算工程量跟实际有明显误差。
(二)土方工程造价控制的关键及解决办法
1.通过对施工方案的审查,强化施工前控制。施工方案是指导施工过程的重要文件,也是影响工程造价的重要文件。因此,在施工单位编制了施工方案后,甲方和监理应该在充分了解施工现场的前提下,认真审核施工方案的可行性、经济性,并尽可能对施工方案进行优化。此阶段,造价人员应及时介入,通过对各种施工方案进行造价评估,为最后的施工方案的选择提供参考意见。对土方工程施工方案的审核,着重点是开挖方式的选择(人工、机械)、运输方式的选择、运距的确定、场内土方的倒运等。
2.加强施工现场管理,对施工过程形成文字记录,作为将来结算的依据。土方工程为隐蔽工程,做好分部分项工程验收记录非常重要,特别是设计变更和工程联系单,应以书面形式对变更内容是否实施、如何实施加以确认。现场工程管理人员应强化责任心,工程造价人员应深入现场,及时掌握施工现场的实际,l青况。实际施工方法与施工方案不符时,应及时进行文字记录,以利将来查询。设计变更和工程联系单发出后,应及时跟踪了解其实施情况,并就实施过程、实施结果形成文字记录。总之,只有对土方工程的施工全过程形成完整的、详细的书面文字记录,结算时才能避免出现各类 ** 。
3.提高造价人员专业技术水平,积极运用科学的计算方法和工具,客观、真实、准确的完成土方工程的计价工作。工作中经常遇到土堆形状不规则、标高较多等计算工程量复杂的情况,以前经常是按平均标高、厚度或估算,然后协商工程量,这样就不能准确反映工程量。现在各地都有一些计量软件或可以采用AUTOCAD制图软件与EXCEL软件相结合的办法能够解决这一问题,这就要求造价人员及时学习先进的工作方法,提高工作效率及准确性。
通过以上对土方工程造价控制的分析,我们应认识到:为实现工程造价的有效控制和管理,合理、全面、真实地反映建筑产品的价值,不仅要在施工阶段要采取各种措施来实现工程造价的管理和控制,尤其要注意在施工前,根据设计要求和相关规范规定制订合理的施工方案。造价人员也应通过对施工管理全过程的积极介入,提高工程造价控制工作的主动性,使得工程造价控制能够真正落在实处。这才是工程造价管理与控制的核心意义。
另外超挖部分一定要在合同中约定罚则,因超挖引起的成本增加必须要有出这个费用的,切记切记
四. 土方工程施工监理实施细则
(一)土方开挖
1、临时性挖方的边坡值应符合下表的规定。
临时性挖方边坡值
2、土方开挖工程质量检验标准应符合下表的规定。
土方开挖工程质量检验标准(mm)
(二)土方回填
1、填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合下表的规定。
填土施工时的分层厚度及压实遍数
2、填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合下表的规定。
填土工程质量检验标准(mm)
(三)土方工程质量预防内容
1、组织现场勘查,掌握熟悉图纸
(1)了解现场地形、地貌、水文、地质、地下埋没物、地上障碍物和临近建筑;
(2)了解水、电供应、市政排水管网和运输道路情况;
(3)核算土石方工程量;
2、审定施工方案及土石方调配计划的合理性;
(1)土石方作业方式
本工程为筏式基础,采用大面积整体开挖,应采用机械施工。
(2)场地排水
施工区域应做临时排水系统。临时排水系统应与原排水系统相适应,应尽量与永久性排水设施相配合,但应注意在使用中不得因淤泥沉积等降低永久性排水设施效率。
排水系统,如设计无要求时,场地应向排水沟方向作成不小于2‰的坡度,临时排水沟的纵向坡度一般不小于3‰(平坦地区不应小于1‰)。临时排水沟的横断面应根据当地气象资料,按施工期内最大流量确定;边坡坡度应根据土质和沟深确定,一般为1:0.7~1:1.5。临时排水口的位置和出水口应选择合理,出水口应远离建筑物或构筑物,应设置在低洼地点,保证排水畅通。
3、 检查施工区域“三通一平”的情况
基础施工前应对施工区域进行全面清理,对于妨碍施工的已有建筑物和构筑物、道路、沟渠、管线、坟墓、树干等进行妥善处理。包括拆除、 ** 或改建迁移等清理措施。对于施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施应事先做好加宽、加固工作,修筑好施工临时道路及供水、供电临时设施。护坡桩已施工完毕且验收合格,按方案完成了现场排水和降水设施。
4、 定位放线的验收
根据规划部门给定的建筑红线(桩),按设计要求坐标和标高确定单体建筑的实际轴线位置(中心线),并应在轴线延长线外设置半永久或永久的控制桩,以便上层施工及各层复核检查时使用。
按设计的基础大样图的底宽加上放坡及操作位置尺寸,计算出基槽开挖宽度。按这些尺寸放线,同时将这些尺寸、标高一一标志地设于附近的建筑物上的龙门板上(龙门板是土方、基础施工的重要设施,操作中要注意保护以保证施工和检查验收的需要)。
基槽开挖的验收标准为:
主轴线交角误差±20″
建筑物个各轴线距离相对误差1/2000
轴线投测误差±5mm
标高投测误差±5mm
(四)土方工程施工质量监理要点
1、 不允许扰动老土
土方开挖的顺序,方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。基槽开挖中绝不允许超挖后再撒土找平,发现超挖的基槽应取得设计单位的同意,按照规范规定采取加深基础或夯实的补救措施。基槽局部加深应用阶梯衔接,土质松软时台阶高度不应大于0.5m,高度与长度之比不应大于1:2;为防止扰动老土,工人开挖应在边坡设置标高桩,控制基槽底的平整,机械开挖应留出最后200~300mm,改用人工铲平;基坑挖好后,最好能及时做基础或垫层时再临时铲去。这些预防措施对于软土更为重要。
基础作业前如发现基槽被雨雪或地下水浸软,必须将浸软的土挖去后满超挖处理。
2、 槽底部要平整
常见通病是基底不清理有浮土等,或基底为萝卜坑,致使地基造成应力集中,降低地基的承载能力。补救措施是进行二次清理。
3、 开挖断面验收
为实测项目,验收规范规定允许偏差值为-20 mm,即地坪宽度,长度不得小于设计基础底边尺寸。对于基槽上限验评标准没作规定;考虑施工方便,基槽底部宽度应设计基底宽度、工作面宽度与四周支撑宽度之和。四周支撑一般每边宽100mm,工作面宽度,基础设垫层为砌砖、砌石每边为150~200mm,钢筋混凝土每边为300mm,大面积开挖(地下室)每边1m左右。在保证满足宽度的前提下,应尽量减少基槽开挖宽度。实际验收要先用经纬仪重新复核中心线,基槽端面尺寸,要从轴线向两边量。
4、 开挖标高验收
为实测项目,验评标准规定允许偏差为+0mm,-50mm,验收以水准控制点为标准,用水准仪直接检查,验收中应结合检查基底是否平整。
5、地基复查记录
基槽开挖好后,应对地基土进行全面、详细、审慎的检验,要对照设计或地质资料复核土层分布情况和走向,复核地耐力,要观察土的颜色是否均匀一致、有否局部过松,要沿基底行走一周,注意行走是否有颤动感觉,观察有无局部含水量异常现象,分析土层走向或土质变化,判断基底是否到老土。要探明基底土质是否均匀,基底有无空洞、墓穴、枯井及其它对建筑物不利的情况存在,并做好记录。探明基底的检验方法一般有钎探和洛阳铲探孔两种。
6、基槽隐蔽工程记录(验槽记录)
要全面记录基槽施工检查情况,包括平面位置、开挖断面尺寸、基底标高边坡坡度、地耐力复查结论,基槽底下异常地质处理施工情况、设计变更或扰动老土基底处理情况、排水、降水施工措施等。
7、回填土控制及验收
土方施工中回填质量往往被忽视,轻则造成室内管沟积水,室内地面、室外散水空鼓下沉,台阶、花台沉陷开裂;重则可能回填土挤动墙体,回填土透水使基础耐久性减弱或引起低级下沉,甚至地基结构迅速破坏导致结构下沉、开裂以致破坏,因此必须十分注意回填的质量要求。
(1)回填土质要求
回填土料应符合设计要求,如设计无要求时,表层以下可采用碎石类土、砂土(粗砂、中砂),表层或基槽室外回填应用含水量符合压实要求的粘土、亚粘土等不透水土,必要时,也可用2:8或3:7的灰土。不得采用有机质含量大于6%的土、石膏或水溶性硫酸盐含量大于2%的土、膨胀土、淤泥质土、冻结土等。回填土的干土颗粒不用较大,较多,否则受水浸湿、沉陷大。回填土应尽量采用同类土填筑。如采用不同土料填筑时,应将透水性较大的土置于下层。不宜将各种土混在一起作用。
(2) 基槽清理
回填前应将基槽中的木屑、建筑垃圾、松土等杂物清理干净,排除积水、淤泥并防止地面水流入。
(3)基础保护
回填应在基础具有一定强度下进行,并在两侧同时夯填,高差不应超过300mm,以免挤动基础造成基础松散和轴线位移,影响基础结构受力性能。如遇暖气沟室内外回填土高差较大的外墙等单侧夯填土时,应将不回填一侧同步加侧支撑。
(4)夯填要求
回填要求分层夯实,采用动力打夯机械,虚铺厚度不大于300mm,每层压实遍数,采用平碾时为6~8遍,采用蛙式打夯机时为3~4遍。人工夯实不大于200mm,夯打要求一夯压半夯,每层夯打3~4遍。采用碎石类土或爆破石碴作回填石料时,为保证打夯,最大粒径不得超过铺田厚度的2/3。
a.粘性土的最优含水量
回填粘性土或排水不良的砂土,含水量过小时,土料由于颗粒之间的摩阻力减小,从而易被压实,这个适当的含水量成为最优含水量。一般为12%~23%,可由实验室或凭经验选定,也可查地质勘察报告中土工实验所提供的物理性质指标数据,找出塑限WP(%),则最优含水量WY=Wp+2。超过最优含水量,回填土过湿成为弹簧土(也叫橡皮土),夯压时颤动,体积不能压缩,受夯击处下陷而四周鼓起形成软塑状态。因此, 施工规范要求:“施工含水量与最优含水量之差可控制在-4~+2%范围内”,填土前因应检查含水量,“如含水量偏高,可采用翻松、晾晒,均匀掺入干土或吸水性填料等措施,如含水量偏低,可采用预先洒水润湿,增加压实遍数等措施 ”。
b.特殊处理
房心土回填深度加大时(大于1.5m)需在房屋外墙基槽回填时采取防渗水措施,可采用不透水粘土、灰土回填或在房屋外墙基础外侧加抹水泥砂浆。台阶、花台下和混凝土垫层下表面回填,可夯填300~600mm厚砂或级配砂石代替土方,消除冻胀。
(五)土方工程基坑(基槽)质量通病
1、 边坡塌方
(1) 未根据土质按规定放坡或加支撑;
(2) 坑槽上口无挡水措施,地表水浸泡坑邦、基底;
(3) 防水措施不当,地下水浸泡坑邦、基底;
(4) 边坡顶部活荷载过大,或堆荷距坑边太近;
(5) 附近有打桩等动荷载;
(6) 旧房基础在基坑上方,距离太近;
(7) 冬施按动土放坡,开春化冻;
(8) 地下管线渗漏;
(9) 旧人防坑道,旧地下管线未堵,下雨灌水,突发性泻入基坑;
(10) 放坡不够或槽底挖偏、挖小,在无防塌方措施的情况下随意掏挖坑邦。
2、 基坑(槽)超(欠)挖,基底土扰动
(1) 测量不准,机械开挖与人工清底配合不好;
(2) 机械开挖予留量过小而超挖;
(3) 施工运输机具直接进入坑底持力层,基底扰动;
(4) 坑底暴露时间过长,受雨、雪、及地面水、地下水浸泡。
3、 钎探不符合要求
(1)未按有关规定钎探(即300mm一步,共五步,作好记录,并附平面图;1500mm间距梅花布点;ф25钎杆,10公斤穿心锤,500mm自由落距);
(2)钎探深度不足,有弄虚作假现象;
(3)钎探布点太稀;用大锤击打,记录不详;
(4)钎探记录无分析,可疑点未作处理;或处理部位方法未作认真记载;缺设计、勘探人员签认。
(六)土方回填质量通病
1、 素土回填(包括房心填土)不符合要求
(1) 回填前基底未清,草皮树根、淤泥、耕土等未除,软弱土层未清至要求深度、范围;
(2) 地下水、地表水未排除;
(3)土质不合格,用淤泥、耕土、冻土、垃圾、膨胀土等回填;
(4)回填土颗粒太大;
(5) 不分层夯填,或分层太厚,夯填机具的影响深度达不到要求,夯填遍数不够,边角漏夯;
(6)用推土机回填及碾压,分层不清,数据不准,难达密实度要求,或回填后用水沉;
(7)不按规范留槎;
(8)夯填密度达不到要求;未经设计、实验室确定密实度要求;未在各层取点试验或平面取点太少;数据不真实;
(9)边回填边取点,取点代表范围不清,无严格认可手续制度;
(10)环刀取样部位不对,未在该层厚度2/3处取样。
(11)含水量较大,未采取吸水措施,夯成橡皮土,未采用翻晒晾干再夯或换土措施;含水量太小,未适当洒水;
(12)肥槽回填不认真,造成室内地面及室外散水下陷;
(13)未考虑基础两侧对称回填,造成基础挤扁;
2、 灰土回填不符合要求
(1)土质不合格,使用杂土、砂土、耕土、冻土(应用粘土或亚粘土);
(2)土未过筛(粘径不宜大于5mm);
(3)石灰未熟化透,未过筛(粘径不宜大于5mm);
(4)拌合不均匀,甚至土、灰分层铺撒;配比不过斗;
(5)未控制含水量(应达到手握成团,落地开花程度);
(6) 未分层夯填或分层太厚,夯填机具影响的深度达不到要求。分层留槎,接槎不符合要求;
(7)夯填数据不合格,未经设计或实验室确定密实度要求;或未达到规范规定标准;或数据不真实;
(8)未各层取点实验或平面取点太少。顶面标高、表面平整度不符合允许偏差要求;
(9)环刀取样部位不对,未在该层厚度2/3处取样;
(10)回填前基底未处理;
(11)地基周围灰土夯填不符合要求,不能起防水作用;
(12)回填过程中保护不当,长时间日晒、雨淋或受冻。
3、砂土回填通病,不随浇水随振捣,或取样数量不符合要求
五.土方开挖,监理重点巡视的五大关
一、安全监理规定:
1.1 施工组织设计中应制定相应的安全技术措施,并在施工中遵照执行。深度超过5m(含5 m)的基坑、槽的土方开挖,应有专项施工方案,必要时应有论证。
1.2 挖、运、填土机械进退场前,应察看行驶道路上的架空线路、桥梁、涵洞、便桥、地下管线等构筑物,确认安全。必要时应对道路上的设施、地下构筑物等进行验 算,确认安全。当危及其安全时,应采取相应的安全技术措施,并经验收合格形成文件后,方可通行。轮式机械在城市道路和公路上行驶应符合有关安全规定。
1.3 在城区、居民区、乡镇、村庄、机关、学校、企业、事业单位和社会道路、公路及其附近等人员活动和出行的地方施工时,沟槽、基坑外侧必须设围挡和安全标志,夜间和阴暗处尚须加设警示灯。
1.4 测量钉桩、坑探时,不得影响地下管线等构筑物的安全运行。
1.5 施工现场的坑、井必须加盖或设围挡、护栏,并由专人检查确认安全。设围挡、护栏时应设安全标志,夜间和阴暗时必须加设警示灯。
1.6 沟槽、基坑穿越道路时,开工前应制定交通疏导方案,并经交通管理部门批准后,方可实施。施工中应在社会道路与施工区域之间设围挡和安全标志,并设专人疏导交通。需设临时交通便线、便桥时,应设专人经常维护,保持完好。
1.7 施工中,沟槽、基坑应设安全梯或人行土坡道。严禁攀登撑木、土壁上下。安全梯、人行土坡道应符合有关安全规定,其间距不宜大于50m。
1.8 施工中需设置行车土坡道时,应遵守下列规定:
(1)坡道宽应大于运输车辆宽度加1.0m;纵坡不宜陡于1:6。
(2)坡道两侧边坡应采取稳固措施。
(3)施工中应采取防扬尘措施。
1.9 使用平板拖车运输大型施工机械应遵守下列规定:
(1)运输前应根据机械质量、结构形式、运输环境等选择平
板拖车,并制订运输方案,采取相应的安全技术措施。
(2)运输超限机械时,应向交通管理部门办理通行手续,经
批准后方可实施。超高机械应有专人监管,并派电工随带工具保护途
中电力架空线路,保持运行安全。
(3)装卸机械搭设的跳板应坚固。跳板与地面夹角:装卸挖掘机、压路机不得大于15°,装卸履带式推土机不得大于25°。
(4)作业中尚应符合有关安全规定。
二、沟槽、基坑开挖安全控制要求:
2.1 土方开挖前,主管施工技术人员必须向操作人员进行安全技术交底,并形成文件。交底应包括下列主要内容:
(1)施工中涉及的各类地下管线、建(构)筑物位置、现状及
其保护方法。
(2)安全防范和应急措施。
2.2 开挖前应对地上障碍物妥善处理,对地下管线应按规定进行拆改或做出标记。
2.3 沟槽、基坑底部开挖宽度应满足施工安全的要求。
2.4 地层中有水时,应先将水位降至沟槽、基坑底设计高程50cm以下,方可开挖。
2.5 严禁掏洞挖土。
2.6 挖土时应按施工设计规定的断面开挖。当土质发生变化边坡可能失稳时,必须采取保护边坡稳定的措施后,方可继续开挖。
2.7 开挖土方不得扰动天然地基。由于条件限制,施工中可能发生扰动时,应在开挖前与设计、建设(监理)单位研究处理措施,并按设计规定处理。
2.8 在天然湿度的土质地区,地下水位低于开挖基面50cm以下,可开直槽,不设支撑,但槽深不得超过下表的规定:
湿软亚砂、亚粘土:0.80m;亚砂、亚粘土:1.25m;粘土:1.50;坚实的粘土或干黄土:2.00m;
注:直槽应根据土质情况设坡度,且不得陡于l:0.05。
2.10 当沟槽、基坑邻近建(构)筑物时,应在施工前对建(构)筑物结构进行安全验算,确认符合安全要求。需加固时,应遵守有关安全规定。
2.11 在变压器等供电设施附近挖土应遵守供电管理单位的规定。
2.12 开挖中对沟槽、基坑影响范围内的已建地下管线和建(构)筑物应采取保护措施,并经常维护,保持完好。
2.13 在有支护的沟槽、基坑内挖土时,应采取防止碰撞支护的措施。
2.14 施工中发现危险物、文物和其他不明物时,必须停止作业,保护现场,不得随意搬动、敲击,并按有关安全规定办理。
2.15 作业间歇时,严禁施工人员在沟槽、基坑内休息。
2.16 采用混凝土灌注桩、碎石压浆桩、旋喷桩等结构支护的沟槽或基坑,应先支护,待支护结构达到设计规定强度后方可开挖。
2.17 挖除旧道路结构应遵守下列规定:
(1)现场应划定作业区,设安全标志,非作业人员不得入内。
(2)使用风钻作业时,空压机操作工应服从风钻操作工的指令。
(3)挖出的道路残渣应及时清理出场。
2.18 挖掘机挖土应遵守下列规定:
(1)严禁挖掘机在电力架空线路下方挖土,需在线路一侧作业时,应设专人监护,确认现场符合有关安全规定。
(2)在距直埋缆线2m范围内必须人工开挖,严禁机械开挖,
并约请管理单位派人现场监护。
(3)在各类管道1m范围内应人工开挖,不得机械开挖,并
宜约请管理单位派人现场监护。
(4)挖土时应设专人指挥。
2.19 使用推土机推土应遵守下列规定:
(1)在深沟槽、基坑或陡坡地区推土时,应有专人指挥,垂直边坡高度不得大于2m。
(2)两台以上推土机在同一地区作业时,前后距离应大于
8m,左右相距应大于1.5m。
2.20 人工挖槽应遵守下列规定:
(1)槽深超过2.5m时应分层开挖,每层的深度不宜大于2m。
(2)多层沟槽的层间平台宽度,未设支撑的槽与直槽之间不得
小于80cm,安装井点时不得小于1.5m,其他情况不得小于50cm。
(3)操作人员之间必须保持足够的安全距离,横向间距不得小
于2m,纵向间距不得小于3m。
(4)层间平台应随时清理,并检查边坡,确认稳定。
2.21 人工挖沟槽、基坑土方,采用起重机吊运土方时,现场自制与使用装土容器、吊装作业应遵守有关安全规定。
三、土方堆运安全控制要求:
3.1 堆土应避开房屋、围墙等建(构)筑物墙体,当需靠其墙体堆土时,应依墙体状况、堆土高度等对墙体进行验算,确认安全。
3.2 堆土不得掩埋消火栓、检查井、闸室、地下管道等设施,并不得妨碍其正常使用和维护。
3.3 电力架空线路、变压器等供电设施下方,不得堆土。
3.4 沟槽旁堆土,堆土距槽边不得小于1m,高度不得大于1.5m。
3.5 土方运输穿越桥涵、架空管道、架空线路的净空应满足运输安全要求。遇电力架空线路时,应符合有关安全规定。运输前,应现场踏勘,确认安全。
3.6 土方运输中,遇机械、车辆、作业人员繁忙和道路较狭窄路段,应设专人指挥交通,确保安全。
3.7 存土场应遵守下列规定:
(1)存土场应避开建(构)筑物、围墙和电力架空线路等。
(2)存土高度不得超过地下管道、构筑物的承载能力,且不
得妨碍地下管线和构筑物等的正常使用与维护,不得遮压和损坏各
类检查井,消火栓等设施。
(3)存土场不得有积水。
(4)存土场周围应设护栏,并设安全标志,非施工人员不得入内。
(5)现场应设专人指挥机械、车辆。
3.8 弃土场的堆土应及时整平。作业时尚应遵守本细则第3.7款有关规定。
3.9 自卸汽车运土应遵守下列规定:
(1)装卸土方应设专人指挥。
(2)严禁车辆运土时车厢内载人。
(3)车辆在槽、坑边卸土时,汽车轮胎与槽壁边缘的距离应
根据运土车辆荷载、土质、槽深和槽壁支护状况而定,且不得小于1.5m。严禁在斜坡侧向倾卸。
3.10 使用机动翻斗车运土应遵守有关安全规定。
3.11 使用手推车运土应装设挡板。
3.12 使用轮胎式装载机装土应遵守下列规定:
(1)作业区内不得有障碍物和非作业人员。
(2)机械行驶时,机上除规定的操作人员外禁止乘其他人员,
严禁铲斗乘人。
(3)铲斗不得在驾驶室上方越过。驾驶室内不得有人。
3.13 使用推土机配合作业时,应遵守有关安全规定。
四、管道交叉处理安全控制要求:
4.1 设计文件未规定管道交叉处理时,应建议设计单位根据管道交叉的实勘资料,对管道交叉部位的加固补充设计。
4.2 管道加固措施应征得管理单位的签认。重要的管道加固,作业时应邀请管理单位现场监护。
4.3 作业中,严禁在加固的管线上行走和置物。
4.4 拆除加固设施应遵守下列规定:
(1)拆除吊架前,应邀请管理单位到现场,检查验收,确认
被悬吊管道下方支垫牢固,符合要求并形成文件。
(2)吊架拆除后,管道下的空间,应及时回填夯实。
五、沟槽、基坑回填安全控制要求:
5.1 管道胸腔或构筑物肥槽回填前应符合下列要求:
(1)管渠顶部为预制盖板时,必须待盖板安装完成,隐蔽工程验
收合格后,方可回填。
(2)管道或构筑物的预留孔,必须封堵严密,并达规定强度。
(3)需闭水试验的管道,应在闭水试验完成,确认合格并形成文
件后。
(4)需做水压试验的管道,试验前应将管道接口以外的胸腔部位
回填。
(5)填土前应检查沟槽、基坑的边坡,确认边坡稳定方可回填;
发现有坍塌危险时,必须先进行处理,确认稳定后方可回填。
(6)水池满水试验确认合格并形成文件后。
(7)沟槽、基坑内有积水时,应将积水排除。
5.2 采用降水措施的沟槽、基坑,回填时排降水不得中断,应保持地下水动水位在槽底0.5m以下。
5.3 有支撑的沟槽、基坑,还土时必须保持支撑的安全和稳定。严禁砸碰支撑结构。
5.4 管道、管渠两侧和井、室四周应对称分层回填,还土高差不得大于30cm;管顶以上50cm范围内不得用机械碾压。
5.5 回填时,严禁掏洞取土。
5.6 向槽、坑内卸土时,应设专人指挥,槽、坑内人员必须撤至安全地带。
5.7 采用自卸汽车、机动翻斗车向槽、坑内卸土时,车辆与槽、坑边的距离应据土质、槽(坑)深而定,且不得小于1.5m;车轮应挡掩牢固。
5.8 用手推车向槽、坑内卸土时,槽边应挡掩牢固,严禁撒把倒土。
5.9 采用推土机向槽、坑内送土应遵守下列规定:
(1)向沟槽、基坑内推土时,应设专人指挥。
(2)作业中尚应符合有关安全规定。
5.10 采用装载机向沟内卸土时,装载机前轮与槽、坑边缘的距离不得小于2.0m,轮胎必须挡掩牢固。
5.11 使用蛙式夯实机和振动冲击夯夯实土方时,电气接线与拆卸必须由电工负责,并遵守有关安全规定。
5.12 使用静作用压路机压实回填土,应遵守下列规定:
(1)压路机作业应设专人指挥。
(2)机械不得停置于土路边缘、斜坡上和妨碍交通的地方。
(3)作业中尚应符合有关安全规定。
5.13 采用重型压实机械和振动压路机压实,或较重的车辆在回填土上行驶时,管道或管渠顶部以上,应有一定厚度的压实回填上。
六. 土方计算的5个方法,该怎样选取?
土壤及岩石类别的分类
计算工程造价时,是按照“土壤及岩石(普氏)分类表”基础来划分土壤及岩石类别的。
定额中的土壤和岩石的分类是将“土壤及岩石(普氏)分类表”中的十六类进行了综合划分,变为八类,则四类为土,后四类石。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类土综合称为一般土;Ⅳ类称为砂砾坚土;Ⅴ类称为松石;VIⅧ称为次坚石;Ⅸ、X类称为普坚石;ⅪXVI类称为特坚石。
1
DTM法
由DTM模型(数字地面模型)来计算土方量是根据实地测定的地面点坐标(HZ)和设计高程,通过生成三角网来计算每个三棱柱的填挖方量,最后累积得到指定范围内填方和挖方分界线。
2
方格网法
大面积的土石方估算常用该法,适用于地形起伏较小、坡度变化平缓的场地。
3
等高线法
当地面起伏较大、坡度变化较多时,可采用等高线法估算土石方量,在地形图精度较高时更为合适。等高线法的工作内容与步骤和方格法大致相同,不同之处在于计算场地平均高程的方法。
4
断面法
在地形变化较大、场地狭窄的带状地区可以用断面法计算土石方量。
5
平均高程法
平均高程法测量时隔20m测1个碎步点,把所有的碎步点高程相加取平均,作为该测区平均高程。该方法通常被施工单位采用,但该方法误差较大。
七. 土方工程的工程量计算方法,一次全部搞定
一
清单项目设置及说明
1、土石方工程共包括四部分12个项目,其中土方工程6项(常用项目2项,平整场地和挖基础土方),土石方回填1项(土石方回填)。
2、一般情况下,基底钎探(钻探及回填孔)、土方运输不单独列项,应包括在主体项目中。
3、几个名词:平整场地、竖向布置挖土、山坡切土、挖基槽、挖基坑、大开挖等
4、为使投标人在编制报价时更能反映工程实际状况,招标人应对项目特征进行必要和充分的描述,如土壤类别、弃土取土运距、挖土厚度、回填要求等。
5、因地质情况变化或设计变更而引起的工程量的变更。由业主和承包商双方现场认证,依据合同调整。
6、干湿土的划分《计价规则》P34 (8)
7、土石方体积折算系数表《计价规则》P38
8、注意:编制清单时不考虑施工方法,因此,不再分人工土方工程和机械土方工程(有特殊要求的除外)。
二
主要清单项目工程量计算
1、平整场地:指建筑物场地内厚度在±0.3m以内挖填运土及找平。其工程量按设计图示尺寸以建筑物首层面积以m2计算。
※“首层面积”如何定义?阳台如何计算面积?
※“首层面积”指建筑物首层所占面积,不一定等于底层建筑面积
※“首层面积”应按建筑物外墙外边线计算。落地阳台计算全面积;
悬阳台不计算面积。设地下室和半地下室的采光井等不计算建筑面积的部位也应计入平整场地的工程量。地上无建筑物的地下停车场按地下停车场外墙外边线外围面积计算,包括出入口、通风竖井和采光井计算平整场地的面积。
2、挖基础土方:按基础垫层底面积乘挖土深度以m3计算。包括带形基础(挖沟槽)、独立基础(挖地坑)、满堂基础(包括地下室)(大开挖)及设备基础、人工挖桩孔等的挖土。
※挖基础土方的编码应根据不同的基础类型列项,带形基础根据其不同的底宽和深度编码列项;独立和满堂基础则按不同底面积和深度分别编码列项。
※计算土方工程量时,以设计图示净量计算,放坡、操作工作面、支挡土板等,在计价时考虑。
1)挖沟槽:指挖土深度>0.3m,长>3宽,宽≤3m(即细长条的)
V=B×L×H 或 V=B×H×L
B—垫层宽度
H—挖土深度(垫层底面标高-室内外高差)
L—垫层长度(L中,L内-(B/2-b/2)×T型接头个数)
2)挖地坑:指坑底面积≤20m2(即小面积的)
V=A×B×H
A、B—垫层长度、宽度
H—挖土深度(垫层底面标高-室内外高差)
3)大开挖:指坑底面积>20m2(即大面积的)计算同 2)
4)人工挖桩孔:V=3.14×R2×H
※人工挖桩孔与砼灌注桩工程内容中的成孔是不是一回事,二者有没有矛盾?
※以不重列为原则。如将人工挖孔列入"砼灌注桩"项目内,则不再列"挖基础土方"。如属两个结算单位施工,也可以分列。
3、土方回填:按体积以m3计算。包括基础回填土和室内回填土。并包括指定范围内的运输
1)基础回填土:
V=挖土体积-设计室外地坪以下埋设的基础体积
2)室内回填土:
V=主墙间净面积×回填厚度
=(S底-L中×墙厚-L内×墙厚) ×(室内外高差-垫层、找平层、面层等厚度)
※主墙厚度:承重墙或厚度在15CM以上的墙,不扣除垛、附墙烟囱、垃圾道及地沟等面积
4、管沟土方:按设计图示以管道中心线长度以m计算。
※适用于管沟土方的开挖、回填
※地沟土方开挖、回填应包含在地沟中,一般不单独列项。
5、土方运输(一般不单独列项):按自然方以m3计算。
若无法按自然方计算的,可按压实方量×1.15的系数。
土方计算例题
巧用EXCEL计算土方挖填方量
土方量计算是工程设计中经常遇到的问题。如渠道设计、防洪堤设计、水库坝堤设计等,都需要精确计算其土方量。土方量计算是这些工程设计的一个重要组成部分,也是其设计中最关键最烦琐的一道工序。土方量直接关系到工程造价 ,所以计算起来一定要准确、符合实际。
一般工程土方量主要包括挖方、填方等。按照施工设计的精度要求,一般沿其纵断面每50m (或25m ,具体数值根据不同的设计精度要求而定)计算一个土方量(包括挖方、填方等)。对于一条十几公里乃至几十公里的渠道来说,按这种方法计算无疑工作量是非常大的。特别是一个断面一个断面地用手算,不但工作量大,而且误差大,工作效率极低。难道就没有一种计算误差小而工作效率又高的计算方法吗?下面我们就以新建土渠为例把自己在实际工作中摸索出的一种计算方法作一简介,以供参考。
★
1. 计算原理
大家都知道Excel 是具有强大的数据计算与分析功能电子表格软件,其计算精度远远可以满足设计需要。只要在当前工作表的活动单元格里输入正确的计算公式,就会立即在该单元格中显示计算结果,并在编辑栏里显示当前单元格的具体公式,且可供编辑与修改。公式是在工作表中对数据进行分析计算的等式,它可以对工作表数值进行加、减、乘、除等运算。公式可以引用同一工作表的单元格、同一工作薄不同工作表中的单元格或者其它工作薄的工作表中的单元格。在一个公式中可以包含有各种运算符、常量、变量、函数、以及单元格引用等。
在单元格中输入公式类似于输入文字,不同之处在于输入公式时是以等号(= )作为开头。在等号(= )后输入公式的内容,然后按回车键或者单击编辑栏的“ 输入” 按钮,则表明公式输入完毕。
这里我们就是利用Excel 软件来计算新建土渠的工程量。对于新建土渠其每个横断面上的地面线在设计精度要求范围内可以近似看作一条直线。整个渠道近似可以分段看作一个个不规则的棱柱体,其挖方、填方等均可用棱柱体的体积公式来求。我们知道棱柱体的体积公式为:
体积= (上底面面积+ 下底面面积)× 高÷2 式⑴
2. 计算步骤
现设定渠道每50 米一个桩号,相邻两桩号间的渠段(即50 米长的渠道)为一个计算单位,也就是说每50 米有一个计算断面。先分别计算各段的各段的工程量,然后求和即得整条渠道的工程量。计算过程中的关键是准确快速的求出各个计算断面的挖、填断面面积。现就梯形断面形式的新建土渠为例介绍一下计算步骤。
2.1 渠道设计土方计算基本参量收集
在工程量的计算过程中要用到下列数值参量(设渠道纵断面各项高程、横断面尺寸数据已定):
2.1.1纵断面上 对应于各桩号的实测地面高程H地、设计开挖线高程(这里即渠底高程)H挖。
2.1.2 横断面上渠道底宽b1 、渠道上口宽b2 、渠深h 渠、内坡m1 、外坡m2 、左岸堤顶宽B1 ,左岸堤顶宽B2 。
2.2 各断面挖、填方底面面积计算公式
由于渠道过水断面和渠道沿线地面的相对位置不同,即断面挖填深度不同,渠道断面可分为全挖方断面、半挖半填断面和全填方断面三种断面类型。设渠道断面开挖深度为h ,这里h = H 地- H 挖。当h < 0 时,为全填方断面;当0 < h < h 渠时, 为半挖半填断面;当h 渠< h 时, 为全挖方断面。设任意断面挖方断面面积为A 挖、填方断面面积为A 填,则其挖、填断面底面面积公式分列如下:
⑴h < 0 时,全填方断面
其挖、填断面底面面积公式:
A 挖= 0 式⑵
A 填= (B1+B2+b2+m2*(h 渠- h) )*(h 渠- h)- (b1+m1*h 渠)*h 渠式⑶
⑵0 < h < h 渠时,半挖半填断面
其挖、填断面底面面积公式:
A 挖= (b1+m1*h )*h 式⑷
A 填= (B1+B2+(m2+ m2)*(h 渠- h) )*(h 渠- h) 式⑸
⑶h 渠< h 时,全挖方断面
其挖、填断面底面面积公式:
A 挖= (b1+m1*h 渠)*h 渠+ (B1+B2+b2+m2*(h - h 渠) )*(h - h 渠) 式⑹
A 填= 0 式⑺
2.3 在Excel 工作表中列式计算工程量
利用Excel 软件建立一个Excel 工作薄。在工作薄的工作表的A 列依次输入桩号,分别在B 列、C 列依次输入与A 列桩号相对应的实测地面高程和设计开挖线高程。
D 列等于B 列、C 列数值之差,即对应与每个桩号的设计挖深h 值,例如D5=B5-C5 。
E 列、F 列分别为对应与各个断面的挖方断面面积和填方断面面积,其计算应根据对应于D 列的设计挖深h 值的大小区分出断面形式(全挖方断面、半挖半填断面或全填方断面)而分别采用不同的计算公式。
例如,根据0<D5<h 渠可以判断出该断面形式属半挖半填断面,故应采用式⑷、式⑸计算,则E5 = (b1+m1* D5 )* D5 ,F5 = (B1+B2+(m2+ m2)*(h 渠- D5) )*(h 渠- D5) 。G 列、H 列分别为各个断面的挖、填方量,其数值按式⑴计算,如G5= (E4+ E5 )*50/2 ,H5= (F4 +F5 )*50/2 。(注:这里单位均以米计。)
计算公式输入后即可求得各个桩号断面处的挖、填方工程量。利用Excel 软件的自动求和功能可以比较容易地求出整条渠道的土方工程量。
3 应用举例
采用上述方法对某水库长15.6km 的放水干渠进行土方量计算。从基本设计资料的收集、断面面积公式编辑到在Excel 工作表中进行计算,所用时间不超过2h 。而采用手算则需要至少三天的时间。可见,采用此方法可以节省时间,大大提高了工作效率。
4.总结
用Excel 软件计算土方量,方法简便快捷,易于掌握。更重要的是,应用此方法计算土方量可以简化计算,大大减少计算工作量。从而大幅度降低设计人员的劳动强度,提高了设计速度,也在一定程度上提高了工作效率。利用此计算方法计算改扩建渠道、防渗渠道等其他形式渠道、防洪堤、坝堤的土方量,只要根据实际的断面形式采用相应的计算公式就可以了。
放坡系数及土方放坡计算公式
土方放坡系数(m):
(如图所示)是指土壁边坡坡度的底宽b与基高h之比,即m=b/h计算
1、在建筑中,放坡应该从垫层的上表面开始 ;
2、管线土方工程定额,对计算挖沟槽土方放坡系数规定如下:
(1)挖土深度在lm以内,不考虑放坡;
(2)挖土深度在1.01m~2.00m,按1:0.5放坡;
(3)挖土深度在2.01m~4.00m,按1:0.7放坡;
(4)挖土深度在4.01m~5.00m,按1:1放坡;
(5)挖土深度大于5m,按土体稳定理论计算后的边坡进行放坡。
注意:
计算工程量时,地槽交接处放坡产生的重复工程量不予扣除。
因土质不好,基础处理采用挖土、换土时,其放坡点应从实际挖深开始。
在挖土方、槽、坑时,如遇不同土壤类别,应根据地质勘测资料分别计算。
边坡放坡系数可根据各土壤类别及深度加权取定
这张表的数据并不是在每个地方都适用,只是通用规则,根据2009年新规范讲义:
土类单一土质时,普通土(一二类)开挖深度大于1.2米开始放坡(K=0.50),坚土(三四类)开挖深度大于1.7米开始放坡(K=0.30) 。
土类混合土质时,开挖深度大于1.5米开始放坡,然后按照不同土质加权计算放坡系数K 。
建筑工程施工手册中对放坡系数的规定放坡高度、比例确定表
土壤类别 放坡深度规定(m) 高于宽之比 人工挖土 机械挖土 坑内作业 坑上作业 一、二类土 超过1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75 三类土 超过1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四类土 超过2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33注:1.沟槽、基坑中土壤类别不同时,分别按其土壤类别、放坡比例以不同土壤厚度分别计算;
2.计算放坡工程量时交接处的重复工程量不扣除,符合放坡深度规定时才能放坡,放坡高度应自垫层下表面至设计室外地坪标高计算。
体积计算公式
圆柱体:体积=底面积×高
长方体:体积=长×宽×高
正方体:体积=棱长×棱长×棱长.
锥体: 底面面积×高÷3
台体: V=[ S上+√(S上S下)+S下]h/3
球缺体积公式=πh 2(3R-h)÷3
球体积公式:V=4πR 3/3
棱柱体积公式:V=S底面×h=S直截面×l (l为侧棱长,h为高)
棱台体积:V=〔S1+S2+开根号(S1*S2)〕/3*h
注:V:体积;S1:上表面积;S2:下表面积;h:高
挖方放坡系数及计算公式
(1)挖方形或长方形地坑放坡工程量计算:
计算公式:
V:(B1+2C+KH)×(B2+2C+KH)×H+1/3K2H3
式中:
V=挖土方体积(立方米);
H=地坑深虔度米);
B1=基础长度(米)
B2==基础宽度(米)
C=工作面宽度(米)
K=坡度系数
1/3K2H3=角锥体体积。
(2)挖圆形地坑放坡
算式:
V=1/3πH(R12+R22+RlR2)
式中:V一挖土体积(立方米)
H~地坑深度(米)
R1一坑底半径(米)
R2一坑上口半径,R2=R1十KH(米)
K一坡度系数
土方放坡计算公式
土石方工程一、人工平整场地:S=S底+2*L外+16二、挖沟槽:1. 垫层底部放坡:V=L*(a+2c+kH)*H2.垫层表面放坡V=L*{(a+2c+KH1)H1+(a+2c)H2}三、挖基坑(放坡)方形: V=( a+2c+KH)*( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3圆形: V=∏/3*h*(R2+Rr+r2)放坡系数 类别 放坡起点 人工挖土 机械挖土 坑内作业 坑上作业 一、二类别 1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75 三类土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四类土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33承台计算公式
1. 【AB+ab+(A+a)(B+b)】*h2/6+ABh1
1.基坑土方量计算
挖基坑多用于需全部大开挖的满堂基础、独立基础、设备基础等土方工程。
(1) 四面放坡基坑土方量计算
基坑土方量的计算可近似地按棱柱体(即上下底为两个平行的平面,所有的顶点都在两个平行平面上的多面体)体积公式计算。
V=(1÷6)H(A1+4A0+A2) (1)
式中V——四面放坡基坑土方量(体积)(m3);
H——基坑深度(m);
A1、A2——基坑上、下底面积(m2);
A0——基坑中截面((1÷2)H处)面积(m2)。
(2)圆形放坡基坑土方量计算
圆形放坡基坑土方量按下式计算。
V=(1÷3)πH (R21+R1R2+R22) (2)
式中V ——圆形放坡基坑土方量(体积)(m3);
R1、R2——圆形基坑上、下底半径(m);
π——3.14;
H——基坑深度(m)。
2.基槽土方量计算
多用于建筑物的条形基础、渠道、管沟等土方工程量。
基槽土方量计算,可沿其长度方向分段进行计算,各段土方量之和,即为总土方量。
如该段内基槽横截面形状、尺寸不变时,其土方量即为该段横截面面积乘以该段基槽长度,一般两边放坡按下式计算
V=H(B+mH)L (3)
式中V——两边放坡基槽该段土方量(体积)(m3);
H——基槽深度(m);
B——基槽槽底宽度(m);
L——该段基槽长度(m);
m——坡度系数,m= C/H,当m=0,则表示基槽垂直开挖不放坡;
C——基槽一边坡底宽(m)。
如该段内横截面的形状、尺寸有变化时,也可近似地用棱柱体的体积公式按下式计算。
Vi=(1÷6)Li(Ai1+4Aoi+Ai2)(4)
式中Vi——基槽该段土方量(体积)(m3);
Li——该段基槽长度(m);
Ai1、Ai2——该段基槽两端横截面面积(m2);
Aoi——该段基槽中截面(1/2Li)面积(m2)。
在土方工程施工中,由于操作不善和违反操作规程引起的质量通病和导致的质量事故,其危害程度往往很大,如造成建筑物沉陷、开裂、位移、倾斜,甚至倒塌、摧毁。避免这些质量通病,及时防治,是我们需要时刻注意的重要问题。
场地积水/场地范围内局部积水
原因分析
⊙场地平整填土未分层回填压(夯)实,土的密实度很差,遇水产生不均匀下沉。
⊙场地周围未做排水沟,或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。
⊙测量错误,使场地标高不一。
防治措施
场地内的填土认真分层回填碾压(夯)实,使密实度不低于设计要求,避免松填;按要求做好场地排水坡和排水沟。做好测量复核,避免出现标高误差。
填方边坡塌方/填方边坡塌陷或滑塌
原因分析
⊙边坡坡度偏陡。
⊙边坡基地的草皮、淤泥松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接;或填方土料采用淤泥质土等不符合要求的土料。
⊙边坡填土未按要求回填压(夯)实。
⊙边坡坡脚未做好排水设施,由于水的渗入,土内聚力降低,或坡角被冲刷导致塌方。
防治措施
永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。
回填土密实度达不到要求
原因分析
⊙填方土料不符合要求;采用了碎块草皮、有机质含量大于8%的土、淤泥质土或杂填土作填料。
⊙土的含水率过大或过小,因而到不到最优含水率的密实度要求。
⊙填土厚度过大或压实遍数不够。
⊙碾压或夯实机具能量不够,影响深度较小,使密实度达不到要求。
防治措施
选择符合要求的土料回填;按所选用的压实机械性能;通过实验确定含水量控制范围内每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度;严格进行水平分层回填、压(夯)实;加强现场检验,使其达到要求的密实度。
挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷
原因分析
⊙基坑(槽)开挖较深,放坡不够。
⊙在有地表水、地下水作用的土层开挖基坑(槽),未采取有效降排水措施,由于水的影响,土体湿化,内聚力降低,失去稳定性而引起塌方。
⊙坡顶堆载过大或受外力震动影响,使坡体内剪切应力增大,土体失去稳定而导致塌方。
⊙土质松软,开挖次序、方法不当而造成塌方。
防治措施
根据不同土层土质情况采取用适当的挖方坡度;做好地面排水措施,基坑开挖范围内有地下水时,采取降水措施,将水位降至基底以下0.5m;坡顶上弃土、堆载,使远离挖方土边缘3~5mm;土方开挖应自上而下分段分层依次进行;并随时作成一定坡势,以利泄水;避免先挖坡脚,造成坡体失稳;相邻基坑(槽)开挖,应遵循先深后浅,或同时进行的施工顺序。
边坡面界面不平,出现较大凹陷
原因分析
⊙采取机械开挖,操作控制不严,局部多挖。
⊙边坡上存在松软土层,受外界因素影响自行滑塌,造成坡面凹凸不平。
⊙测量放线错误。
防治措施
机械开挖,预留0.3m厚采用人工修坡;加强测量复测,进行严格定位。
地基被水淹泡,造成地基承载力降低
原因分析
⊙开挖基坑(槽)未设排水沟或挡水堤,地面水流入基坑(槽)。
⊙在地下水位以下挖土,未采取降水措施,将水位降至基底开挖面以下。
⊙施工中未连续降水,或停电影响。
防治措施
开挖基坑(槽)周围应设排水沟或挡水堤;地下水位以下挖土,应设排水沟和集水井,用泵连续排走或自流入较低洼处排走,使水位降低至开挖棉以下0.5~1.0m。
基坑回填土沉陷,散水坡空鼓下沉
原因分析
⊙基坑槽中的积水淤泥杂物未清除就回填,或基础两侧用松土回填,未经分层夯实。
⊙基层宽度较窄,采用手夯夯填,未达到要求的密实度。
⊙回填土料中干土块较多,受水浸泡产生沉陷,或采用含水量大的粘性土、淤泥质土、碎块草皮作填料,回填密实度不符合要求。
⊙回填土采用水沉法沉实,密实度大大降低。
防治措施
回填前,将槽中积水排净;淤泥、松土、杂物清理干净;回填土按要求采取严格分层填、夯实;控制土料中不得含有直径大于5cm的土块,及较多的干土块;严禁用水沉法回填土。