现手头有座三跨连续钢筋混凝土无铰拱。限制条件:1、周边地块标高定死,2、业主要求必须是拱桥而且必须是三跨,3、设计常水位定死。一、所以导致设计出来的拱脚全部泡在常水位以下,总工就抓住这一点不给过,但是规范只是说“无铰拱允许被设计洪水淹没”,请教各位大虾拱脚是否可以在常水位以下?二、拱圈与填充层之间的防水层一般怎么设计?什么材料?三、拱圈上填充层施工时,是否可以用压路机碾压?谢谢!
现手头有座三跨连续钢筋混凝土无铰拱。限制条件:1、周边地块标高定死,2、业主要求必须是拱桥而且必须是三跨,3、设计常水位定死。
一、所以导致设计出来的拱脚全部泡在常水位以下,总工就抓住这一点不给过,但是规范只是说“无铰拱允许被设计洪水淹没”,请教各位大虾拱脚是否可以在常水位以下?
二、拱圈与填充层之间的防水层一般怎么设计?什么材料?
三、拱圈上填充层施工时,是否可以用压路机碾压?
谢谢!
2楼
这个不是很懂啊,我是做桥梁橡胶支座,桥梁伸缩缝施工安装的,对桥梁设计不是很懂啊:P
回复
3楼
你这个问题我也想知道。我要设计一座3跨石拱桥5+10+5的。如果水涨就会被淹没的。要如何设计呢?
回复
4楼
根据规范无铰拱肯定是可以再设计水位以下就是,但是必须满足拱顶的底部距离设计水位有1m的距离啊,上面的土应该要压实处理。
回复
5楼
回答:
一、无铰拱的拱脚可以在常水位以下,没有什么影响的;
二、拱圈的填充料在拱顶的实腹一小段,对防水没有特殊要求;
三、回填拱顶填充料时,因为主要结构还未完全形成整体受力,千万要小心加载,所以不要用压路机碾压。
回复
6楼
拱圈和填料间可以用三毡两油防水。
回复
7楼
lxm8310 发表于 2014-3-3 15:07 你这个问题我也想知道。我要设计一座3跨石拱桥5+10+5的。如果水涨就会被淹没的。要如何设计呢?你这个应该是人行桥吧,查看《通用规范》第3.3.2和《圬工规范》第5章
回复
8楼
tmcainiao123 发表于 2014-3-3 15:45 根据规范无铰拱肯定是可以再设计水位以下就是,但是必须满足拱顶的底部距离设计水位有1m的距离啊,上面的土 …设计水位指的是洪水位,但是没有明确说明是否可以常年泡在常水位中。填充料肯定是要压实,但是如何压实和施工?
回复
9楼
旭日东升 发表于 2014-3-3 18:43 回答:一、无铰拱的拱脚可以在常水位以下,没有什么影响的;二、拱圈的填充料在拱顶的实腹一小段,对防 …谢谢版主,在您这里我总能学到好多东西:)
回复
10楼
yrxv 发表于 2014-3-3 21:10 拱圈和填料间可以用三毡两油防水。谢谢版主提供一种方案:)
回复
11楼
桥帮主 发表于 2014-3-4 11:09 你这个应该是人行桥吧,查看《通用规范》第3.3.2和《圬工规范》第5章你好,今天才登陆网站看到您的留言。我这个不是人行桥,要具备通车能力的。水沟大约3米,为了与寺庙配套,想要做成20多米长,桥宽5米 两边人行道2*0.75的石拱桥。跨径准备是5+10+5 的。不是常年浸泡水中,就是下大雨的时候就会浸 平时是不是的。我下载了桥梁大师,结果无法设计拱桥。能帮帮我吗?我刚才发了私信给你,但是网页却显示错误。发不来哦。
回复