看到某地区级别八大院的图纸 四级抗震 纯剪结构 明明一层轴压比大于0.6 但是边缘构...
土木结构
土木结构 Lv.17
2014年02月28日 21:34:24
只看楼主

看到某地区级别八大院的图纸 四级抗震 纯剪结构 明明一层轴压比大于0.6 但是边缘构件箍筋全部8@200 一看就不对 虽然四级抗震纯剪只需构造配箍 但是总与轴压比大小有关吧

看到某地区级别八大院的图纸 四级抗震 纯剪结构 明明一层轴压比大于0.6 但是边缘构件箍筋全部 8@200 一看就不对 虽然四级抗震纯剪只需构造配箍 但是总与轴压比大小有关吧
yin199203
2014年02月28日 21:34:58
2楼
:)呵呵我是来学习的
回复
zhuchanglin2010
2014年03月01日 11:45:00
3楼
我刚做了一个四级的剪力墙。也全部是构造边缘构件。只是底部稍微加强一点。规范里面对四级剪力墙结构的轴压比没有规定。四级剪力墙也不用设约束边缘构件。高规7.2.13,高规7.2.14
回复
tmgc3zxh
2014年03月01日 14:15:49
4楼
有问题就指出来,没必要加什么“某某大院”之类的,谁能保证不犯错呢?
回复
森林木
2014年03月03日 13:43:54
5楼
为什么要与轴压比有关?
回复
求索
2014年03月03日 14:30:04
6楼
有什么关系呢,没明白
回复
phoenix_sonic
2014年03月03日 14:36:21
7楼
规范没有明确的规定四级剪力墙和轴压比之间的关系啊。。。

按高规,四级剪力墙也不需要设置约束边缘构件,只需要设置构造边缘构件就可以了。。。

按高规P89页,表7.2.16,底部加强部位8@200也是可以的啊,哪里错了呢??