关于TT系统路灯接地问题?
zpsyl0516
zpsyl0516 Lv.2
2014年02月28日 12:26:01
只看楼主

关于TT系统路灯接地问题,最新做法该怎么做,望指教?

关于TT系统路灯接地问题,最新做法该怎么做,望指教?
免费打赏
mcx007
2014年03月03日 09:15:01
2楼
帮 顶 同 问
回复
yxd8888
2014年03月03日 12:36:12
3楼
本帖最后由 yxd8888 于 2014-3-3 12:44 编辑

前面采用漏电开关,漏电动作电流与接地电阻配合,假如漏电动作电流500毫安,则接地电阻小于100欧,假如漏电动作电流100毫安,则接地电阻小于500欧,反正他们相乘要小于安全电压50V,为防止误动,建议漏电动作电流不要取太小。
后面采用TT系统,即两根线,没有PE线,每个路灯单独接地。
回复
meeltq
2014年03月03日 13:23:32
4楼
单独接地 、局部等电位, 找规范标准图啊
回复
万威
2014年03月05日 18:46:49
5楼
yxd8888 发表于 2014-3-3 12:36 前面采用漏电开关,漏电动作电流与接地电阻配合,假如漏电动作电流500毫安,则接地电阻小于100欧,假如漏电 …:handshake