2楼
1.那应该是楼梯留的施工缝,这个位置产生的原因有几种可能1)板拼缝不严谨造成了跑浆,2)施工前未清理干净。
2.浮浆过多最可能的原因是外加剂掺量过高,出现浮浆,经振捣后聚集在上部。也有可能是用水量超。总之是混凝土坍落度过大甚至离析。 减少浮浆的最好的办法是降低坍落度。例如降到140~160mm,就不容易出浮浆了。施工中要注意混凝土现场验收,离析或坍落度过大的混凝土要退回。坍落度稍大的混凝土要控制振捣时间。
回复
3楼
dgy521521 发表于 2014-2-19 11:20 1.那应该是楼梯留的施工缝,这个位置产生的原因有几种可能1)板拼缝不严谨造成了跑浆,2)施工前未清理干净 …图二的工程术语是叫浮浆吗?那现在是不是应该把浮浆清楚干净再进行下一道工序呢?
回复
4楼
第一张图中的应该是剪力墙根部的模板拼缝不严造成的烂根吧
第二张中的东西就是浮浆 可能是过渡振捣产生的吧
回复
5楼
守望者 发表于 2014-2-19 13:59 第一张图中的应该是剪力墙根部的模板拼缝不严造成的烂根吧 第二张中的东西就是浮浆 可能是过渡振捣产生 …管理人员说,楼板完成面去年积水十多天(是在混凝土没有完全凝结的情况下积水的)。 会对结构造成影响吗?注:地下二层,也就是基础完成面。
回复
6楼
sport37 发表于 2014-2-19 18:17 管理人员说,楼板完成面去年积水十多天(是在混凝土没有完全凝结的情况下积水的)。 会对结构造成影响吗? …个人觉得还是有点影响 因为终凝之前是不准浇水的 这个相当于稀释了混凝土 最好是检测下
回复
7楼
守望者 发表于 2014-2-19 18:40 个人觉得还是有点影响 因为终凝之前是不准浇水的 这个相当于稀释了混凝土 最好是检测下在进行下一道工序(装模板)之前需要把浮浆处理掉吗?
回复
8楼
喜欢这样的交流,我也是新手,不太懂,趁此机会受教了,谢谢大伙,谢谢楼主
回复
9楼
学习了 :):):)
回复
10楼
学习了 浮浆原来是酱紫的:)
回复
11楼
一、接岔未设置吊浆!砼粗糙!
二、振动后泛浮浆,是砼搅拌时间过短;第一遍振动过早、过振泛浆。
回复