年后第二帖《施工现场问题》
sport37
sport37 Lv.10
2014年02月19日 10:58:54
来自于建筑施工
只看楼主

转了一圈工地,发现存在很多问题,因为经验不足,只能上来请教经验丰富的网友了。问题1.下面这张是楼梯处的上下层接缝处(由于经验不足不知道此处的工程术语,还望有经验的网友指点。),有明显的缝隙,会造成什么影响,在施工的时候怎么预防这现像的发生。问题2.下面这张图是地下二层楼板完成面的照片,这些算浮浆吗(最厚的地方有20MM),什么原因造成了这种现象,对结构有无影响,要怎样处理?在施工的时候怎样预防?

转了一圈工地,发现存在很多问题,因为经验不足,只能上来请教经验丰富的网友了。

问题1.下面这张是楼梯处的上下层接缝处(由于经验不足不知道此处的工程术语,还望有经验的网友指点。),有明显的缝隙,会造成什么影响,在施工的时候怎么预防这现像的发生。
WP_000002.jpg

WP_000004.jpg

问题2.下面这张图是地下二层楼板完成面的照片,这些算浮浆吗(最厚的地方有20MM),什么原因造成了这种现象,对结构有无影响,要怎样处理?在施工的时候怎样预防?
WP_000019.jpg

WP_000020.jpg

WP_000002.jpg


WP_000004.jpg


WP_000019.jpg


WP_000020.jpg

dgy521521
2014年02月19日 11:20:34
2楼
1.那应该是楼梯留的施工缝,这个位置产生的原因有几种可能1)板拼缝不严谨造成了跑浆,2)施工前未清理干净。
2.浮浆过多最可能的原因是外加剂掺量过高,出现浮浆,经振捣后聚集在上部。也有可能是用水量超。总之是混凝土坍落度过大甚至离析。 减少浮浆的最好的办法是降低坍落度。例如降到140~160mm,就不容易出浮浆了。施工中要注意混凝土现场验收,离析或坍落度过大的混凝土要退回。坍落度稍大的混凝土要控制振捣时间。
回复
sport37
2014年02月19日 12:04:15
3楼
dgy521521 发表于 2014-2-19 11:20 1.那应该是楼梯留的施工缝,这个位置产生的原因有几种可能1)板拼缝不严谨造成了跑浆,2)施工前未清理干净 …图二的工程术语是叫浮浆吗?那现在是不是应该把浮浆清楚干净再进行下一道工序呢?
回复
守望者
2014年02月19日 13:59:10
4楼
第一张图中的应该是剪力墙根部的模板拼缝不严造成的烂根吧
第二张中的东西就是浮浆 可能是过渡振捣产生的吧
回复
sport37
2014年02月19日 18:17:34
5楼
守望者 发表于 2014-2-19 13:59 第一张图中的应该是剪力墙根部的模板拼缝不严造成的烂根吧 第二张中的东西就是浮浆 可能是过渡振捣产生 …管理人员说,楼板完成面去年积水十多天(是在混凝土没有完全凝结的情况下积水的)。 会对结构造成影响吗?注:地下二层,也就是基础完成面。
回复
守望者
2014年02月19日 18:40:46
6楼
sport37 发表于 2014-2-19 18:17 管理人员说,楼板完成面去年积水十多天(是在混凝土没有完全凝结的情况下积水的)。 会对结构造成影响吗? …个人觉得还是有点影响 因为终凝之前是不准浇水的 这个相当于稀释了混凝土 最好是检测下
回复
sport37
2014年02月20日 19:11:31
7楼
守望者 发表于 2014-2-19 18:40 个人觉得还是有点影响 因为终凝之前是不准浇水的 这个相当于稀释了混凝土 最好是检测下在进行下一道工序(装模板)之前需要把浮浆处理掉吗?
回复
unique0601
2014年02月20日 20:40:21
8楼
喜欢这样的交流,我也是新手,不太懂,趁此机会受教了,谢谢大伙,谢谢楼主
回复
ifyoum
2014年02月20日 22:19:11
9楼
学习了 :):):)
回复
爱在云端
2014年02月21日 10:10:24
10楼
学习了 浮浆原来是酱紫的:)
回复
zhbin37921
2014年02月21日 10:30:41
11楼
一、接岔未设置吊浆!砼粗糙!
二、振动后泛浮浆,是砼搅拌时间过短;第一遍振动过早、过振泛浆。
回复