wang19800.cs22 发表于 2014-2-22 20:54 我听你们谁的啊,搞胡涂了,变压器的中性点接地有用求的,N是绝源的,双色是接地,接外壳的 。请先看看GB/T50065-2011交流电气装置的接地设计规范!!!http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.html
回复
23楼
的确应该有一个明确而可行的定论!
回复
24楼
本帖最后由 nicebin 于 2014-2-23 15:37 编辑
世界上没有纯粹的TN-S系统,就算单台变压器“就地接地”,那么从变压器内部三个绕组连接点引出的一段导体又叫什么线呢?
王老的书里讲,这一段导体,包括引至低压柜的母排都可认为是变压器中性点(一般其阻抗很小)。
有鉴于此,变压器的中性点接地均可在此段导体上进行,需要注意的是:只能有一点接地,不可在变压器处接地,又在配电柜内接地。
对于双台变压器,配电柜内接地比较好,单台的话,变压器处接地最好,也可在配电柜内接地。
回复
25楼
很困扰的问题,真理越辩越明。
回复
26楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-24 12:04 编辑 nicebin 发表于 2014-2-23 15:29 世界上没有纯粹的TN-S系统,就算单台变压器“就地接地”,那么从变压器内部三个绕组连接点引出的一段导体又 …单台的话,变压器处接地最好,也可在配电柜内接地。——–为什么???!!!如此显然违背GB/T50065-2011的规定!!!
回复
27楼
路过学习下:):):):):)
回复
28楼
学到东西了。
回复
29楼
新人 学习了
回复
30楼
老王的书是那本书,究竟是怎么说的,请大师明示
回复
31楼
1、变压器中性点应该就近直接接地;
2、变压器中性点在变压器内部,又无法直接引出接地;
3、变压器中性点最近也只能在变压器出线套管处直接引出接地;
4、变压器出线套管只是一个点,同时配出TN-S和TN-C和TT系统(施工)有点困难;
5、所以,变压器中性点直接接地,最好是在(离变压器不远的)总配电柜的PE母排处,既符合就近接地要求,又可同时配出TN-S和TN-C和TT系统;
6、由于变压器中性点到总配电柜的PE母排处这一段已属PEN线,所以纯粹的TN-S系统不可能存在,剩下的只能是TN-C、TN-C-S和TT系统了。