【聊一聊】变压器中性点该如何接地,又能否同时配出TN-S和TN-C甚至TT系统?
yilingguoguo
yilingguoguo Lv.14
2014年02月18日 16:47:09
只看楼主

:victory::victory:被评出的优秀回复者,可获得30个土木币的奖励!




:victory::victory: 被评出的优秀回复者,可获得30个土木币的奖励!


免费打赏
czy24680
2014年02月21日 22:51:52
12楼
muyuyao 发表于 2014-2-21 22:28 我认为——单台变压器中性点就近直接接地也好,多台变压器通过低压柜PE排一点接地也罢,都属于变压器中 …赞同你的意见,还有PEN线上是绝对不允许有断开点的,所以有PEN线的地方是不可能存在4级开关的
回复
山东泰开
2014年02月22日 10:11:58
13楼
我是来学习的,不是很明白,我就知道电站现场的变压器中性点是直接就近接地的,通常安装一个接地保护装置,因为我就是卖接地保护装置的,什么方式接地不懂。
回复
muyuyao
2014年02月22日 13:03:59
14楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-22 13:08 编辑 ksecxxx 发表于 2014-2-21 20:03 要是按你所说,单台就地接地,那到低压柜的PEN线还能叫PEN吗?PEN母排还能叫PEN吗?低压柜内的PE还能跟“ …单台就地接地,那到低压柜的PEN线还能叫PEN吗?———-照您这么说,似乎你认为“单台变压器中性点不就地接地,到低压柜的才能叫PEN”!!!我想问:既然中性点都没有接地,凭什么它可以叫做PEN???!!!请注意2楼的图,两台变压器中性点也都没有就近重复接地,但低压柜母排上标注的还是PEN!!!所以,我认为:只要是TN系统,只要没有可断开点,那一段及低压柜内的“工作零排”都可以视为PEN!!!
回复
zhs6189
2014年02月22日 13:59:26
15楼
我们这里变压器中性点单独接地,进线柜N排又单独接地,名曰工作接地。
回复
lj7155
2014年02月22日 15:45:06
16楼
变压器中性点是直接就近接地的,通常安装一个接地保护装置,因为我们这里用一个接地网,中性点和外壳接地在一起没有分开
回复
muyuyao
2014年02月22日 20:40:24
17楼
zhs6189 发表于 2014-2-22 13:59 我们这里变压器中性点单独接地,进线柜N排又单独接地,名曰工作接地。这种做法的确很普遍!!!但似乎不符合GB/T50065-2011的要求!!!通常,变压器中性点的接地叫做工作接地,进线柜PEN排的接地叫做系统接地!!!
回复
wang19800.cs22
2014年02月22日 20:54:02
18楼
我听你们谁的啊,搞胡涂了,变压器的中性点接地有用求的,N是绝源的,双色是接地,接外壳的 。
回复
wang19800.cs22
2014年02月22日 21:02:15
19楼
中性点接地N级在回 路中起保护作用吧,零须电流。
回复
zhouzhouxiangnia
2014年02月22日 23:01:49
20楼
路过,学习中
回复
机电工程刘
2014年02月23日 07:47:49
21楼

新人参与学习一下。