2楼
中线点接地问题,个人认为单台变压器电源可以就地接地,多台变压器电源需要通过低压柜有且只有一点接地。
变压器能否同时配出TN-S、TN-C、TT系统,见图,王厚余大师书里的图
回复
3楼
新人参与学习一下。
回复
4楼
路过参加学习,顶一下。
回复
5楼
学习一下,期待高手解答。
回复
6楼
本帖最后由 ksecxxx 于 2014-2-21 20:09 编辑 czy24680 发表于 2014-2-21 14:42 中线点接地问题,个人认为单台变压器电源可以就地接地,多台变压器电源需要通过低压柜有且只有一点接地。 …要是按你所说,单台就地接地,那到低压柜的PEN线还能叫PEN吗?PEN母排还能叫PEN吗?低压柜内的PE还能跟“PEN”连通吗?严格按照“分家论”的话,似乎不可以了,如果不可以了,低压母排自然引不出“TN-C”了。
回复
7楼
这个问题专家也没说清楚,只能说从总配电柜出线算起,才考虑引出的系统接地制式问题,才能基本符合各派专家的意见,如果这样考虑的话,带T字头的接地都能引出。
回复
8楼
整个低压配电室可以看着一个系统,从此可引出IT系统以外的配电系统
回复
9楼
王老的,,500问说的很清楚哦
回复
10楼
ksecxxx 发表于 2014-2-21 20:03 要是按你所说,单台就地接地,那到低压柜的PEN线还能叫PEN吗?PEN母排还能叫PEN吗?低压柜内的PE还能跟“ …单台就地接地,到低压柜的PEN线应该叫什么呢?叫N线吗,那TN系统怎么接,负荷侧如何跟系统接地连起来;叫PE线吗,那就更不对了,叫都叫变压器中性点接地,接了地之后又不引出来,那还接地来干嘛。
回复
11楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-21 23:13 编辑 czy24680 发表于 2014-2-21 14:42 中线点接地问题,个人认为单台变压器电源可以就地接地,多台变压器电源需要通过低压柜有且只有一点接地。 …我认为——单台变压器中性点就近直接接地也好,多台变压器通过低压柜PE排一点接地也罢,都属于变压器中性点接地,只要从变压器中性点引出的中性线到低压柜PEN排及所有低压柜内PEN线无断点、永不间断(进线及母联开关均为3P断路器而不是4P断路器)的话,就都可以从其低压柜引出除IT系统之外的所有TN-S、TN-C、、TN-C-S、TT系统!!!我见过不少设计都是这样的!!!一己之见,欢迎批评指正!!!
回复