图审说凡楼梯间立梯柱的框架梁都应该按框支梁设计 包括截面 配筋 箍筋 等等
土木结构
土木结构 Lv.17
2014年02月15日 12:25:47
只看楼主

图审说凡楼梯间立梯柱的框架梁都应该按框支梁设计 包括截面 配筋 箍筋 等等 这样的话楼梯间的梁就会比较宽 会突出墙面

图审说凡楼梯间立梯柱的框架梁都应该按框支梁设计 包括截面 配筋 箍筋 等等 这样的话楼梯间的梁就会比较宽 会突出墙面
免费打赏
mcs001
2014年02月15日 14:03:57
2楼
乖乖,这样搞也特小心了吧:@
回复
xxyang520
2014年02月15日 15:15:13
3楼
就是说你们当地审图吧梯柱当做框架柱来计算,按高规10.2.1来算托梁就属于转换梁
我的看法是连接楼梯半平台部分框架柱形成短柱,刚度较大
此时梯柱及托柱梁如果按框架梁柱设计,则整个梯间刚度越集中,吸收地震力越大,可能造成恶性循环
如果按构柱和普通框架梁设计,然后提高抗震构造要求,更符合实际
回复
猪脑袋
2014年02月15日 16:24:18
4楼
纵筋拉通,箍筋全长加密
回复
舒展容颜
2014年02月15日 17:24:28
5楼
朱丙寅在《建筑抗震设计规范应用与分析》一书中,P260页,关于抗规第6.3.5条,给出的结构建议如图所示:
回复
find1017
2014年02月15日 19:54:19
6楼
按框支梁当然好,就是太保守了
回复
hyp1962
2014年02月16日 13:05:25
7楼
按朱丙寅在《建筑抗震设计规范应用与分析》一书中给出的结构建议进行设计就可以了。
回复
lwd9520
2014年03月01日 17:09:33
8楼
hyp1962 发表于 2014-2-16 13:05 按朱丙寅在《建筑抗震设计规范应用与分析》一书中给出的结构建议进行设计就可以了。可是他没有提过TZ下的梁是否需要按KZL来计算啊!
回复
lwd9520
2014年03月01日 17:10:51
9楼
按他这里的意思,TZ按照框架柱计算,那么自然两侧的梁也应该按KZL计算?
回复
hyp1962
2014年03月01日 21:18:25
10楼
lwd9520 发表于 2014-3-1 17:09 可是他没有提过TZ下的梁是否需要按KZL来计算啊!TZ下的梁相当于作用有集中力的正常框架梁。关于楼梯抗震问题核心在于楼梯形成的斜撑作用,需要加强的主要是楼梯自身(梯板、梯梁和梯柱)。
回复
limin369
2014年03月02日 14:58:51
11楼
学习了,谢谢楼主
回复

相关推荐