设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年02月02日 11:51:07
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 23:16 编辑 设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?! 本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总

本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 23:16 编辑

设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!



本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

我认为问题很简单,既然是TN-C-S系统,说明上级电源是采用TN-C接地型式的低压配电系统低压柜独立变配电室低压柜,只能从上级电源以四线型式引入(通常是铠装四芯电缆直埋引入)A/B/C/PEN电源,在建筑物低压进线柜处PEN线重复接地进行分离,分离出PE线和N线,从而转换为TN-S系统,整体看即设计要求的TN-C-S系统!

我想再追问一句:如果 如其所说“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!! 的?!”那么,现实设计总说明中普遍存在的另外一种说法“本建筑采用TN--S系统”又是怎么回事???!!!那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的???!!! 与其所说的前者设计和做法难道不一样吗???!!!如果一样,还有必要在设计图纸中进行区分吗???!!!那名注册电气工程师肯定回答不了这个问题!!!

其作为一名老同志、企业电气技能大赛评委会的负责人、国家注册电气工程师,在本论坛内很强硬地一再坚持如此错误的观点,不但说明在某些地方可能就存在这样的错误做法,而且该错误观点极易误导本论坛内的电气初学者,继而就可能大面积危害社会,我认为完全有必要予以明确指出,希望大家能明辨是非,更希望其本人能尽快认识到自己的错误,停止类似错误言论的散播!!!


免费打赏
muyuyao
2014年04月08日 10:43:51
176楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-4-8 10:47 编辑 hzhsj 发表于 2014-4-8 09:40 问题“设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!”是楼主(那时 …教授不教授的,都是些虚名!!!你如果很在意的话,完全可以拿去!!!这个问题的答案我很清楚,只不过有你这么位冒牌注册电气工程师说了些狂妄、荒谬、极具误导性的言论,我才发此贴让大家讨论的!!!谁对谁错,你自己长了眼、长了脑的话,看看大家的发言就能知道答案!!!实话告诉你,我当时真懒得理你!!!你说我的“阅历”非常有限,我检查过了数千个配电系统的变压器及总柜处的接线,你见过的能否上百???!!!你也太自不量力了!!!你完全可以突破我的“习惯思维”谈点别的实际做法!!!你如果一点都说不出的话,就别再说瞎话了!!!
回复
muyuyao
2014年04月08日 11:06:15
177楼
hzhsj 发表于 2014-3-4 11:54 人类社会对于客观世界的认识总是在不断提高。人类的认识的确是提高了!!!但你的观点和做法明显是反人类的!!!
回复
muyuyao
2014年04月08日 11:11:55
178楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-4-8 11:46 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-4 12:17 正是王厚老的这段文字,才使我感觉到你对111#问题的回答太过荒唐!有鉴于此,我对你在本帖中同样文字 …如何荒唐了???!!!请把话说清楚!!!话都说不清楚,规范都漠视的话,一味嘴硬说什么“不屑一顾”,就简直是无赖逻辑!!!
回复
muyuyao
2014年04月08日 11:37:02
179楼
hzhsj 发表于 2014-3-4 13:02 君之所见,不敢苟同。“杂散电流指的是 ,比如,两个接地极之间,地下有很多的接地线相连,不管是扁钢还是 …你对杂散电流的认识的确非常浅薄,但这恰恰是关键!!!在你的设计中,尽量不让PEN线有两点以上接地,这明显是违反相关设计规范要求的!!!其原因是你对规范的理解能力太差!!!错误地将“电源系统内不允许PEN线两点接地以防止杂散电流的危害”延伸到电源系统外部!!!关于这一点,我曾经向你明确指出过!!!可惜你一直熟视无睹、坚持错误言论!!!
回复
muyuyao
2014年04月08日 11:39:44
180楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-4-8 11:44 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-5 08:15 111#言称:“人们习惯性将PEN线简称为“零线”,所以很多人还是习惯性将进来的PEN线先接入N排,再从N排做 …我只是说明了一种最最普遍的事实!!!况且,我在地下室的发言你难道看不见吗???!!!你歪曲事实真相的本领可真高!!!此发言的第一条,讲的就是你所提到的王老的理论!!!
回复
hzhsj
2014年04月08日 11:40:48
181楼
muyuyao 发表于 2014-4-8 10:43 教授不教授的,都是些虚名!!!你如果很在意的话,完全可以拿去!!!没有丝毫长进,徒有虚名而已。
回复
muyuyao
2014年04月08日 11:51:22
182楼
hzhsj 发表于 2014-4-8 11:40 没有丝毫长进,徒有虚名而已。我长不长进,你这种夸夸其谈之流是没有资格评述的!!!你一直羡慕、嫉妒、恨那些“虚名”,是会走火入魔的!!!
回复
hzhsj
2014年04月08日 12:07:14
183楼
muyuyao 发表于 2014-4-8 11:11 如何荒唐了???!!!请把话说清楚!!!这么多天,你去哪里了?只要你不回到“设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!”这个主题上来,我是不会回答你的所有问题的!
回复
hzhsj
2014年04月08日 12:07:37
184楼
muyuyao 发表于 2014-4-8 11:37 你对杂散电流的认识的确非常浅薄,但这恰恰是关键!!!在你的设计中,尽量不让PEN线有两点以上接地, …这么多天,你去哪里了?只要你不回到“设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!”这个主题上来,我是不会回答你的所有问题的!
回复
hzhsj
2014年04月08日 12:08:00
185楼
muyuyao 发表于 2014-4-8 11:39 我只是说明了一种最最普遍的事实!!!况且,我在地下室的发言你难道看不见吗???!!!这么多天,你去哪里了?只要你不回到“设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!”这个主题上来,我是不会回答你的所有问题的!
回复