设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年02月02日 11:51:07
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 23:16 编辑 设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?! 本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总

本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-19 23:16 编辑

设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的?!



本论坛内有位自称是正宗的注册电气工程师曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

我认为问题很简单,既然是TN-C-S系统,说明上级电源是采用TN-C接地型式的低压配电系统低压柜独立变配电室低压柜,只能从上级电源以四线型式引入(通常是铠装四芯电缆直埋引入)A/B/C/PEN电源,在建筑物低压进线柜处PEN线重复接地进行分离,分离出PE线和N线,从而转换为TN-S系统,整体看即设计要求的TN-C-S系统!

我想再追问一句:如果 如其所说“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!! 的?!”那么,现实设计总说明中普遍存在的另外一种说法“本建筑采用TN--S系统”又是怎么回事???!!!那么该建筑物的低压电源进线应该是几线的???!!! 与其所说的前者设计和做法难道不一样吗???!!!如果一样,还有必要在设计图纸中进行区分吗???!!!那名注册电气工程师肯定回答不了这个问题!!!

其作为一名老同志、企业电气技能大赛评委会的负责人、国家注册电气工程师,在本论坛内很强硬地一再坚持如此错误的观点,不但说明在某些地方可能就存在这样的错误做法,而且该错误观点极易误导本论坛内的电气初学者,继而就可能大面积危害社会,我认为完全有必要予以明确指出,希望大家能明辨是非,更希望其本人能尽快认识到自己的错误,停止类似错误言论的散播!!!


免费打赏
electricity
2014年02月16日 22:10:22
96楼
呵呵,我都十多年没搞设计了。。。。
回复
muyuyao
2014年02月16日 22:15:41
97楼
electricity 发表于 2014-2-16 22:10 呵呵,我都十多年没搞设计了。。。。不过你的电气知识水平不低啊,有不少独到的见解,这些对你来说肯定是小菜一碟!!!他现在对我有抵触情绪,我说什么、说得再对,他也不会低头承认错误的!!!
回复
hzhsj
2014年02月17日 08:52:36
98楼
electricity 发表于 2014-2-16 20:06 hzhsj网友,这道题很说明问题。就算20米的距离可以使两个接地极通过感应电流联通,走地下的电流也是2欧姆 …你是“五星级工程师”,我本应称你一声师兄。但你说出的话居然同那位“五星级高级工程师”一样,什么“就算20米的距离可以使两个接地极通过感应电流联通,走地下的电流也是2欧姆”,我实现听不懂。请原谅。你懂“杂散电流”形成的机理吗?
回复
hzhsj
2014年02月17日 09:30:39
99楼
muyuyao 发表于 2014-2-16 19:25 相距才20米,你有必要设计为TN-C-S系统供电吗???!!!你不要忘记了,认为建筑物四线供电(你认为 …我不懂杂散电流的“路径和距离”的计算,因此唯恐避之不及:凡本人设计的项目中,决不让出现N线或PEN线的所谓的“重复接地”的情况。至于电源内部情况如何,如果不是我的设计范围,我也管不了那么多。如果施工单位或什么“监督员”认为我的设计有问题,他们爱怎么整都可以,只要不要求我出“图纸修改联系单”就可以了。只怪自己少壮不努力,没有学好工程数学(场论),所以总感到自己低人一等:不管什么场合,都不敢“咆哮”如雷!
回复
electricity
2014年02月17日 10:24:36
100楼
hzhsj 发表于 2014-2-17 08:52 你是“五星级工程师”,我本应称你一声师兄。但你说出的话居然同那位“五星级高级工程师”一样,什么“就 …1.接地电阻,入地电流的计算是非常繁琐的,因为数学模型很复杂,而且有几种模型,不是唯一的,有专业书讲这个,高数太难了,呵呵,只能看看结论性的东西了。附图中两个接地极,每个接地极的电流都是一个向外感应的原理,如果两个接地极距离较近,(这个距离也是一个估算值,建规说的是20米),那么两个接地极之间的土壤可以视为无电阻,被感应电短接了,就是2欧姆了。2. 如果距离远,那么两极之间的土壤就要计算电阻率,这样电阻就是 2欧姆+土壤电阻。土壤电阻率不一样,但几十欧,几百欧是很正常的。3. 但PEN的导体都是毫欧的概念。4. 这个五星,和高级五星,我发现就是谁发帖多,这个不科学,哈哈哈。
回复
hzhsj
2014年02月17日 11:49:01
101楼
electricity 发表于 2014-2-17 10:24 1.接地电阻,入地电流的计算是非常繁琐的,因为数学模型很复杂,而且有几种模型,不是唯一的,有专业书讲 …1.“接地电阻,入地电流的计算是非常繁琐的,因为数学模型很复杂,而且有几种模型,不是唯一的,有专业书讲这个,高数太难了”,我也认同,也不想“估算”,所以只能回避,不作深究。2. “土壤电阻率不一样”,计算也很复杂。不谈也罢。3.PEN的导体虽都是毫欧的概念,但其中通过的电流大小不一,在两点间产生的电位差也就不一了。4. “谁发帖多”,谁就获利多,这个确实不科学。有人就钻游戏规则的空子,把一个简单的问题拆成几个,甚至十数个,牟取“暴利”。哈哈哈。
回复
muyuyao
2014年02月17日 12:32:36
102楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-17 12:34 编辑 hzhsj 发表于 2014-2-17 09:30 我不懂杂散电流的“路径和距离”的计算,因此唯恐避之不及:凡本人设计的项目中,决不让出现N线或PEN线的 …凡本人设计的项目中,决不让出现N线或PEN线的所谓的“重复接地”的情况。至于电源内部情况如何,如果不是我的设计范围,我也管不了那么多。如果施工单位或什么“监督员”认为我的设计有问题,他们爱怎么整都可以,只要不要求我出“图纸修改联系单”就可以了。——–很离奇的违规设计!!!N线决不能“重复接地”!!!但PEN线规范要求是要在入户处做“重复接地”的,数十年来一直如此!!!当地审图机构不审图吗???!!!
回复
freeaoxiang
2014年02月17日 15:11:00
103楼
标记下,讨论的很热烈啊
回复
hzhsj
2014年02月17日 15:52:19
104楼
本帖最后由 hzhsj 于 2014-2-17 15:54 编辑 muyuyao 发表于 2014-2-17 12:32 凡本人设计的项目中,决不让出现N线或PEN线的所谓的“重复接地”的情况。至于电源内部情况如何,如果不是 …我不采用PEN线,何来的“PEN线规范要求在入户处做“重复接地”的”?“数十年来一直如此”只能说明那些“监督员”一直在曲解设计人员的设计意图!黑白颠倒!
回复
兔子他爷爷
2014年02月17日 16:01:57
105楼


你懂的话就请给大家讲讲吧,不要只喊空话好吗,你的目的好像不是要讨论问题吧。
回复

相关推荐

APP内打开