13年供配电下午12题 二次操作直流电源初期1min冲击系数还如何算(有土木币)
greenwater1
2014年01月28日 23:36:10
只看楼主

题11-15:某无人值守的35/10kV变电所,35kV侧采用线路变压器组接线,10kV侧采用单母线分段接线,设母联断路器;两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列时,该路35kV断路器及10kV进线断路器跳闸,10kV母联断路器自动投入(不考虑两路电源同时失电)。变电所采用蓄电池直接操作电源,电压等级为220V,直流负荷中,信号装置计算负荷电流为5A,控制保护装置计算负荷电流为5A,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A,35kV及10kV断路器跳闸电流均为5A,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数)。请解答下列有关操作电源的问题:

12.假定事故全停电情况下(全停电前充电装置与蓄电池浮充运行)。与之相对应的持续放电时间的放电容量为40Ah,选择蓄电池容量为150Ah,电池数为108块,采用阀控式贫液盐酸蓄电池。为了确定放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,请计算事故放电初期冲击系数Kcho值,其结果最接近下列哪项数值?
(A)1.1
(B)1.83
(C)9.53
(D)10.63

5044规范上 事故照明 无人值班变电所 1min 没有统计在内。
短路器自投和跳闸统计在内。
这样算是否选C
5A控制+5A信号+120A合闸=130A
1.1*130/15=9.53

无标题.png
这部分该如何算,是否跳闸和自投只用算合闸电流120A,考虑不是同时发生,随机负荷中只用取最大的合闸电流???
求高人指点啊!


无标题.png

免费打赏
greenwater1
2014年01月29日 12:24:25
3楼
这题够阴险,够有深度!如果选了这题很可能只有投入没有收益了,
回复
cqcqt1985
2014年01月29日 14:13:57
4楼
给的链接不行啊
回复
小虫米子
2014年01月29日 15:30:04
5楼
我也想看一下这题怎么答的
回复
taianlin
2014年01月31日 11:00:06
7楼
参考学习下
回复
风筝飞不动
2014年01月31日 13:38:41
8楼
1.1*(5+5+5)/15=1.1,合闸电流不计算在初期1min里,看直规表5.2.3
回复
冯胤清
2014年02月07日 10:31:36
9楼
看新浪博客冯胤清解答,两种方法自己选。
回复
sl968754
2014年02月08日 19:11:20
10楼
参考学习一下。
回复
lyk01
2014年02月08日 19:43:44
11楼
本帖最后由 lyk01 于 2014-2-8 21:46 编辑

信号5A,控制保护5A*2,35KV断路器跳闸5A,10KV断路器跳闸5A,母联断路器自投合闸120A。事故照明5A+5A。所以有:Cs.x=2*(5+5*2)+5*1+5*1=40AH。Kcho=1.1*(信号5A+控制保护5A+控制保护5A+35KV断路器跳闸5A+10KV断路器跳闸5A+母联断路器自投合闸120)/15=10.63。答案D
回复
greenwater1
2014年02月09日 14:28:31
12楼
peak918 发表于 2014-2-7 10:31 看新浪博客冯胤清解答,两种方法自己选。冯胤清 何许人啊,是个高人,我也看看他的每日一题
回复
wjs6157112
2014年02月11日 18:08:50
13楼
看直规表5.2.4及下面的小字说明,1.1*(5+5+5)/15=1.1,选A