13年供配电下午12题 二次操作直流电源初期1min冲击系数还如何算(有土木币)
greenwater1
2014年01月28日 23:36:10
只看楼主

题11-15:某无人值守的35/10kV变电所,35kV侧采用线路变压器组接线,10kV侧采用单母线分段接线,设母联断路器;两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列时,该路35kV断路器及10kV进线断路器跳闸,10kV母联断路器自动投入(不考虑两路电源同时失电)。变电所采用蓄电池直接操作电源,电压等级为220V,直流负荷中,信号装置计算负荷电流为5A,控制保护装置计算负荷电流为5A,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A,35kV及10kV断路器跳闸电流均为5A,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数)。请解答下列有关操作电源的问题:

12.假定事故全停电情况下(全停电前充电装置与蓄电池浮充运行)。与之相对应的持续放电时间的放电容量为40Ah,选择蓄电池容量为150Ah,电池数为108块,采用阀控式贫液盐酸蓄电池。为了确定放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,请计算事故放电初期冲击系数Kcho值,其结果最接近下列哪项数值?
(A)1.1
(B)1.83
(C)9.53
(D)10.63

5044规范上 事故照明 无人值班变电所 1min 没有统计在内。
短路器自投和跳闸统计在内。
这样算是否选C
5A控制+5A信号+120A合闸=130A
1.1*130/15=9.53

无标题.png
这部分该如何算,是否跳闸和自投只用算合闸电流120A,考虑不是同时发生,随机负荷中只用取最大的合闸电流???
求高人指点啊!


无标题.png

免费打赏
gary8career
2014年02月11日 19:53:03
14楼
wjs6157112 发表于 2014-2-11 18:08 看直规表5.2.4及下面的小字说明,1.1*(5+5+5)/15=1.1,选A直规表5.2.3信号5A,控制保护5A*2,35KV断路器跳闸5A,10KV断路器跳闸5A,母联断路器自投合闸120A。事故照明5A+5A。所以有:Cs.x=2*(5+5*2)+5*1+5*1=40AH。Kcho=1.1*(信号5A+控制保护5A+控制保护5A+35KV断路器跳闸5A+10KV断路器跳闸5A+母联断路器自投合闸120)/15=10.63。答案D
回复
cllcclc09
2014年05月27日 11:10:34
15楼
这道题当时我也算错了,看给这么多参数一下子蒙了!
回复
cllcclc09
2014年05月27日 11:10:54
16楼
这道题当时我也算错了,看给这么多参数一下子蒙了!
回复
ykmyy
2014年08月15日 08:19:10
17楼
讨论没有结果
回复
zhang_ssss
2014年08月15日 13:34:50
18楼
冯老师太圆滑了,搞什么两个解答,正确的本来就只有一个,这个题的解答是切合工程实际的,首先题干说不考虑两回电源同时故障,是说不考虑一回故障,两个开关跳开,备自投开关合上同时第二回故障,这个过程分开四个开关,合了一个开关,这种情况不考虑,另一种情况就是一回故障,自投开关合上后,另一电源故障,三个开关全部跳开,计算过程没有合闸,楼主考虑的过程,蓄电池的交流进线根本未失电,在实际工程中是不做检验的
回复
zhang_ssss
2014年08月15日 13:38:37
19楼
给点土木币楼主,我这个解答是正确的
回复

相关推荐

APP内打开