计算电流为125A,用电设备组的总进线,负荷为三线异步电动机,开关应该用多大的
liaozhenfei
2014年01月27日 11:24:24
只看楼主

计算电流为125A,用电设备组的总进线,负荷为三线异步电动机,开关应该用多大的,应该选什么开关好呢?德力西好吗??

计算电流为125A,用电设备组的总进线,负荷为三线异步电动机,开关应该用多大的,应该选什么开关好呢?德力西好吗??
免费打赏
linhuasheng8
2014年01月27日 11:49:11
2楼
160A开关 用好点的就用进口施耐德 国产就正泰
回复
engineershao
2014年01月27日 13:57:46
3楼
160A的开关。牌子你自己根据自身情况,德力西的开关,好也算不上。
回复
pluliang
2014年01月27日 14:35:33
4楼
160A断路器。负荷比较大,最好选个可靠的品牌,西门子、abb、施耐德的比较靠谱。
回复
52spp
2014年01月27日 20:17:26
5楼
开关选什么品牌没什么关系,电流160即可
回复
dqzj1999
2014年01月27日 21:47:35
6楼
首先,你说的计算电流是一台三相异步电动机还是几台??
一台的话就直接选择160A漏电断路器(要电动机保护型的),如果还有其他负荷一定要选择200到250A的漏电断路器;使用的电缆一定为4*50+35或者4*70+50.
多台的话就简单了总进线同上,其他的都降压启动就行了。再根据电机的千瓦数选择空开就行啊。
其次,你要是舍得花钱,本人建议你用变频启动。:):):):):):):):):):)
回复
dqzj1999
2014年01月27日 21:48:53
7楼
如果不理解,请致电15336149711,本人姓张,煤矿电气工程师。