二层框架结构,大梁梁底露筋,250*600 跨度7米5,浇灌已经40天,拆模时没发现,近期才发现,如何处理,问题大不,万分感激!
二层框架结构,大梁梁底露筋,250*600 跨度7米5,浇灌已经40天,拆模时没发现,近期才发现,如何处理,问题大不,万分感激!
2楼
问题倒是不大,毕竟还要粉刷,这类问题出现了再去处理麻烦的很。
回复
3楼
处理一下,清理一下,把锈蚀和光滑混凝土表面清理干净,用素水泥浆封闭。
回复
4楼
这要看地区和环境,保护层达不到要求影响结构的使用时间,建议先防锈再粉刷
回复
5楼
梁底筋下的垫劲,问题不大,装饰的时候粉刷一下就可以,最好是及时用胶泥刮一遍
回复
6楼
甲方施工员 发表于 2014-1-24 09:18 梁底筋下的垫劲,问题不大,装饰的时候粉刷一下就可以,最好是及时用胶泥刮一遍多谢,用什么处理比较合适呢?再就是担心结构问题,影响使用年限吗
回复
7楼
本帖最后由 happyman200 于 2014-1-26 10:32 编辑
这种属于常见现象,一般不处理。实在不行,刷点界面剂吧。
不影响使用。
你要知道保护层存在的意义。
保护层是为了保护钢筋免受侵蚀,而保护层厚度25MM是因为设计使用年限一般来说是50年。而25MM混凝土在干燥环境下的碳化时间是50年,50年后因为混凝土碳化就失去了保护钢筋的作用。
看你这根梁应该是要干燥环境中的,以后还要粉刷,所以问题不大。要解决这样的问题要做好钢筋隐检,垫块的检查。
回复
8楼
happyman200 发表于 2014-1-26 10:22 这种属于常见现象,一般不处理。实在不行,刷点界面剂吧。不影响使用。你要知道保护层存在的意义。郁闷的是,下面30米全长的大梁,每段7.5米,都有这种现象,保护层肯定不够,哪么钢金会锈蚀,必然要影响使用年限和安全呀
回复
9楼
已经没辙了。好在是箍筋。照楼上的处理一下,通过验收而已。
回复
10楼
需要打发处理一下
回复
11楼
影响肯定是有的,但是也没那么大
回复