二层框架结构,大梁梁底露筋,250*600 跨度7米5,浇灌已经40天,拆模时没发现,近期才发现,如何处理,问题大不,万分感激!
二层框架结构,大梁梁底露筋,250*600 跨度7米5,浇灌已经40天,拆模时没发现,近期才发现,如何处理,问题大不,万分感激!
![复件 DSCN1096.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/8E/01/rBBhH11FT_CATC-TAASszxscMxA224.jpg)
![复件 DSCN1097.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![复件 DSCN1092.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![复件 DSCN1093.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![复件 DSCN1095.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
路过,小问题。
回复
13楼
从图片上看,露筋的是箍筋,梁主要受力筋还未露筋,但梁主筋混凝土保护层不够,目前对整体结构影响不大,但影响日后使用年限。
建议:大梁抹灰前用水泥套浆,加设钢丝网,1:3水泥砂分二~三遍抹灰,最后1:2面层。总抹灰厚度可比常规多5mm~10mm,以弥补混凝土保护层不够的问题。
回复
14楼
现在处理的办法是如何把漏筋部位给遮住,至于深层次的结构问题,就不同考虑了!
回复
15楼
不要在意这些小细节,赶紧找人去走一道水泥浆。不然被监理看到又得唧唧歪歪了
回复
16楼
不错不错,感谢楼主分享
回复
17楼
atgfg123 发表于 2014-2-17 10:00 郁闷的是,下面30米全长的大梁,每段7.5米,都有这种现象,保护层肯定不够,哪么钢金会锈蚀,必然要影响使 …问题不大。
回复