关于挡墙基础尺寸的问题
lonechoc
lonechoc Lv.12
2014年01月22日 20:32:50
只看楼主

有人说,图示设计挡墙基础伸出宽度B应该小于高度H,最近看了混凝土结构设计里面的抗冲切设计,感觉好像这个说法不对,按照45度角,冲切破坏面不能到达基础底面,那样的设计好像抗冲切面积很小,应该是B>H才对吧?请论坛前辈指点下

有人说,图示设计挡墙基础伸出宽度B应该小于高度H,最近看了混凝土结构设计里面的抗冲切设计,感觉好像这个说法不对,按照45度角,冲切破坏面不能到达基础底面,那样的设计好像抗冲切面积很小,应该是B>H才对吧?
请论坛前辈指点下

QQ截图20140122202458.png

免费打赏
火星人鼻祖
2014年02月13日 20:20:14
12楼
一楼,为正解,表格中说的很明确
回复
yrxv
2014年02月14日 17:20:42
13楼
kimber285771958 发表于 2014-2-13 20:19 我想不起来这出于哪本规范,忘版主提醒《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
回复
火星人鼻祖
2014年02月17日 14:47:32
14楼
yrxv 发表于 2014-2-14 17:20 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)哦,我说呢,我之前纸质上看到过,但是电子版是2002的,所以没有找到。谢谢
回复
wuanxing
2014年10月28日 15:09:52
15楼
看样子,应该是无筋扩展基础。
回复