有人说,图示设计挡墙基础伸出宽度B应该小于高度H,最近看了混凝土结构设计里面的抗冲切设计,感觉好像这个说法不对,按照45度角,冲切破坏面不能到达基础底面,那样的设计好像抗冲切面积很小,应该是B>H才对吧?请论坛前辈指点下
有人说,图示设计挡墙基础伸出宽度B应该小于高度H,最近看了混凝土结构设计里面的抗冲切设计,感觉好像这个说法不对,按照45度角,冲切破坏面不能到达基础底面,那样的设计好像抗冲切面积很小,应该是B>H才对吧?
请论坛前辈指点下
2楼
回复
3楼
以上摘自《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2001)
回复
4楼
我觉得挡土墙与一般的基础有所区别,对墙踵与墙趾的尺寸,相差不会太大。当挑出较长时,需要考虑弯矩的影响,在底板中配置钢筋。如水闸下游翼墙底板挑出大一些,与消力池底板间分缝并设水平止水。一般我们在设计中,伸出宽度B(20~30cm)都小于高度H(40~60cm),也很少验算抗冲切的问题。
回复
5楼
yrxv 发表于 2014-1-22 21:15 版主能不能讲讲8.1.1式子的目的,或者为什么要满足这个式子呢?
回复
6楼
你把式子做一下变形就会知道,这个式子就是告诉你,宽高比要满足下面的那个表格。
至于为什么要满足这个宽高比,“书生”已经说的很清楚了,放在地基上,伸出过长会断裂的。
回复
7楼
版主详解:):)
回复
8楼
有配筋吗??
回复
9楼
q466079404 发表于 2014-2-7 09:58 有配筋吗??看样子,应该是无筋扩展基础。
回复
10楼
lonechoc 发表于 2014-1-23 12:43 版主能不能讲讲8.1.1式子的目的,或者为什么要满足这个式子呢?只需要看懂表格就好。
回复
11楼
yrxv 发表于 2014-1-22 21:15 我想不起来这出于哪本规范,忘版主提醒
回复