到底哪里错了,为什么梯板厚加到150了还是挠度还是超了???求大神帮帮我吧!!!
huno612135
huno612135 Lv.8
2014年01月22日 10:12:01
只看楼主

本帖最后由 我爱小葵 于 2014-2-5 08:58 编辑 我用的世纪旗云结构工具箱算的楼梯配筋,参数如图,我们总工让我们约束条件选两端弹性。可是出计算书的时候提示挠度超过限值,我就把板厚从120增加到了150,可是挠度还是超了一点点。我问我们总工,他说让我检查一下参数再问他,我查了半天也没看出哪里错了来。求求论坛里的大神帮我看看,到底为什么会这样呢??楼梯高度长度有点大,但是都输对了。

本帖最后由 我爱小葵 于 2014-2-5 08:58 编辑


2.jpg
我用的世纪旗云结构工具箱算的楼梯配筋,参数如图,我们总工让我们约束条件选两端弹性。可是出计算书的时候提示挠度超过限值,我就把板厚从120增加到了150,可是挠度还是超了一点点。我问我们总工,他说让我检查一下参数再问他,我查了半天也没看出哪里错了来。求求论坛里的大神帮我看看,到底为什么会这样呢??
楼梯高度长度有点大,但是都输对了。

谢谢网友们的热心回答,这个问题已经找到解决方案了。首先准永久值系数应该是0.3,改过来挠度就不会超了。如果系数都输入正确了,但是挠度还是超了,那么可以增加梯板的下部配筋,也可以使挠度满足要求。

2.jpg

免费打赏
avy1989
2014年01月23日 10:06:04
32楼
准永久值组合系数大了
回复
rocksxf
2014年01月23日 10:08:31
33楼
huno612135 发表于 2014-1-22 10:13 急死我了,求高手帮忙啊~~~~!前来学习:lol我知道的不对的地方1.as不对,你可以查一下概念,你这种情况,我感觉最小也要取20的。2.《荷规》表5.1.1底12条规定,你的属于高层楼梯的话,准永久值应该取0.3,这关系到裂缝的计算。其他的,你可以参考一下楼上的朋友的解答。同是新人,与君共勉了
回复
ralph_wey
2014年01月23日 10:10:03
34楼
用手算吧。少用软件,至少对以后资格考试也是有好处的。
回复
sgh625sgh
2014年01月23日 10:46:36
35楼
非常有用,学习了!
回复
gaoxbwan
2014年01月23日 10:58:53
36楼
我用的是探索者,你试试
回复
caiduan11
2014年01月23日 11:44:27
37楼
这个东西需要很专业啊!
回复
mudanlove
2014年01月23日 12:07:05
38楼
多多学习ing
回复
nailuozhicheng
2014年01月23日 12:25:36
39楼
Morgain,用这个软件重做一个试试?
回复
ch0819014116
2014年01月23日 12:38:33
40楼
老规范不控制梯板挠度 这个只要差的不多就行了
回复
fjg603
2014年01月23日 12:54:09
41楼
我认为不应为挠度那么纠集,梯板厚按L/28来控制,配筋按计算结果,挠度如超规范,适当起拱一点高度来抵消部分超出的挠度。从我35年施工设计所碰到的成千上万部的楼梯,未曾看到或听说楼梯因挠度而影响正常使用的。在楼梯挠度过分纠缠,是没有必要的。