到底哪里错了,为什么梯板厚加到150了还是挠度还是超了???求大神帮帮我吧!!!
huno612135
huno612135 Lv.8
2014年01月22日 10:12:01
只看楼主

本帖最后由 我爱小葵 于 2014-2-5 08:58 编辑 我用的世纪旗云结构工具箱算的楼梯配筋,参数如图,我们总工让我们约束条件选两端弹性。可是出计算书的时候提示挠度超过限值,我就把板厚从120增加到了150,可是挠度还是超了一点点。我问我们总工,他说让我检查一下参数再问他,我查了半天也没看出哪里错了来。求求论坛里的大神帮我看看,到底为什么会这样呢??楼梯高度长度有点大,但是都输对了。

本帖最后由 我爱小葵 于 2014-2-5 08:58 编辑


2.jpg
我用的世纪旗云结构工具箱算的楼梯配筋,参数如图,我们总工让我们约束条件选两端弹性。可是出计算书的时候提示挠度超过限值,我就把板厚从120增加到了150,可是挠度还是超了一点点。我问我们总工,他说让我检查一下参数再问他,我查了半天也没看出哪里错了来。求求论坛里的大神帮我看看,到底为什么会这样呢??
楼梯高度长度有点大,但是都输对了。

谢谢网友们的热心回答,这个问题已经找到解决方案了。首先准永久值系数应该是0.3,改过来挠度就不会超了。如果系数都输入正确了,但是挠度还是超了,那么可以增加梯板的下部配筋,也可以使挠度满足要求。

2.jpg

免费打赏
gfhyongyuan
2014年01月22日 15:37:43
22楼
怎么看着这么复杂,用tssd算不就行了!~
回复
udgzyy
2014年01月22日 15:56:28
23楼
小弟我近来算楼梯都是毛估估
不管滑动不滑动 就按两端弹性算一下,主要是让挠度达标

理正好像挠度也容易超,用morgain可以考虑踏步刚度,可以选底筋放大系数,挠度达标容易。还有板端负弯矩,我一般取1/20,不然顶筋太大。

配筋板面钢筋拉通,一般比底筋小一个级别。比如三米跨楼梯,板厚120,底筋10@200,顶筋8@200

这点小事别问总工了,找个熟的前辈问问。唉,新人不容易。
回复
seusnowywolf
2014年01月22日 15:57:35
24楼
大家手算挠度的话,考虑两端嵌固的话,挠度系数是多少呢?
回复
seusnowywolf
2014年01月22日 16:00:25
25楼
seusnowywolf 发表于 2014-1-22 15:57 大家手算挠度的话,考虑两端嵌固的话,挠度系数是多少呢?均布荷载简支梁是5/384.考虑嵌固端的话去多少?
回复
仁甫兄
2014年01月22日 16:04:03
26楼
世纪旗云与tssd计算楼梯的时候都没有考虑台阶的刚度,所以挠度肯定会超的,建议使用摩根!
回复
liuxingyu105
2014年01月22日 16:20:42
27楼
bbk4908 发表于 2014-1-22 10:34 1、按照楼主所给砼C35,as应取252、按照两端弹性的约束条件,敢问楼主楼梯的梯斜板与梯梁之间是否采用滑动 …说的很对我觉得~~~
回复
高处能胜寒
2014年01月22日 16:45:49
28楼
探索者计算也会出现同样的问题,
1、没将楼梯踏步刚度考虑计算,即直接按设定的板厚计算。
2、准永久值系数要改为0.3
回复
syf736
2014年01月23日 09:44:15
29楼
对于楼梯,软件是很难算过挠度的,在已计算出的结果上可以考虑增加板厚以及增加底筋,个人意见~~
回复
shenkang00
2014年01月23日 09:51:52
30楼
高处能胜寒 发表于 2014-1-22 16:45 探索者计算也会出现同样的问题,1、没将楼梯踏步刚度考虑计算,即直接按设定的板厚计算。2、准永久值系 …准永久值系数为什么要改为0.3
回复
高处能胜寒
2014年01月23日 09:56:31
31楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-1-23 09:58 编辑 shenkang00 发表于 2014-1-23 09:51 准永久值系数为什么要改为0.3你查荷载规范第5章的表格吧。准永值系数为0.3或0.4
回复

相关推荐

APP内打开