到底哪里错了,为什么梯板厚加到150了还是挠度还是超了???求大神帮帮我吧!!!
huno612135
huno612135 Lv.8
2014年01月22日 10:12:01
只看楼主

本帖最后由 我爱小葵 于 2014-2-5 08:58 编辑 我用的世纪旗云结构工具箱算的楼梯配筋,参数如图,我们总工让我们约束条件选两端弹性。可是出计算书的时候提示挠度超过限值,我就把板厚从120增加到了150,可是挠度还是超了一点点。我问我们总工,他说让我检查一下参数再问他,我查了半天也没看出哪里错了来。求求论坛里的大神帮我看看,到底为什么会这样呢??楼梯高度长度有点大,但是都输对了。

本帖最后由 我爱小葵 于 2014-2-5 08:58 编辑


2.jpg
我用的世纪旗云结构工具箱算的楼梯配筋,参数如图,我们总工让我们约束条件选两端弹性。可是出计算书的时候提示挠度超过限值,我就把板厚从120增加到了150,可是挠度还是超了一点点。我问我们总工,他说让我检查一下参数再问他,我查了半天也没看出哪里错了来。求求论坛里的大神帮我看看,到底为什么会这样呢??
楼梯高度长度有点大,但是都输对了。

谢谢网友们的热心回答,这个问题已经找到解决方案了。首先准永久值系数应该是0.3,改过来挠度就不会超了。如果系数都输入正确了,但是挠度还是超了,那么可以增加梯板的下部配筋,也可以使挠度满足要求。

2.jpg

免费打赏
tmgc3zxh
2014年01月22日 12:01:01
12楼
楼上正解。
回复
highspirit
2014年01月22日 12:15:03
13楼
准永久值是0.3,不是0.5
回复
duanaihuihui
2014年01月22日 13:21:22
14楼
手算很简单的,就你那个跨度用120一般都会满足的,我没有用过那个软件,不知道哪里不对
回复
雨落凡尘
2014年01月22日 13:24:39
15楼
qq514807685 发表于 2014-1-22 11:31 用摩根算,考虑踏步板刚度,不然不可能算过去的摩根是个啥东东
回复
spy320
2014年01月22日 13:27:43
16楼
同意2楼,应考虑踏步的刚度贡献。
回复
huno612135
2014年01月22日 13:50:41
17楼
知道该怎么做了,增大梯板的下部配筋就可以了
回复
zxdaiyueyue
2014年01月22日 14:01:23
18楼
两端为何都是弹性支座?
回复
zlarmani
2014年01月22日 14:34:32
19楼
as不对吧···不是保护层厚度。
回复
spy320
2014年01月22日 14:58:21
20楼
就这种跨度的板式楼梯来讲,单纯靠增大配筋来满足变形会不会造成浪费,可以查一下结构计算手册,那些梯板的配筋值是比较合理的。
回复
中茂设计
2014年01月22日 15:10:20
21楼
修改钢筋间距,你试试。
回复

相关推荐

APP内打开