高压电流互感器保护级该取多少?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年01月21日 16:34:22
只看楼主

这设计的系统图上电流互感器的保护级是10p,这到底是10P*还是*10p? 说明白的说下,该定多少保护级?????

这设计的系统图上电流互感器的保护级是10p,这到底是10P*还是*10p? 说明白的说下,该定多少保护级?????

DNT84}AF@FNLT_[M0R1WD7G.jpg

掌中兲坣
2014年01月21日 17:51:45
2楼
保护级的话就是10P*这样标
回复
mr_chen188
2014年01月21日 18:36:41
3楼
tmac8407 发表于 2014-1-21 17:51 保护级的话就是10P*这样标我的意思是要取10P15 还是10P30?????
回复
掌中兲坣
2014年01月21日 20:19:39
4楼
可以根据你的需要选择10P15还是10P30,15还是30无非就是在15倍或者30倍的额定电流下,误差不超过10%,可以根据通过的最大电流是多少来算出大概选什么!
回复
mr_chen188
2014年01月21日 23:48:46
5楼
tmac8407 发表于 2014-1-21 20:19 可以根据你的需要选择10P15还是10P30,15还是30无非就是在15倍或者30倍的额定电流下,误差不超过10%,可以根 …我想问下具体怎么算出保护级?
回复
fanyahui118
2014年01月22日 08:56:05
6楼
如果你是做设计院的,那就是的事情,如果不是的话,那你不要管了,问设计院的去吧,变比值就是精度等级,你要是想要高精度的,那就选变比大的,一般我们做配电都是客户要求用的,你没毕要纠结这个。
回复
electricity
2014年01月22日 09:09:10
7楼
10P后面是多少,那你得算出短路电流然后再除额定电流,30倍就是10P30倍。
回复
mr_chen188
2014年01月22日 20:15:31
8楼
electricity 发表于 2014-1-22 09:09 10P后面是多少,那你得算出短路电流然后再除额定电流,30倍就是10P30倍。你确定是短路电流除以额定电流这么算得?
回复
electricity
2014年01月22日 20:32:31
9楼
kobe8899 发表于 2014-1-22 20:15 你确定是短路电流除以额定电流这么算得?是。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
mr_chen188
2014年01月22日 20:39:04
10楼
electricity 发表于 2014-1-22 20:32 是。。。。。。。。。。。。。。。。。那问题是短路电流如何得来?你所说的额定电流是指什么
回复
electricity
2014年01月23日 00:02:04
11楼
短路电流算来,额定电流查来。
回复

相关推荐

APP内打开