如何确定电流互感器保护级(卷)变比?!求教
sps412
sps412 Lv.11
2014年12月26日 16:55:07
只看楼主

如图,电流互感器测量级(100/5)我知道如何计算得来,但是保护级就不知道怎么确定的了,故求教:1、电流互感器的变比为什么保护级(400/5)和测量级(100/5)不同呢?2、保护级400/5的变比是如何计算来的呢?本人小白,望高人详细告知,谢谢!

如图,电流互感器测量级(100/5)我知道如何计算得来,但是保护级就不知道怎么确定的了,故求教:
1、电流互感器的变比为什么保护级(400/5)和测量级(100/5)不同呢?
2、保护级400/5的变比是如何计算来的呢?
本人小白,望高人详细告知,谢谢!
免费打赏
云飘飘
2014年12月27日 05:54:39
2楼
根据负载不同,一般情况下,民用,略大于计算电流。
回复
lesonlee
2014年12月27日 10:11:14
3楼
個人觀念~僅供參考~

負載1250KVA變壓器~
概算---
1250/10/1.732=72.17A
考量過載能力(GB/IEC規格)10%
故為79.39A
一般舊式指針型取刻度67%~75%(119~106A)
故用100/5(也可以選用150/5)

再來確認保護級---
10P20為20倍有10%誤差
就Transformer阻抗4%而言
72.17*25=1804.25A
100/5在2000A也只有10%(200A)誤差
為了CT之burden考量(但現在一般電子式電驛-應該是digital type-只要10VA不到)
可能改為200/5即可

以上為咱海峽對岸的算法~

回复
红苹果
2014年12月27日 11:56:50
4楼
1、供电单位方案提供的变比是150/5,你后侧的互感器变比为什么一个比他大一个比他小?还搞了6只单变比的?
2、400/5我也不知道怎么算出来的。。。。避雷器的参数建议你看国标图集。。
回复
chunhuaxingxing
2014年12月27日 12:14:01
5楼
看看了,学习了。
回复
beida_energy
2014年12月27日 15:04:20
6楼
一般计量用的,其选择时变比必须准确;但是,保护用的那个选择为400/5的,是不是考虑到保护用的一般要有一定的过饱和能力才选择的变比较大的。因为保护的时候一般都工作在大电流区域,对于小电流可以没有精度。但是,测量用的,大、小电流都要有一定的精度。
回复
春36
2014年12月29日 10:19:29
7楼
电流互感器测量级与保护级在同一条回路变比不一样吗?
回复
hkshaochanggen
2014年12月29日 13:32:20
8楼
保护用电流互感器的准确级及误差限值如何计算?
(1) 各类准确级误差限值
(a) P类和PR类电流互感器
电流互感器的准确级以在额定准确限值 一次电流下允许复合误差的百分数标称,标准准确级为: 5P,10P,5PR,10PR。
电流互感器在额定频率及额定负荷下,电流误差、相位误差和复合误差应不超过表的值

准确级 额定一次电流下的电流误差(%) 额定一次电流下的相位差 额定准确限值一次电流下的复合误差(%)
(‘) (rad)
5P,5PR ±1 ±60 ±1.8 5
10P,10PR ±3 - - 10

发电机变压器主回路、220KV及以上电压线路宜采用复合误差较小的5P或5PR级电流互感器。其他回路可采用10P或10PR级电流互感器。
P类和PR类保护用电流互感器能满足复合误差要求的准确限值系数,Kalf一般可取5、10、15、20、25、30和40。必要时,可与制造厂家协商,采用根大的Kalf值。
(b) TP类电流互感器:
TP类电流互感器一般用在220KV级以上高压和超高压系统中,在这里不予说明。
(2)P、PR和PX类电流互感器的选择计算
P、PR类电流互感器用于稳态要求的线路或变压器,只校验其稳态性能。电流互感器通过规定的保护校验故障电流Ipef时,其误差应在规定范围内,Ipef和Ipn之比称为故障校验系数Kpef。Ipef按以下原则确定:
(a)按可信赖性要求,Ipef应按区内最严重的短路电流确定,对于过流保护和距离保护,应考虑两种情况: (1) 在保护区内末端故障时,Ipef流过电流互感器的最大短路电流Iac.max;
(2)在保护安装点近处故障时,允许电流互感器的误差超过规定值,但必须保证保护装置的可靠性和快速性。
(b) 按安全性要求,Ipef应按区外最严重的短路电流确定。按下列条件进行计算:
1)一般选择计算:
电流互感器的额定准确限值一次电流 Ipel应大于保护校验故障电流Ipef,必要时,还应考虑电流互感器暂态饱和的影响,即准确限值系数Kalf应大于K*Kpef,K为用户规定的暂态系数;
电流互感器的额定二次负荷应大于实际二次负荷。
2)按额定二次极限电动势验算。
对于地漏磁的电流互感器可按二次极限电动势Es1进行验算
a) P类及PR类的二次极限电动势可按照下式进行计算
Es1=Kalf*Isn*(Rct+Rbn)
式中 Es1-------二次极限电动势
Kalf------准确限值系数
Isn-------额定二次电流
Rct-------互感器二次绕组的电阻
Rbn-------互感器的额定负荷。
b) 继电保护动作性能校验,要求二次感应电动势(Es) 为
Es=K*Kpcf*Isn*(Rct+Rb)
式中 Es--------二次感应电动势
Kpcf------保护校验系数
Isn-------额定二次电流
K---------用户给定的电流互感器暂态系数
Rct-------互感器二次绕组的电阻
Rb--------互感器的实际二次负荷。
C) 电流互感器的二次极限电动势(Es1)应大于保护校验要求的二次感应电动势(Es),即 Es1≥Es
d) 所选的电流互感器的准确限值系数Kalf因符合下式要求
Kalf ≥K*Kpcf*(Rct+Rb)/ (Rct+Rbn)
为此要求制造厂确认所提供的电流互感器为低漏磁特性,提供的电流互感器技术规范应包括二次绕组的电阻值。
3)按实际准确限值系数曲线验算。
如果制造厂提供的电流互感器不满足低漏磁特性要求,但提高准确限值一次电流时,电流互感器可能出现局部饱和,不能采用二次极限感应电动势法进行验算。此时,如用户需要提高所选互感器的准确限值系数Kalf,则应由制造厂提供直接法试验求得的或经过误差修正后实际可用的准确限值系数Kalf与Rb的关系曲线。根据实际的Rb值,从曲线上查得准确限值系数Kalf。
通常所用到的10%误差曲线和5%误差曲线就是准确限值系数曲线。
(3)PX类电流互感器的验算
PX类电流互感器为低漏磁互感器,其准确性由励磁特性确定,励磁特性的额定拐点电动势Ek由下式计算
Ek=Kk*Isn*(Rct+Rbn)
式中 Ek--------励磁特性的额定拐点电动势
Kk--------计算系数
Isn-------额定二次电流
Rct-------互感器二次绕组的电阻
Rbn-------互感器的额定负荷。
要求励磁特性的额定拐点电动势Ek大于继电保护动作性能要求的电流互感器二次感应电动势(Es),即 Ek≥Es