高压电流互感器保护级该取多少?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年01月21日 16:34:22
只看楼主

这设计的系统图上电流互感器的保护级是10p,这到底是10P*还是*10p? 说明白的说下,该定多少保护级?????

这设计的系统图上电流互感器的保护级是10p,这到底是10P*还是*10p? 说明白的说下,该定多少保护级?????

DNT84}AF@FNLT_[M0R1WD7G.jpg

mr_chen188
2014年01月23日 00:05:13
12楼
electricity 发表于 2014-1-23 00:02 短路电流算来,额定电流查来。短路电流如何算,额定电流时指单台柜子还是整个系统?
回复
mr_chen188
2014年01月24日 00:00:56
13楼
明白人说下,,谢谢了
回复
lsc19590714
2014年01月24日 09:43:02
14楼
从表格上分析:额定工作电压应是10KV。真空断路器额定工作电流630A,短路电流分断能力31.5KA。LZZBJ9-10是电流互感器的型号。400/5是变比,10P/0.5是否是想表示电流互感器的精度等级?计量表专用互感器?此处的P代表什么意思?还是第一次见到这种表示法!最终确认还是问一下此数据提供者想表达什么意思?
回复
这次可以了
2014年01月24日 10:08:13
15楼
一般10P10就行吧
回复
electricity
2014年01月24日 16:50:35
16楼
其实不仅要看电流比,关键是CT的拐点电势,如果拐点电势低于额定的拐点电势,那么这个CT电流比不够也是可以的。那就需要看实际的CT二次阻抗比额定阻抗小多少。
回复
lxr127
2014年01月24日 17:57:18
17楼
在制作互感器的过程中,一般如果客户不指定准确限级,取15倍。
回复
mr_chen188
2014年01月24日 18:12:39
18楼
electricity 发表于 2014-1-24 16:50 其实不仅要看电流比,关键是CT的拐点电势,如果拐点电势低于额定的拐点电势,那么这个CT电流比不够也是可以 …额,你跑题了,我是问保护级
回复
electricity
2014年01月24日 20:56:51
19楼
没有跑题啊,呵呵。你额定电流500,短路10000,比如选10P20,当然可以。但如果你阻抗小,选10P10有时也可以,拐点电势啊,呵呵
回复
electricity
2014年01月24日 20:58:13
20楼
当然,现在估计也没人有心思算这些,直接 10P20 完了,往大了招呼呗。
回复
mr_chen188
2014年01月24日 22:18:39
21楼
electricity 发表于 2014-1-24 20:56 没有跑题啊,呵呵。你额定电流500,短路10000,比如选10P20,当然可以。但如果你阻抗小,选10P10有时也可以 …高压系统短路电流10000A可能吗?一般至少25KA或者31.5KA,还有额定电流500A怎么来的?一般一个变电所内所有高压柜的电流互感器保护级都是一样的,不会一台柜子一个保护级,是吧?
回复

相关推荐

APP内打开