筏板顶板遇到双层承台怎么办
whb0324
whb0324 Lv.8
2014年01月19日 23:31:56
只看楼主

1、筏板顶板遇到双层承台怎么做,承台第二层钢筋和顶板标高一致 直径不同,筏板钢筋是不是可以伸入承台达到锚固长度即可??筏板的面筋和承台的第二层钢筋哪个在上面??如果筏板面筋和承台的第二层钢筋直径相同是不是可以省去一层???(本工程所以的桩承台都是双层钢筋)2、 承台梁箍筋加密区和梁钢筋 的锚固是从柱边算起还是从承台边算起?

1、筏板顶板遇到双层承台怎么做,承台第二层钢筋和顶板标高一致 直径不同,筏板钢筋是不是可以伸入承台达到锚固长度即可??筏板的面筋和承台的第二层钢筋哪个在上面??如果筏板面筋和承台的第二层钢筋直径相同是不是可以省去一层???(本工程所以的桩承台都是双层钢筋)

2、 承台梁箍筋加密区和梁钢筋 的锚固是从柱边算起还是从承台边算起?
免费打赏
海浪
2014年01月20日 09:19:02
2楼
画个示意图来看看
回复
爱力特
2014年01月20日 10:08:17
3楼
有点疑惑,是指的双阶承台么,承台梁没有箍筋加密吧。应该从桩内侧算承台钢筋的锚固长度。