【急】超过32层的剪刀楼梯的送风系统怎么分层
a_180754854
2014年01月16日 09:40:57
来自于通风排烟
只看楼主

高规上说的超过32层的高层建筑送风系统应分段,是不是不管什么楼梯都要分段?剪刀楼梯送风系统独立分段要怎么分?每个风井都要分两段么,风量怎么取?都按负担小于20层的16000-20000【合用前室也送风的情况】其中一部楼梯下到地下室的,风量叠加的话两台风机风量就不一样了吧。还有一种情况,规范中说的超过32层,包括地下室么?如果是地下有一层,地上有32层的算不算超过?捉急等。。。。。。

高规上说的超过32层的高层建筑送风系统应分段,是不是不管什么楼梯都要分段?

剪刀楼梯送风系统独立分段要怎么分?每个风井都要分两段么,风量怎么取?都按负担小于20层的16000-20000【合用前室也送风的情况】其中一部楼梯下到地下室的,风量叠加的话两台风机风量就不一样了吧。

还有一种情况,规范中说的超过32层,包括地下室么?如果是地下有一层,地上有32层的算不算超过?

捉急等。。。。。。
免费打赏
顺时钟
2014年01月16日 10:13:57
2楼
1、超过32层是要分段,但前提是不满足自然排烟。
2、首先,地下室要单独做加压送风,所以地下室不在规范的32层考虑范围之内。其次,如果分两段,每段楼层小于20,那么都按负担小于20层的风量取,可以“共用”一个竖井(这里共用指可以使用从上到下贯穿的一个竖井,只是在中间分段处加楼板分隔为上下两个系统)。另外每段的剪刀楼梯间风量叠加,上下段楼层取相等或差一层,在风量的选取上可以使用同一个值,影响不大。
本人非本专业毕业且暖通设计半年,回答仅供参考。:)
回复
a_180754854
2014年01月16日 10:58:04
3楼
sssjjw 发表于 2014-1-16 10:13 1、超过32层是要分段,但前提是不满足自然排烟。2、首先,地下室要单独做加压送风,所以地下室不在规范的 …谢谢!1、高规规定超过100的居住建筑不应采用自然排烟,所以应该是必须设置加压系统对吧?2、分段的送风系统负担小于20层,那么假设从16层分段,风量都取20000。下地下室的那部楼梯分段之后,地下室的送风系统与相应的楼梯送风系统共用,即此系统负担-1~16层,那么这个系统的风量应该是20000+地下室的25000一共是45000对吗?
回复
顺时钟
2014年01月16日 11:19:50
4楼
1、对的
2、不知道你手里有没有红宝书,在上册P1220页有专门提到地上地下共用加压送风系统的问题,请仔细研读,即可解答疑问。
回复
a_180754854
2014年01月16日 17:51:26
5楼
sssjjw 发表于 2014-1-16 11:19 1、对的2、不知道你手里有没有红宝书,在上册P1220页有专门提到地上地下共用加压送风系统的问题,请仔细研 …哦好的!谢谢