12VAC照明电源,电缆选型配置
randymian
randymian Lv.2
2007年09月24日 17:03:23
只看楼主

现一工程,景观照明,配置如下:水下射灯 100W/盏,35盏,计3.5KW;灯带:3W/m,250m,计0.75KW;安全考虑,使用12VAC电源。我郁闷的寻思:变压器怎么选型?电缆如何配置?光配置射灯:根据P=UIcosφ计算,I=P/U=3500/12=291A,,,,电流如此之大?电缆如何选型?请各位同僚予以支持!!!

现一工程,景观照明,配置如下:
水下射灯 100W/盏,35盏,计3.5KW;
灯带:3W/m,250m,计0.75KW;
安全考虑,使用12VAC电源。

我郁闷的寻思:
变压器怎么选型?
电缆如何配置?
光配置射灯:根据P=UIcosφ计算,I=P/U=3500/12=291A,,,,电流如此之大?
电缆如何选型?

请各位同僚予以支持!!!
免费打赏
lingxuct
2007年09月24日 17:48:26
2楼
配个5KVA的安全变压器(也可以多放几台小容量的变压器),旁边配一个开关箱,用分路的方法给灯接线。当然,变压器和开关箱放到离灯最近的地方。

这么多灯,用一根电缆配12V灯电源,是怎么想的,高手,别人是想不到的!!!
回复
randymian
2007年09月26日 11:16:15
3楼
甲方想出来的,本来配的是6W的LED灯。。他们嫌灯贵,于是他们自己选型。。于是,施工方很为难!
回复
gejils.w
2007年09月26日 12:05:18
4楼
昏倒!直流电还有功率因数?
回复
lxt9607
2007年09月26日 12:42:35
5楼
将射灯分组,分别配置变压器和开关箱。
回复
randymian
2007年09月26日 13:26:54
6楼


报告首长:是交流电!
回复
randymian
2007年09月26日 14:36:44
7楼


多谢!