超声法验桩是以预埋的声测管作为换能器的通道,通过水的耦合,发射和接收超声波的信号,根据信号的变化情况判断桩身的质量,故在桩身施工的同时要预埋声测管,具体要求如下: 1、桩内预埋管可用钢管(内径为5.5cm以上),管壁厚3mm左右,使其有足够的刚度,防止施工过程中被压扁或变形。 2、预埋管应从桩底开始设置,直到高出桩面50cm,管底用铁板电焊(或管帽)封闭,以防漏水。上端管口要设帽,以防杂物堵塞,检测时又便于打开。
超声法验桩是以预埋的声测管作为换能器的通道,通过水的耦合,发射和接收超声波的信号,根据信号的变化情况判断桩身的质量,故在桩身施工的同时要预埋声测管,具体要求如下:
1、桩内预埋管可用钢管(内径为5.5cm以上),管壁厚3mm左右,使其有足够的刚度,防止施工过程中被压扁或变形。
2、预埋管应从桩底开始设置,直到高出桩面50cm,管底用铁板电焊(或管帽)封闭,以防漏水。上端管口要设帽,以防杂物堵塞,检测时又便于打开。
3、钢管驳接时宜用套管螺纹连接,接口处要求密封平整以利换能器上落无阻。
4、预埋管数应根据桩径而定:
桩径<1.2m预埋两管;
1.2m≤桩径≤2.0m预埋三管;
桩径>2.0m预埋四管。
5、预埋管应固定在钢筋笼内侧,垂直均匀分布,管与管之间互相平行。在无钢筋笼部分,用Ф18@500钢筋箍焊牢固定。
6、各预埋管管底应平齐。