企业配电室 6300KVA油浸变压器消防要求
xf-2010
xf-2010 Lv.2
2014年01月14日 16:07:17
只看楼主

请教35KV(容量6300KVA)的独立油浸变压器以及配电室是否需要安装自动灭火系统?依据哪个规范

请教35KV(容量6300KVA)的独立油浸变压器以及配电室是否需要安装自动灭火系统?依据哪个规范
免费打赏
王农勤
2014年01月15日 09:39:48
2楼
见《建筑设计防火规范》GB50016-2006的相关规定。
回复
w-jwei
2014年01月15日 15:45:39
3楼
.5.4 下列场所应设置自动灭火系统,且宜采用水喷雾灭火系统:

1 单台容量在40MV·A 及以上的厂矿企业油浸电力变压器、单台容量在90MV·A 及以上的油浸电厂电力变压器,或单台容量在125MV·A 及以上的独立变电所油浸电力变压器;
2 飞机发动机试验台的试车部位。
回复
jamesnoi
2014年01月21日 09:19:54
4楼
应用的规范是GB50229,火力发电厂和变电站设计防火规范。正解!