哪位大神帮我算算施工临电需要多大的容量啊?
cbs14522541
2014年01月13日 16:25:23
只看楼主

建筑面积105000平方米。用电设备如下:设备名称 额定容量(KVA) 台数 容量小计(KVA)塔式起重机 35 10 350施工电梯 30 5 150插入式振捣器 2 12 24平板式振捣器 2 15 30木工圆锯 3 3 9钢筋调直切断机 7.5 4 30钢筋弯曲机 3 3 9直流电焊机 20 5 100交流电焊机 20 3 60钢筋套丝机 3 4 12水泵 2 5 10

建筑面积105000平方米。用电设备如下:



设备名称 额定容量(KVA) 台数 容量小计(KVA)
塔式起重机 35 10 350
施工电梯 30 5 150
插入式振捣器 2 12 24
平板式振捣器 2 15 30
木工圆锯 3 3 9
钢筋调直切断机 7.5 4 30
钢筋弯曲机 3 3 9
直流电焊机 20 5 100
交流电焊机 20 3 60
钢筋套丝机 3 4 12
水泵 2 5 10
砂浆搅拌机 4 4 16
办公区用电 20
生活区用电 30
免费打赏
cbs14522541
2014年01月13日 19:46:15
2楼
没人看么
帮忙顶一下吧
回复
掌中兲坣
2014年01月13日 22:16:06
3楼
粗略计算了一下,大概1000~1250KVA的变压器不过工地的地方很大的话,最好分散开供电
回复
dg13963317739
2014年01月14日 06:18:07
4楼
路过学习啦
回复
云飘飘
2014年01月14日 07:54:50
5楼
大概250KW左右
回复
lczb72
2014年01月14日 08:18:17
6楼
路过学习学习
回复
qq359879362
2014年01月14日 08:36:47
7楼
装机容量850KVA,同时系数顶多0.5,400KVA左右
回复
lingxuct
2014年01月14日 12:55:00
8楼
列个计算表,把设备的需要系数和同时系数乘上去,就统计出来了:

计算结果是407KVA,如果原数据中把KW写成KVA了,这个数据变小了,可适当加大一点,我看一台500KVA变压器够了。
回复
知乎圆桌
2014年01月14日 14:05:39
9楼
lingxuct 发表于 2014-1-14 12:55 列个计算表,把设备的需要系数和同时系数乘上去,就统计出来了:计算结果是407KVA,如果原数据中把KW写成 …计算临时用电容量的时候涉及到的设备系数这个有没有针对性的表格,我见过的一些表格数据都有所不同,而且有些设备都没列入其中,区管你说该怎么做?
回复
xianzai987
2014年01月14日 14:12:54
10楼
区管算的表格就挺好 基建变500的差不多了 再不行就弄两台315的:)
回复
xianzai987
2014年01月14日 14:13:19
11楼
区管算的表格就挺好 基建变500的差不多了 再不行就弄两台315的:)