结构设计中附加箍筋和附加吊筋的问题
huno612135
huno612135 Lv.8
2014年01月10日 16:50:51
只看楼主

一般次梁与主梁交接的地方要附加箍筋,这个箍筋有什么用处??有什么要求吗,比如直径、间距什么的??附加吊筋一般在哪些部位加??吊筋有什么要求吗,比如直径??土木结构设计行业新手,求大神指教

一般次梁与主梁交接的地方要附加箍筋,这个箍筋有什么用处??有什么要求吗,比如直径、间距什么的??
附加吊筋一般在哪些部位加??吊筋有什么要求吗,比如直径??
土木结构设计行业新手,求大神指教
免费打赏
杰克22
2014年01月10日 16:51:17
2楼

多谢,呵呵。学习了
回复
huno612135
2014年01月10日 16:51:19
3楼
自顶一下,别沉了啊,求求大神指教一下
回复
xjcseu
2014年01月10日 17:07:09
4楼
看混凝土规范对吊筋的要求,另外主次梁相交处在主梁两侧每边附加3支附加箍筋,直径及肢数同主梁箍筋,间距50mm,对于吊筋,可以看梁施工图里的配筋结果
回复
lihong520555
2014年01月10日 19:01:01
5楼
大概是《混凝土规范》10.2的位置
回复
求索
2014年01月13日 13:56:05
6楼
附加箍筋抗剪用的啊
箍筋不够了就加吊筋呀
回复
fegegedagdg
2014年01月14日 00:52:53
7楼

附加箍筋抗剪用的啊
箍筋不够了就加吊筋呀
回复
amenzjb
2014年01月14日 09:42:29
8楼
箍筋起到抗剪作用。
直径同梁箍筋直径,间距50,左右各3根。
当附加箍筋满足不了抗剪要求的时候,要附加的吊筋。
吊筋直径大小可以自己手算下。
回复
结构生活
2017年10月18日 16:57:25
9楼
amenzjb 发表于 2014-1-14 09:42 箍筋起到抗剪作用。直径同梁箍筋直径,间距50,左右各3根。当附加箍筋满足不了抗剪要求的时候,要附加的 …请问一下这个具体是那本规范有此要求的(每侧三根,间距50)
回复

相关推荐

APP内打开