我们项目有一个配套设施(幼儿园),其地基是高回填土,大约有7m高,然后进行CFG桩复合地基处理,其基础处理是筏板基础+地梁,结构为框架结构(共三层),在结构完工后一段时间,发现一层填充墙有多处开裂(45度角),开裂部位大多在门窗洞口,在竣工验收之前也安排施工人员对开裂部位进行了多次抹灰处理,并且甲方也进行了沉降观测,其沉降值了预警值,我方和甲方认为不会出现安全事故,为能够顺利交工,因此一直在隐瞒,个人感觉不会出现安全事故,毕竟仅填充墙开裂,梁和柱未开裂。在竣工验收时,质监站发现有一处外墙内外同一部位开裂较严重(顺便说一下,在竣工验收前,这道裂缝我方忘了进行抹灰处理),因此设计方和质监站认为存在安全问题,竣工验收未通过,让施工方查出原因,出书面东西。个人认为主要是高回填土的原因,造成回填土出现了不均匀沉降,导致筏板及地梁出现了不均匀变形,进而对填充墙产生了了裂缝。请各位大侠分析一下原因。另有图片如下:
想知道出现这种情况后是怎么处理的?
回复
13楼
想知道出现这种情况后是怎么处理的?
回复
14楼
不错的资料,学习了,感谢楼主的分享
回复
15楼
现在是填充墙,但我觉得隐患较大,不知地基基础怎样,还是继续做沉降监测吧,幼儿园设计抗震设防类别乙类,还是研究一下在说为好
回复
16楼
沉降裂缝有安全隐患
回复
17楼
:lol:victory::hug::lol:kiss:
回复
18楼
共同学习 共同进步
回复
19楼
觉得隐患较大
回复
20楼
我也想知道 怎么处理
:)
回复
21楼
认同地基沉降不均匀导致填充墙裂缝,建议继续关注沉降观测点,如果后期变形继续增大,那只能采取加固措施或其他方法了。