【菜鸟分享】非承重墙建模心得
xdl2099
xdl2099 Lv.3
2011年07月29日 17:58:10
来自于砖混结构
只看楼主

在砌体结构pkpm建模时,非承重墙(例如卫生间的隔墙)下不采取加梁方式也可以(建梁模型有点繁琐,尤其是好几道隔墙时),可以把非承重墙三分之一墙高的荷载按板均布恒载输入进行计算,但是在施工图中要注明该非承重墙下部位要有加强钢筋(一般两根)。希望和我一样的菜鸟们能有心得。。。

在砌体结构pkpm建模时,非承重墙(例如卫生间的隔墙)下不采取加梁方式也可以(建梁模型有点繁琐,尤其是好几道隔墙时),可以把非承重墙三分之一墙高的荷载按板均布恒载输入进行计算,但是在施工图中要注明该非承重墙下部位要有加强钢筋(一般两根)。希望和我一样的菜鸟们能有心得。。。
免费打赏
a1505245250
2011年08月01日 13:13:27
2楼
楼主,为什么是三分之一墙高呢?一般是把墙重量都分摊到板上去了吧,求解答
回复
c26135886
2011年08月01日 17:29:37
3楼
大家加油哦
回复
温员外
2011年08月01日 21:37:39
4楼
板就是特殊的梁。
回复
luleikkk
2011年08月01日 21:52:01
5楼
出自《荷载规范》4.1.1 说明第5项
回复
happysky466
2011年08月02日 01:12:03
6楼
听君一席话,受益良多,多谢多谢
回复
wangjinliang3333
2011年08月02日 07:39:06
7楼
看来得多看看规范的条文说明啊
回复
mjvcmin
2011年08月02日 09:30:34
8楼
好似荷规没有这么说法吧?这种做法是不是扭曲了荷规本意?请楼上楼下再回头看看,人云亦云,何必呢?

荷规如是规定:(见荷规4.1.1 注
5
本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重可取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/m2)计入,附加值不小于1.0kN/m2。

当然有些时候,楼主的做法是可行,但说固定隔墙按1/3墙高啥的,个人认为,是误导新手!

欠妥!!!

[ 本帖最后由 mjvcmin 于 2011-8-2 09:32 编辑 ]
回复
wsry988
2011年08月02日 10:10:33
9楼
这样做是不对的,你要将规范看清楚,对固定隔墙规范明文规定应按恒载考虑,只有非固定隔墙才能这样简化考虑,这种情况一般是用于大商场写字楼等灵活布置较轻质隔断的场所。一般住宅楼特别是砌体结构的不能这样做。因为这类砌体隔墙材料都较重而且并非变化的活载,恒载活载作用原理本就不同,对板受力不利、板裂缝变形均也得经计算分析满足要求,硬要在板上放集中线载,应用有限元软件分析内力。
回复
cgw101129
2011年08月02日 15:51:09
10楼
楼主的做法是可行,但说固定隔墙按1/3墙高啥的,个人认为是不好的,我做时是根据具体情况下来定附加的荷载的
回复
yn283881960
2011年08月02日 16:21:14
11楼
卫生间墙下不做梁的话 那样要加强板的构造 毕竟是墙砌板上