楼梯间的非承重墙体与主体结构可靠连接
albyx
albyx Lv.4
2010年11月19日 15:41:05
只看楼主

建筑抗震规范:3.7.3 附着于楼、屋面结构上的非结构构件,以及楼梯间的非承重墙体,应采取与主体结构可靠连接或锚固等避免地震时倒塌伤人或砸坏重要设备的措施。 各位有什么措施和方法?审图中,提到这个问题,如果按照一板墙体的要求设拉筋和加强带,可以吗?

建筑抗震规范:3.7.3 附着于楼、屋面结构上的非结构构件,以及楼梯间的非承重墙体,应采取与主体结构可靠连接或锚固等避免地震时倒塌伤人或砸坏重要设备的措施。

各位有什么措施和方法?审图中,提到这个问题,如果按照一板墙体的要求设拉筋和加强带,可以吗?
albyx
2010年11月19日 19:46:51
2楼
怎么没人出来说说哦,,
回复
程亦若
2010年11月19日 20:16:43
3楼
三、《抗震规范》第7.3.8 条(强条)楼梯间应符合下列要求:
1、顶层楼梯间横墙和外墙应沿墙高每隔500mm设2Φ6通长钢筋;7~9度其他各层楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置60mm厚的钢筋混凝土带或钢筋砖带,其砂浆强度等级不应低于M7.5,纵向钢筋不应少于2Φ10。
2、楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm,并应与圈梁连接。
3、装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接;不应采用墙中悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯,不应采用无筋砖砌栏板。
4、突出屋顶的楼、电梯间,构造柱应伸到顶部,并与顶部圈梁连接,内外墙交接处应沿墙高每隔500mm设2Φ6通长拉结钢筋。
回复

相关推荐

APP内打开