U型玻璃内隔断非承重墙施工工法
xhb0213
xhb0213 Lv.2
2010年10月22日 17:13:54
只看楼主

1 前言U型玻璃也称槽型玻璃,是采用压延法生产的一种玻璃型材,是一种新颖的建筑型材,截面呈U型,表面一般做成毛面,透光不透视,有普通和夹丝两种。U型玻璃比普通平板玻璃有较高的机械强度、理想的透光而不透视性、较好的隔音性、保温隔热性,能节省大量建筑基材、以及施工简便等优点,可用于机场、车站、体育馆、厂房、办公楼、宾馆、住宅、温室等工业与民用建筑非承重的内墙隔断。U型玻璃经过在福州大学新区图书馆等工程应用,形成本工法。

1 前言
U型玻璃也称槽型玻璃,是采用压延法生产的一种玻璃型材,是一种新颖的建筑型材,截面呈U型,表面一般做成毛面,透光不透视,有普通和夹丝两种。U型玻璃比普通平板玻璃有较高的机械强度、理想的透光而不透视性、较好的隔音性、保温隔热性,能节省大量建筑基材、以及施工简便等优点,可用于机场、车站、体育馆、厂房、办公楼、宾馆、住宅、温室等工业与民用建筑非承重的内墙隔断。U型玻璃经过在福州大学新区图书馆等工程应用,形成本工法。
2 工法特点
2.0.1 U型玻璃由专业厂家结合施工现场实际情况进行生产,标准化高,实用性强。
2.0.2 U型玻璃施工工艺简单,操作简便,交叉施工作业少,工序插入时间限制少,施工进度快,占用工期较少。
2.0.3 施工现场废料少,均进行干作业,可实行文明绿色施工。
3 适用范围
本工法适用于工业与民用建筑室内长度≤6m、高度≤4.5m的U型玻璃内隔断非承重墙施工。
4 工艺原理
U型玻璃内隔墙通过安装在楼地面、天棚底(或吊顶)及门框洞口边的专用固定受力构件(专用钢型材或专用铝合金型材)由U型玻璃板拼装组成。专用构件与U型玻璃的上下固定通过在专用构件内塞入弹性塑料或橡胶垫条进行紧固,余缝采用注胶进行封填,保证安装完成后各独立的U型玻璃构件支撑具有均匀弹性。
5 工艺流程及操作要点
5.1 施工工艺流程
现场尺寸排板设计→放样弹线→安装专用构件→安装橡胶弹性垫衬或塑料弹性垫衬→U型玻璃就位、调整与固定→安装弹性垫条→安装饰面板及余缝注胶→清洁→验收
5.2 施工操作要点
5.2.1 排板平面图设计
按设计图纸要求,根据现场尺寸做排板平面图设计,进行U型玻璃排片定位,列出U型玻璃隔墙安装顺序。排板设计时,应参照现有U型玻璃规格,可多种规格U型玻璃模数组合使其与隔墙长度符合,尽量减少安装尾块玻璃时的切割。
5.2.2 放线
根据楼层设计标高水平线,沿墙弹水平和垂直线,并在在地面、天棚及墙边弹出隔墙安装的定位受力构件墨线。
5.2.3 安装专用受力构件
根据已弹出的定位墨线,安装固定专用构件。
1 采用专用钢型材固定方法如下:
上框每隔900mm—1200mm设1处固定点。其固定采用后置预埋钢板处理,具体作法为:用一块不小于400mm×400mm×1.5mm钢板,开四孔用φ12后切底锥式螺栓锚固于天棚上。将上框专用钢型材满焊于其上。上框若有吊顶,专用钢型材可用倒T型钢支架固定,倒T型钢支架由∟8制成,上端也同样满焊于天棚上的后置预埋钢板。具体做法详见图5.2.3。


图5.2.3 专用钢型材固定方法



下框每隔400mm—600mm设1处固定点,固定点采用后切底锥式螺栓紧贴专用钢型材两外侧,锚固于楼板上。专用钢型材与螺栓点焊补强。
门框采用专用钢型材作受力构件,门框上下两端均与后置钢板满焊,固定于建筑物本层结构顶板与底板上。固定方法同上框作法。门横框材料统一采用同种规格型钢焊接,但需两根,上下间隔2cm,上一根作门楣,为U型玻璃安装固定件,下一根作门上框使用,间隔采用弹性塑料填充。
2 采用专用铝合金型材固定方法如下:
用膨胀螺栓或射钉将边框固定在建筑洞口中,边框可用直角或斜角连接。边框每侧应至少有3个固定点。上下框每隔400mm—600mm应有1个固定点,固定方法同5.2.3.1。
5.2.4 安装专用塑料衬垫
为满足稳定和隔震,在专用构件槽内安装专用弹性衬垫,专用弹性衬垫的固定采用结构胶粘结。
5.2.5U 型玻璃的安装方法
U型玻璃安装从墙边依次进行,其常用组合方式见表5.2.5U。型玻璃装入框架时,应将玻璃内面擦洗干净。U型玻璃插入上框的深度应大于等于20mm,插入下框的深度应不小于12mm,插入门框的深度应不小于20mm。当U型玻璃插至最后一块,洞口宽与玻璃宽不一致时,则沿长度方向裁切玻璃按图5.2.5端头玻璃安装顺序节点装入,此图中安装顺序即为1~结束。同时将塑料件截成与之相应长度放入边框一侧。


1 单排 翼朝外(或内)

2 单排 楔形结构,相互咬合

3 单排 楔形结构,相互贴合

4 双排 翼在接缝外成对排列

5 双排 翼错开排列

6 双排 锯齿状排列

7 双排 墙面略带弯曲

8 双排 翼对翼

注:U型玻璃具体类型安装详见附图1~附图5。







图5.2.5 端头玻璃安装顺序




表5.2.5 常用组合方式

5.2.6 调整与固定
在门框与玻璃间的缝中塞入弹性垫条,垫条与玻璃和边框的接触面不得少于1Omm。在边框与玻璃,玻璃与玻璃,边框与建筑结构体的接缝中,填入玻璃胶类弹性密封材料(或称硅酮胶)密封。玻璃与边框的弹性密封厚度最窄处不小于20mm,深度应不小于20mm深度由弹性塑料衬垫控制;U型玻璃板之间的弹性密封厚度应不小于10mm,朝向室外一侧密封深度应不小于30mm。U型玻璃在槽钢内就位并调整完毕后,填入耐候塑料棒,并一次注胶成型进行防护。
5.2.7 安装饰面板及余缝处理
对露出的专用槽钢用饰面板进行装饰。余缝处填入玻璃胶类弹性密封材料(或称硅酮胶)密封。
5.2.8 清洁
U型玻璃隔墙安装完后,将表面的污垢清除干净后交付验收。
5.2.9 成品保护
1 装运时应使玻璃的端头朝向运输方向。玻璃应码放在库房内或有遮盖的棚内。捆绑好的玻璃入库时,地面要求平整,玻璃应侧卧码放。
2 U型玻璃隔墙安装完后,须设置明显的成品保护标识。在容易被碰撞处,须用厚纸皮等进行包扎保护。当周边其它工序在施工时,应采取遮挡措施,以防污染和破损。
5.3 劳动组合
劳动组合根据工程量、施工进度要求等情况而定,按工艺流程组织施工操作,现以每30m2面积墙面为例见表5.3。
表5.3 每30m2U型玻璃隔墙劳动组合
项次 工 种 人数 工 作 内 容
1 木 工 2 放样、弹线
2 电焊工 1 现场制作、安装铁支架
3 U型玻璃安装工 3 U型玻璃安装
4 注胶工 1 U型玻璃墙注胶


6 材料与设备
6.1 材料
6.1.1 U型玻璃
1 U型玻璃分类:
按颜色分为有色的和无色的;
按表面状态分为有平滑的和带花纹的;
按强度分为有钢化、贴膜、保温层;
按规格分见表6.1.1-1
表6.1.1-1 U型玻璃规格
产品牌号 厚度 MM 底宽 MM 翼高 MM 重量 KG/M 出厂最大长度 M
SQ1 6 260 41 4.75 6
SQ2 6 360 41 5.6 5
SQ3 6 500 41 8. 37 4

2 U型玻璃的主要物理、力学性能:
抗压强度700-90ON/mm2,抗拉强度30-5ON/mm2,莫氏硬度6-7,弹性模量60000-7000ON/mm2,线膨胀系数(温度每升高1•C)75-85X10-7,化学稳定性0.18mg,弯曲强度见表6.1.1-2
表6.1.1-2 U型玻璃的主要物理、力学性能
U型截面的位置 底面宽度 MM 抗弯强度 N/MM2

500 17.7
330 23.2
260 29.5

500 26.6
330 32.9
260 38.0

6.1.2 专用固定受力构件
钢型材有U型玻璃厂生产的[8、[6槽钢,脚根处有齿状。铝型材均为专用型材,见图6.1.2。

图6.1.2 配件名称及用途

6.1.3 后切底锥式螺栓,φ12后切底锥式螺栓。或相应摩擦型膨胀螺栓。
6.1.4 弹性垫条及缓冲垫:为塑料或橡胶等软性耐腐材料,作用为避免U型玻璃与硬性材料直接接触。有上部、下部、侧面等类型。见图6.1.4。






上部和侧部缓冲垫(双排) 上部和侧部缓冲垫(单排) 下部缓冲垫(双排) 下部缓冲垫(单排)














图6.1.4 缓冲垫在U型玻璃墙体中的位置

6.1.5 密封材料,结构专用胶、耐候胶及泡沫棒,通常有二组分的聚硫塑料、硅铜胶、柔性聚氯乙烯型材等,用于U型玻璃与固定件、U形玻璃条之间的密封。条形衬垫、柔性聚氯乙烯型材、浸过沥青的条带、硬泡沫塑料等,用作U型玻璃与边框之间的胀缝和滑缝。
6.2 施工机具设备
6.2.1 可移动门式脚手架;
6.2.2 冲击钻孔机、钢材、铝材切割机、手提电焊机、U型玻璃切割器;
6.2.3 注胶设备。
7 质量控制
7.1 工程质量控制标准
7.1.1 U型玻璃内隔墙施工质量执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)和《U型型材玻璃/Q KYB01-1997》为依据,其允许偏差应符合表7.1.1的规定。

表7.1.1 U型玻璃内隔墙施工允许偏差
项次 项 目 允许偏差(mm) 检 验 方 法
1 轴线位置 3 尺量检查
2 墙面垂直度 3 用2m靠尺和楔形塞尺检查
3 板缝垂直度 5 用2m靠尺和楔形塞尺检查
4 洞口偏移 ±5 吊线检查
5 墙板拼缝高差 ±2 用2m靠尺和楔形塞尺检查

7.1.2 铝合金型材质量控制标准按《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210)门窗工程中相关规定执行。
7.1.3 钢型材及其安装焊接控制标准应满足《钢结构工程验收规范》(GB50205)要求以及《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210)门窗工程中规定,其中焊缝按三级焊缝控制。后切底锥式螺栓及膨胀螺栓均须满足其行业标准。
7.1.4 弹性塑料垫片及胶的质量控制按《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210)幕墙工程中9.1.8、9.1.11、9.2.20、9.2.21条款执行。
7.1.5 U型玻璃材料质量控制按《U型型材玻璃/Q KYB01-1997》的规定执行。安装前应严格检查U型玻璃,U型玻璃的端面和平面应无锯齿状缺口或裂纹。玻璃强度硬度等按同等级非异型玻璃标准进行验收。
7.2 质量保证措施
7.2.1 边框应直接固定在建筑结构上,边框与结构之间的缝隙应密封。边框承受的荷载应直接传给建筑结构,不应使U型玻璃受力
7.2.2 应使U型玻璃在框料中沿玻璃板能自由伸缩,在上框料与U型玻璃之间要留有适当缝隙。
7.2.3 为防止膨胀螺栓、后切式螺栓等固定件与材料之间相互接触发生化学反应产生锈蚀,在钢膨胀螺栓等固定件与铝框之间应设置绝缘垫片或采取其它防锈措施。
7.2.4 玻璃与临近的金属件、混凝土和砂浆结构之间不能有硬性接触。
8 安全措施
8.0.1 各分项工程严格遵循部颁《建筑安装工程安全技术规程》(JGJ59)及上级主管部门颁布的各项有关安全文件规定。
8.0.2 施工用电应由电工统一搭设,严禁乱拉设、拖地等,电焊作业时做好劳动保护措施,并备好灭火器材。
8.0.3 张拉区设明显标志,非工作人员禁止入内,U型玻璃易碎,搬运时须小心谨慎,及时清理碎片,须防止其伤人。
9 环保措施
9.0.1 成立相应的环保管理机构,在施工过程中严格遵守环境保护的法律、法规,加强环境、卫生、文明、安全的施工管理,并接受有关单位的检查指导。
9.0.2 根据有关法律法规和规章,加强施工场地的合理布置,工程材料、设备、建筑垃圾等的控制和管理;合理布置临时施工场地,施工场地做到整洁文明。
9.0.3 施工中采用低噪音的工艺和施工方法。建立定期噪音监测制度,发现噪音超标,立即查找原因,及时进行整改。调整作业时间,禁止夜晚作业。
10 经济效益
10.0.1 U型玻璃施工工艺简单,施工快捷,U型玻璃的施工效率一般为砖砌墙的10倍,可节省大量工时。
10.0.2 对比砌体填充墙,每平方米粘土砖和混凝土墙材料平均重量为415.5公斤,而槽型玻璃仅为19公斤。若较多使用槽型玻璃,就可减轻墙体重量90%,重量大大隆低,减少了相应部位的梁、柱和地基基础的受力,节约大量的建筑基材和能源。
10.0.3 U型玻璃的生产成本较低,生产每平方米的总能耗为14公斤标煤,而生产每平方米粘土砖为56.6公斤标煤,节约能源消耗75%。
10.0.4 U型玻璃的造价只有玻璃幕墙的70%,与混凝土砌砖加粉刷贴面墙、黏土砖加粉刷墙、低质木质隔墙相近,降低工程造价。
免费打赏
cccckkkk110
2010年10月27日 18:37:23
2楼
智利国家馆有用这个
回复
zhongtao8899
2010年11月25日 14:06:33
3楼
真心感谢楼主无私的奉献,楼主的奉献将赢得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多!
再次谢谢楼主
回复
saga_0104
2010年11月26日 11:12:42
4楼
看完,学习了!感谢LZ分享
回复
bjw2153
2010年12月01日 09:18:10
5楼
真心感谢楼主无私的奉献,楼衷心希望象楼主这样的,好人越来越多!
回复
九天之上
2011年03月08日 23:14:37
6楼
谢谢,楼主能否提供图片说明可能更直观些啊!!!
回复
jl1030846410
2011年03月09日 09:02:16
7楼
回复

相关推荐

APP内打开