外行请教各位:砌块做非承重墙(隔墙)的问题
flyingltt
flyingltt Lv.2
2006年08月03日 09:27:44
只看楼主

各位好:我是做装饰设计的,前不久遇到一个用混凝土砌块做室内隔墙的问题,请指教。一层楼做计算机中心,要在走廊一端隔出一个灭火钢瓶间(七氟丙烷),按规定要用砖砌实墙分隔。一面用建筑原有混凝土墙,另三面要砌筑。面积27.5平米,砌墙三面总长15米,平均每面5米,墙厚200mm。问题有三:1.我不知用混凝土小型砌块好还是用加气混凝土砌块好?(加气混凝土砌块比较大而且比小型砌块容易开裂是吗?)2.如果选定了以上的一种砌块,如何配筋?(能说具体一些吗?)

各位好:我是做装饰设计的,前不久遇到一个用混凝土砌块做室内隔墙的问题,请指教。
一层楼做计算机中心,要在走廊一端隔出一个灭火钢瓶间(七氟丙烷),按规定要用砖砌实墙分隔。一面用建筑原有混凝土墙,另三面要砌筑。面积27.5平米,砌墙三面总长15米,平均每面5米,墙厚200mm。问题有三:

1.我不知用混凝土小型砌块好还是用加气混凝土砌块好?(加气混凝土砌块比较大而且比小型砌块容易开裂是吗?)
2.如果选定了以上的一种砌块,如何配筋?(能说具体一些吗?)
3.砌筑的施工工艺?
免费打赏
pingsxf1
2006年08月03日 14:55:20
2楼
混凝土砌块是比较容易开列,最好用 KSY1
回复
flyingltt
2006年08月04日 14:16:37
3楼
请问:ksy1是什么?
回复
qinghe_1983
2006年08月10日 13:11:23
4楼
网状配筋砖砌体受压构件(图8.1.2)的承载力应按下列公式计算:

N≤nfnA (8.1.2-1)


fn=f+2(1-)fy (8.1.2-2)


ρ=(VS/V)100 (8.1.2-3)

式中
N----轴向力设计值;
n----高厚比和配筋率以及轴向力的偏心距对网状配筋砖砌体受压构件承载力的影响系数,可按附录D.0.2的规定采用;
fn----网状配筋砖砌体的抗压强度设计值;
A----截面面积;
e----轴向力的偏心距;
ρ----体积配筋率,当采用截面面积为As的钢筋组成的方格网(图8.1.2a),网格尺寸为a和钢筋网的竖向间距为sn时,ρ=2As100/asn;
VS、V----分别为钢筋和砌体的体积;
fy----钢筋的抗拉强度设计值,当fy大于320MPa时,仍采用320MPa。
注:当采用连弯钢筋网(图8.1.2b)时,网的钢筋方向应互相垂直,沿砌体高度交错设置。sn取同一方向网的间距。


回复
yk-liujj
2006年08月10日 16:04:05
5楼
灭火钢瓶间首先要对其考虑的是防火问题,墙厚和材质可按建筑防火设计规范选择.
1做基础.
2两种材质均可,防裂可在墙面上加细钢网抹灰.
3墙中加圈梁,墙顶要楔紧.
回复
大林
2006年08月10日 21:25:36
6楼
两种作法都可以,没有本质区别.墙体可以不配钢筋,在墙拐角设置构造柱.
回复