请问楼板上的非承重墙下未设置梁时,在模型中这种墙的荷载怎么输入?
ycjun1219
ycjun1219 Lv.7
2011年04月25日 16:44:46
来自于PKPM
只看楼主

请问楼板上的非承重墙下未设置梁时,在模型中这种墙的荷载怎么输入?

请问楼板上的非承重墙下未设置梁时,在模型中这种墙的荷载怎么输入?
免费打赏
walletjyl
2011年04月26日 15:50:53
2楼
加条100x100的虚梁,做施工图时处理掉
回复
ycjun1219
2011年04月27日 08:41:42
3楼
这样做与实际情况不符吧,虚梁直接把荷载传递了,板不再承受这部分荷载,而实际上这部分荷载是由板承受并传递的,这样板的计算结构偏于不安全吧!
回复
nstopwuyp
2011年04月27日 10:59:20
4楼
要设置梁。
现在建筑的墙基本都不是承重墙啊。
所以要设置梁。
回复
hanliu19830905
2011年05月02日 12:32:53
5楼
建议用荷载规范附录B方法将其换算为楼面等效均布活荷载进行计算!
回复
miao9527
2011年05月20日 14:15:10
6楼
要设置梁。
现在建筑的墙基本都不是承重墙啊。
所以要设置梁
回复
liveforlove
2011年05月24日 01:30:25
7楼
增大楼板的恒载 课嫁到2.5
回复
liuliuxiaochon
2011年05月25日 10:57:13
8楼
固定隔墙把墙重折算成板恒载输入,非隔定隔墙按1/3墙重考虑到活载中,且不少于1kN/m,
具体详荷载规范
回复
dongzujie
2011年06月03日 17:55:57
9楼
建虚梁不妥,虚梁直接把荷载传至两端支承梁上,而另一方向的梁没分担此荷载,与实际受力不符,留下安全隐患。
回复
saofei4
2011年06月03日 21:37:19
10楼
建议将其转化成楼面均布荷载,,但最好还是设梁
回复
fwindg
2016年01月30日 20:44:11
11楼
有些出租屋很多短墙,都做梁的话太过集中了,建议适当墙下板中加筋,荷载按墙高1/3重满布