不太清楚膨胀水箱的工作原理。膨胀水箱装在循环水泵负压侧,水泵会不会倒抽膨胀水箱里的水?同样,如果在循环水泵正压测,会不会水泵把系统水推进水箱呢?
不太清楚膨胀水箱的工作原理。膨胀水箱装在循环水泵负压侧,水泵会不会倒抽膨胀水箱里的水?同样,如果在循环水泵正压测,会不会水泵把系统水推进水箱呢?
2楼
膨胀水箱的接管一般装在循环水泵的吸入口。
回复
3楼
定压和补水用,负压侧不会抽膨胀水箱里的水,正压测会把系统水推进水箱
回复
4楼
资料不错,学习了!
回复
5楼
感谢学习了
回复
6楼
感谢学习了:o:o
回复
7楼
定压和补水用,负压侧不会抽膨胀水箱里的水,正压测会把系统水推进水箱
回复
8楼
tumu20110805 发表于 2014-1-13 09:40 定压和补水用,负压侧不会抽膨胀水箱里的水,正压测会把系统水推进水箱说的好,说的妙
回复
9楼
膨胀水箱一般来说接在水泵吸入口,你可以画图整个系统的压力分布图,能一目了然看懂为什么不吸干膨胀水箱的水,膨胀水箱有根循环管接在系统中的,总的是两根管接入系统,具体你参看图集。为什么接在吸入口是因为接在压出口压力大,必须足够的高度,不然水就被压出来了。
回复
10楼
同意楼上的几位
回复
11楼
还有抵御系统水热胀冷缩的作用吧
回复