问个膨胀水箱的问题
oopp1999
oopp1999 Lv.4
2014年01月10日 07:26:13
来自于中央空调
只看楼主

不太清楚膨胀水箱的工作原理。膨胀水箱装在循环水泵负压侧,水泵会不会倒抽膨胀水箱里的水?同样,如果在循环水泵正压测,会不会水泵把系统水推进水箱呢?

不太清楚膨胀水箱的工作原理。膨胀水箱装在循环水泵负压侧,水泵会不会倒抽膨胀水箱里的水?同样,如果在循环水泵正压测,会不会水泵把系统水推进水箱呢?
xueyongganga601
2014年01月10日 16:23:37
2楼
膨胀水箱的接管一般装在循环水泵的吸入口。
回复
益元
2014年01月11日 21:24:32
3楼
定压和补水用,负压侧不会抽膨胀水箱里的水,正压测会把系统水推进水箱
回复
qq363698461
2014年01月12日 09:20:59
4楼
资料不错,学习了!
回复
zhangbin1970
2014年01月12日 16:29:25
5楼
感谢学习了
回复
一名工人588
2014年01月13日 08:57:15
6楼

感谢学习了:o:o
回复
tumu20110805
2014年01月13日 09:40:07
7楼
定压和补水用,负压侧不会抽膨胀水箱里的水,正压测会把系统水推进水箱
回复
mycq1987
2014年01月14日 15:17:24
8楼
tumu20110805 发表于 2014-1-13 09:40 定压和补水用,负压侧不会抽膨胀水箱里的水,正压测会把系统水推进水箱说的好,说的妙
回复
滴血雄鹰
2014年01月14日 17:34:02
9楼
膨胀水箱一般来说接在水泵吸入口,你可以画图整个系统的压力分布图,能一目了然看懂为什么不吸干膨胀水箱的水,膨胀水箱有根循环管接在系统中的,总的是两根管接入系统,具体你参看图集。为什么接在吸入口是因为接在压出口压力大,必须足够的高度,不然水就被压出来了。
回复
hotingcool
2014年01月15日 15:34:37
10楼
同意楼上的几位
回复
brilliantay
2014年01月15日 16:58:19
11楼
还有抵御系统水热胀冷缩的作用吧
回复

相关推荐