梁这样修改对载荷有没有不良的影响?
安抚545
安抚545 Lv.3
2014年01月09日 15:10:36
只看楼主

如题: 跨度为7.8米的外框架梁,为了做造型线条,在本来设计好的梁下部再加高配筋截面,这样做相当于把梁底筋变成了腰筋,现在梁下部受力最大钢筋较小!请问梁上足荷载后下部会不会开裂。而且这是设计院出的图,我们打电话确认过,表示过担忧,但设计说没问题,而且砼是一次支模一次浇筑的。可是我还是觉着没底啊。就想来问问大家。 在下才疏学浅,新人一枚,请大家不要见笑,望不吝赐教!具体情况如下图所示:

如题:
跨度为7.8米的外框架梁,为了做造型线条,在本来设计好的梁下部再加高配筋截面,这样做相当于把梁底筋变成了腰筋,现在梁下部受力最大钢筋较小!请问梁上足荷载后下部会不会开裂。而且这是设计院出的图,我们打电话确认过,表示过担忧,但设计说没问题,而且砼是一次支模一次浇筑的。可是我还是觉着没底啊。就想来问问大家。
在下才疏学浅,新人一枚,请大家不要见笑,望不吝赐教!具体情况如下图所示:
image_20140109150904.jpg

image_20140109150904.jpg

免费打赏
find1017
2014年01月13日 21:19:42
22楼
结构安全没有问题,但新增梁段易产生竖向裂缝,影响结构耐久性
回复
张世洞主
2014年01月13日 21:39:54
23楼
感觉高宽比不够吧,建议将梁加大,把梁下皮纵向钢筋下移,直接做成一个梁就行了。
回复
jianzhudj
2014年01月13日 21:42:45
24楼
对结构应该不会造成很大的问题,
回复
oldwells1
2014年01月13日 23:30:46
25楼
这种做法没有安全问题,只是可能在底部会有裂缝,底部4条8的钢筋有点小,建议加到4条20,我们院一直都是这样处理的,也没发现有肉眼能看到的裂缝存在
回复
yinshuihepan2008
2014年01月14日 05:45:59
26楼
对结构上的问题不是太熟悉,不过设计已答复没问题并出图应该没问题
回复
zuxiuji
2014年01月14日 08:27:50
27楼
我也是来学习的
回复
wm122772cl122748
2014年01月14日 08:31:29
28楼
下来看看,楼主辛苦!
回复
建筑老三
2014年01月14日 08:36:15
29楼
头一次看到有这样做法,一次浇筑为什么不把主筋下移,或者浪费点下部多配一些主筋否则混凝土容易开裂
回复
天地不言
2014年01月14日 08:36:32
30楼
路过学习的。
回复
我本平凡
2014年01月14日 08:40:09
31楼
这个裂缝应该是会出现的