谁能解释下为何此方案环网柜要带两把隔离刀?????
谁能解释下为何此方案环网柜要带两把隔离刀?????
2楼
谁明白比较明白的解释下
回复
3楼
路过学习学习
回复
4楼
怎么看像是负荷开关啊
回复
5楼
不明白环网柜进线处用负荷开关,难道负荷开关有隔离功能吗?不懂求问~
回复
6楼
为什么要这样配置啊?给个解释
回复
7楼
大神在哪里啊 ?急求
回复
8楼
小生来说说看:这个柜是作为
合环点的。
回复
9楼
wboy8759 发表于 2014-1-12 19:06 小生来说说看:这个柜是作为合环点的。大神太谦虚了吧,合环点什么意思?为什么要这么画啊
回复
10楼
既然是“环网供电”,当环路较长时,环路里手拉手串接有多个开闭所,其中某个开闭所要作为合环点的。
环形配电网一般都是“
环形结构,开环运行”的原则,特殊情况下(如一侧故障)允许短时合环运行。
“合环点”就在进线开关柜内,正常情况下,此开关柜内的
组合式负荷开关(注意,图中不是断路器哦)处于一侧断开、一侧闭合状态,这样就是开环运行;需要合环时,只要合上另一侧刀闸即可。两侧配隔离刀是保证开、合环运行方式灵活。
回复
11楼
wboy8759 发表于 2014-1-12 19:32 既然是“环网供电”,当环路较长时,环路里手拉手串接有多个开闭所,其中某个开闭所要作为合环点的。环形 …你的意思是这是组合式负荷开关,而两侧隔离刀是内置的?开环运行可不可以理解成只运行一路,合环运行是不是就是形成一个圆圈环状的全部通电?
回复